электроплита Gorenje EC 57335 AW , выбор кабеля подключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
электроплита Gorenje EC 57335 AW , выбор кабеля подключения |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
27.11.2015, 13:59
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Господа добрый день . Собираюсь приобрести электроплиту Gorenje EC 57335 AW , в характеристиках которой указан следующий параметр : "Присоединительная мощность: 9,3 кВт" возникает вопрос, подойдет ли проводка от старой радиальной плиты? Какое сечение должно быть у провода идущего от щитка? (в квартире однофазное подключение).Какой автомат выбрать ?
|
|
|
|
|
27.11.2015, 14:24
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
9,3 кВт" возникает вопрос, подойдет ли проводка от старой радиальной плиты? Вы собираетесь использовать данный агрегат на полную мощность? если да то это 42 А при одной фазе. на практике никто не использует плиту на полную мощность, так что посмотрите какой у Вас кабель шел на старую плиту, и каким автоматом защищен, может и старый пойдет |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 8:32 |
|
|
|
|