Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
просто Гоша
сообщение 22.11.2015, 20:39
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Вводной автомат устройства управления воротами с пульта. Если включённый автомат наклонить (чтобы эта пимпочка повисла на скобе) то автомат отключится. Но т.к. всё это устройство смонтировано в ящике который закреплён на стене то непонятно предназначение сией приблуды.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 22.11.2015, 20:50
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Скорее тот магнитик примагничивается к стенке ящика и при снятии кожуха автомат отключается принудительно, если вы сами забыли это сделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 22.11.2015, 21:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Там не то расстояние чтобы эта штуковина дотянулась до дверки щитка, а если бы и дотянулась то автомат бы находился постоянно в выключенном режиме т.е. его нельзя было бы включить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 23.11.2015, 14:31
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



В качестве бреда: при попытке доступа к отходящим клеммам придется поднять рычаг и отключается автомат. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 23.11.2015, 21:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Логично конечно, но почему тогда одна кругляшка в центре, а 2-а винта по краям не прикрыты? И с таким же успехом можно было просто планочку приделать, закрывающую все 3-и винта, а не один этот кругляшок по центру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.11.2015, 21:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А если это сейсмозащита? Тряхнёт землетрясение, всё рушится... и тут автомат отрубается воизбежании.....
Пусть даже в качестве бредовой версии... а чё? Гоше то влом спросить у производителя, зачем эта хреновина... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 23.11.2015, 21:33
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Если бы я нашёл этого производителя то будьте уверены не постеснялся бы ему позвонить и спросить. А по факту: ворота работали уже несколько лет, все концы потеряны, а сейчас нас просят их починить. Ни схемы, ни описания.

Да и я просто думал, что это общеизвестная висюлька, а оно эвон как ...
Ну ладно, будем фантазировать (и выкручиваться) сами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 23.11.2015, 23:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Это чей то прикол.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 25.11.2015, 15:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1069
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Проверить бы его на наличие внутри магнита, да и сам - пассивно магнитится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.11.2015, 16:06
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а на автомате точно производитель не указан?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 25.11.2015, 18:54
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Цитата(с2н5он @ 25.11.2015, 16:06) *
а на автомате точно производитель не указан?

Так на фото видно, это General Electric G43. Но в интернете они везде без висюльки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 25.11.2015, 19:41
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А, ну да, позвоню в этот Дженерал.
Осталось только выяснить как эта штукенция называется по английски? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.11.2015, 21:40
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можете и звонить...не проще в представительство РФ скинуть фото и спросить, люди вроде там адекватные д.б.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 26.11.2015, 7:44
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
А если это сейсмозащита? Тряхнёт землетрясение, всё рушится... и тут автомат отрубается воизбежании.....

Не, не, я бы точно знал, это не сейсмика.
На случай землетрясений автоматика на генераторах стоит, у нас по крайней мере так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.11.2015, 9:16
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вот хоть убейте, но у меня чуйка такая, что это как то связано с тем, что это ворота, что ящик для них можно пытаться взломать и за счет этого попробовать открыть ворота. Не знаю. Думаю, что нужно думать в этом направлении. И еще. Звонить нужно не в Дженерал Электрик, а в фирму - производитель ворот.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.11.2015, 9:44
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Я тоже так думал (про производителя ворот), но с другой стороны - не может же он модернизировать автомат ...

Всё таки я склоняюсь к вышеозвученному предложению об отключении автомата при открывании дверки ящика. Может трубка/проставка какая стояла (как тяга) или нитка была натянута ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.11.2015, 9:50
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(просто Гоша @ 26.11.2015, 11:44) *
не может же он модернизировать автомат ...

Почему "модернизировать"? Через спец отверстия для подключения внешнего расцепителя он воздействует на внутренний. Ни каким образом внутрь автомата он не влазит.

Цитата(просто Гоша @ 26.11.2015, 11:44) *
Всё таки я склоняюсь к вышеозвученному предложению об отключении автомата при открывании дверки ящика. Может трубка/проставка какая стояла (как тяга) или нитка была натянута ...

Вы бы показали весь ящик. А так то да, немцы очень любят такими вещами баловаться. Открыл дверь - самоликвидатор сработал.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.11.2015, 10:08
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Пока в командировку послали. А бедные охранники вручную двигают те ворота.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 30.1.2016, 22:11
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Правильный ответ:
Цитата(Pantryk @ 22.11.2015, 21:50) *
Скорее тот магнитик примагничивается к стенке ящика и при снятии кожуха автомат отключается принудительно, если вы сами забыли это сделать.
icon_smile.gif

Начальство вышло на производителя наших ворот и купило новый блок. И на его дверке была закреплена металлическая полоска для прилипания этой штуки (см. фото) и которой почему то не было на старом блоке управления.

Так что правильно - открываем дверку и автомат отключается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 18:44
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены