Как посчитать ток К.З. на объекте, навскидку может кто из профи определить?
Цепь питания идет следующим образом: Объект мощностью 260кВт запитан от КТП 2000кВА на напряжении 0,4кВ - 3 аллюминиевых кабеля в параллель 4х185 длина 500м, далее берем самый отдаленный потребитель 0,4кВ мощность 15кВт, питание от ВРУ медным кабелем 5х6 длина 120м.

Какой примерно ток К.З. можно ожидать на нем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 24.11.2015, 18:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Посчитать сопротивление линии. Данные все есть, 1м медного провода сечением 1мм будет иметь сопротивление 0.0175Ом и 0.028 Ом алюминиевого. Умножаем на длинну делим на сечение. Далее по закону Ома. Ну у меня получилось межфазный ток КЗ 7600 А это на в конце трех алюминиевых кабелей. И 506А в самом конце медного кабеля, без учета внутреннего сопротивления обмоток трансформатора.

Сообщение отредактировал rosck - 24.11.2015, 19:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 24.11.2015, 19:58
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Почти так. Нужно знать схему соединения обмоток. Потом по справочным данным (или расчетом) определить сопротивление нулевой последовательности трансформатора. Для трансформатора D\Y сопротивление нулевой = первой, и можно приблизительно принять равным индуктивному сопротивлению. Сопротивление кабеля можно по разному принимать. Например Беляев приводит таблицу сразу полного сопротивления и для температуры 65градусов. Можно считать отдельно r, отдельно x каждого элемента в том числе контактов и АВ. Что учитывается и как подробно, конечно, влияет на точность результата. На всякий случай - это методика для оценки чувствительности защиты. Для выбора отключающей способности нужно считать ток трехфазного КЗ в месте установки аппарата.
Для почитать есть РД 153-34.0-20.527-98. Кстати для dmon может пригодиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.11.2015, 20:01
Сообщение #4





Гости






Ток КЗ точно никак не посчитать, слишком много составляющих, включая индуктивные и емкостные токи , а также внутренние активные и реактивные сопротивления источников (трансов подстанций). Для маломощных потребителей это можно не учитывать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 24.11.2015, 20:01
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(rosck @ 24.11.2015, 18:43) *
Посчитать сопротивление линии. Данные все есть, 1м медного провода сечением 1мм будет иметь сопротивление 0.0175Ом и 0.028 Ом алюминиевого. Умножаем на длинну делим на сечение. Далее по закону Ома. Ну у меня получилось межфазный ток КЗ 7600 А это на в конце трех алюминиевых кабелей. И 506А в самом конце медного кабеля, без учета внутреннего сопротивления обмоток трансформатора.

Спасибо за расчет!
т.е. нужно как понимаю учесть ещё ток К.З. на подстанции от которой запитывается объект, этот ток каким нибудь образом влияет на итоговый ток К.З. ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 24.11.2015, 20:22
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Влияет сильнее чем ближе место КЗ к источнику питания. Внутреннее сопротивление источника становится более соизмеримым с сопротивлением участка линии до короткого замыкания. Например в нашем случаи второй результат более точный чем первый так как в первом случаи сопротивление линии будет 0,05 Ом во втором 0,75Ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.11.2015, 22:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18016
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Раньше по 10-12 страниц расчета выдавал (ГОСТ, РД).. но быстро понял, никому это не нужно.
Открываю Аврал2.1 (да не последняя, без отчета, зато даром, всегда под рукой- на флешке) и играюсь.. В ПЗ вставляю подрезанные скрины. Пока недовольных не было.

Сообщение отредактировал Олега - 26.11.2015, 0:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_34ED_*
сообщение 24.11.2015, 23:46
Сообщение #8





Гости






Трехфазное, Двухфазное, Однофазное. КЗ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЧЭ_*
сообщение 25.11.2015, 3:32
Сообщение #9





Гости






Олега:
Цитата
Открываю Аврал2.1 ...

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 25.11.2015, 5:23
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Олега @ 25.11.2015, 2:21) *
Открываю Аврал2.1 (да не последняя, без отчета, зато даром, всегда под рукой- на флешке) и играюсь.. В ПЗ вставляю подрезанные скрины. Пока недовольных не было. https://cloud.mail.ru/public/72qy/39UPbdi2q

Здравствуйте. "Аврал - Стандарт" вер.3.0.7 тоже бесплатная. Можно установить на флешку. Возможностей для расчёта побольше.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.11.2015, 12:23
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18016
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 5:23) *
Здравствуйте. "Аврал - Стандарт" вер.3.0.7 тоже бесплатная. Можно установить на флешку. Возможностей для расчёта побольше.

Я и имел в виду "ограничения:... нельзя экспортировать результаты расчетов в отдельный файл."
А отчет без прокрутки одним скрином по-моему не охватишь.
Потому пользую предыдущую (я из бедной семьи). icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.11.2015, 13:36
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18016
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 5:23) *
.. вер.3.0.7... Возможностей для расчёта побольше.

Это да.. Попробовал наш ТМ и козловский ТМГ сравнить на зв-зв. Что-то весьма ощутимая разница по току КЗ. Это чем обусловлено ?
И еще вопросик по вер.2.1. С плавкими выбор времени сраб. есть. А автомат на какое ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 25.11.2015, 16:43
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Олега @ 25.11.2015, 17:36) *
Это да.. Попробовал наш ТМ и козловский ТМГ сравнить на зв-зв. Что-то весьма ощутимая разница по току КЗ. Это чем обусловлено ?

Не вникал в конструктив трансформаторов завода им. Козлова, поэтому не могу квалифицировано объяснить отличие. Информацию о сопротивлениях получил из новосибирского Ростехнадзора (РТН запрашивал у завода-изготовителя официальным письмом). Эксперты РТН как раз проверяют завод-изготовитель трансформатора и пишут замечания, если завод Козлова, а сопротивление в расчётах используется из справочника, а не по данным завода-изготовителя.
Цитата(Олега @ 25.11.2015, 17:36) *
И еще вопросик по вер.2.1. С плавкими выбор времени сраб. есть. А автомат на какое ?

Время и ток срабатывания автоматического выключателя пользователь должен указать самостоятельно согласно каталожным данным, т. к. в программе нельзя выбрать конкретную модель. Опять же, в случае с регулируемой уставкой по времени, всё равно придётся вручную указывать время выдержки срабатывания. В отличие от АВ, для плавкого предохранителя есть возможность определения его срабатывания за нормативное время, пусть и в сильно урезанном виде.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.11.2015, 23:05
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18016
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 16:43) *
.. сопротивление в расчётах используется из справочника, а не по данным завода-изготовителя.

Если указываете транс производства им.Козлова (конкретного), то логичнее видится и данные этого завода приводить. ИМХ. В справочнике данные пёс знает откуда.
В целом просто обратил внимание, разница очень велика.

Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 16:43) *
Время и ток срабатывания автоматического выключателя пользователь должен указать самостоятельно согласно каталожным данным, т. к. в программе нельзя выбрать конкретную модель.

Ток срабатывания можно поставить в окошечко "Номин.ток" и галочку в "Указан ток срабатывания.."
А где время указывать ? (для АВ). В своем отчете, посмотрев ВТХ ? Странно. Ведь у вас прога указывает на срабатывание или несраб. Там как-то без учета времени срабатывания происходит ? Как ?

Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 16:43) *
т. к. в программе нельзя выбрать конкретную модель.

В вер.3.0.7 конкретная модель ИМХ тоже не указывается. Однако время срабатывания введено. Без этого критерия никак.

Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 16:43) *
Опять же, в случае с регулируемой уставкой по времени, всё равно придётся вручную указывать время выдержки срабатывания.

Ну, пока речь не про искусственную задержку. Интересует срабатывание в чистом виде.

Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 16:43) *
В отличие от АВ, для плавкого предохранителя есть возможность определения его срабатывания за нормативное время.

Это да, всё на месте.

Цитата(Олега @ 25.11.2015, 12:23) *
нельзя экспортировать результаты расчетов в отдельный файл.

Используя csv недостаток легко устраним icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Олега - 25.11.2015, 22:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 26.11.2015, 5:21
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Олега @ 26.11.2015, 3:05) *
Ток срабатывания можно поставить в окошечко "Номин.ток" и галочку в "Указан ток срабатывания.."
А где время указывать ? (для АВ). В своем отчете, посмотрев ВТХ ? Странно. Ведь у вас прога указывает на срабатывание или несраб. Там как-то без учета времени срабатывания происходит ? Как ?

Согласен, тут несколько неочевидна работа программы. Суть в том, что вы ввели в программу время и ток срабатывания. Программа посчитала токи КЗ и сравнила с током срабатывания аппарата защиты. Если ток срабатывания аппарата больше, чем ток КЗ, то очевидно, что аппарат защиты за то время, которое вы ввели, не сработает.
Цитата(Олега @ 26.11.2015, 3:05) *
В вер.3.0.7 конкретная модель ИМХ тоже не указывается. Однако время срабатывания введено. Без этого критерия никак.

Да, время срабатывания необходимо для расчёта нагрева проводников током КЗ. И в ПУЭ нормируется время срабатывания. Если в отчёте будет явно указано, за какое время аппарат защиты гарантировано сработает, то при экспертизе проекта не возникнет лишних вопросов.
Цитата(Олега @ 26.11.2015, 3:05) *
Используя csv недостаток легко устраним icon_wink.gif

Формат csv используется не для оформления отчёта, а для его сохранения и последующей загрузки. Отчёт в Excel или Word можно экспортировать через соответствующее меню в программе. В случае с Word вы получаете полностью оформленный отчёт с основной надписью, а в случае подробного отчёта, ещё и с оглавлением, что очень упрощает навигацию по отчёту.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 26.11.2015, 5:22


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.11.2015, 10:09
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18016
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я торможу, поэтому переспрошу еще раз.
Цитата(Олега @ 26.11.2015, 3:05) *
А где время указывать ?

Цитата(DoctorGauss @ 26.11.2015, 5:21) *
.. вы ввели в программу время ... ... за то время, которое вы ввели ...


Вот я и интересуюсь где я вводил время в верс.2.1 ?

В окне "Результаты расчета" на вкладыше "Аппарат защиты" указано "=< 0,4сек."
А мне необходимо указать <5сек. Как быть ?

Цитата(DoctorGauss @ 26.11.2015, 5:21) *
Да, время срабатывания необходимо для расчёта ..

Вот и я говорю.
В 3.0.7 время выбираем. А в 2.1 получается я постоянно завышал сечения в питающих и распред. сетях. Если там автоматом ориентир на 0,4 сек.

Цитата(DoctorGauss @ 26.11.2015, 5:21) *
Формат csv используется не для оформления отчёта, а для его сохранения и последующей загрузки. Отчёт в Excel или Word можно экспортировать..

Можно, но только в варианте за денежку. По бедности непросветной копирую лист csv, вставляю в эксель, на другом листе (автоматом) получаю отчет в нужном виде.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 26.11.2015, 11:33
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Олега @ 26.11.2015, 14:09) *
Вот я и интересуюсь где я вводил время в верс.2.1 ?
В окне "Результаты расчета" на вкладыше "Аппарат защиты" указано "=< 0,4сек."
А мне необходимо указать <5сек. Как быть ?

В старой версии "Аврал 2.1" нельзя указать время срабатывания АВ. Само значение можно откорректировать только в отчёте. Поэтому я советую переходить на новую версию.
Цитата(Олега @ 26.11.2015, 14:09) *
Вот и я говорю.
В 3.0.7 время выбираем. А в 2.1 получается я постоянно завышал сечения в питающих и распред. сетях. Если там автоматом ориентир на 0,4 сек.

Нет, в старых версиях отсутствует возможность учёта увеличения сопротивления проводника из-за нагрева током КЗ.
Цитата(Олега @ 26.11.2015, 14:09) *
Можно, но только в варианте за денежку. По бедности непросветной копирую лист csv, вставляю в эксель, на другом листе (автоматом) получаю отчет в нужном виде.

Да, экспорт отчёта доступен только в платной версии. Ну, не думаю, что для фирмы, в которой вы работаете, оплата лицензии слишком неподъёмна. Способ обхода ограничения экспорта, конечно, ожидаемый. В принципе, и нормальный парсинг файла отчёта для специалиста, худо-бедно программирующего хотя бы на Бэйсике, не составит труда. Но эти пользователи не являются целевой аудиторией программы, так как всё равно её не купят.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 26.11.2015, 11:35


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 26.11.2015, 11:45
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(rosck @ 24.11.2015, 19:43) *
И 506А в самом конце медного кабеля, без учета внутреннего сопротивления обмоток трансформатора.

Т.к. ПУЭ регламентирует петлю "Фаза-ноль" то 300 А будет ожидаемый ток КЗ на защитный ноль, в самой дальней точке. Индуктивное сопротивление трансформатора такой мощности на столько мало, что для приблизительных расчетов (на вскидку) можно принять равное 0.

Сообщение отредактировал Transformator - 26.11.2015, 11:50


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.11.2015, 17:19
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18016
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(DoctorGauss @ 26.11.2015, 11:33) *
В старой версии "Аврал 2.1" нельзя указать время срабатывания АВ. Само значение можно откорректировать только в отчёте. Поэтому я советую переходить на новую версию.

Ну вот. Теперь понятно. 2.1 не состоятельна (по части защиты автоматом) в сетях с 5 сек. Зазря я её ранее прорекламировал. icon_sad.gif Хотя для прикидки КЗ у ТС пойдёт icon_smile.gif

Цитата(DoctorGauss @ 26.11.2015, 11:33) *
Нет, в старых версиях отсутствует возможность учёта увеличения сопротивления проводника из-за нагрева током КЗ.

А в новой версии теплоотдача в грунт учтена ?

Цитата(DoctorGauss @ 26.11.2015, 11:33) *
..не думаю, что для фирмы, в которой вы работаете, оплата лицензии слишком неподъёмна.

Директор - жмот. "Ты столько лет как-то считал ? Вот и стучи костяшками дальше, не из графьёв.."
Мы и постукиваем дальше.. как можем, уж не взыщите..

Сообщение отредактировал Олега - 26.11.2015, 17:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 26.11.2015, 18:12
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Олега @ 26.11.2015, 21:19) *
А в новой версии теплоотдача в грунт учтена ?

Нет, для упрощения расчётов считается, что нагрев адиабатический.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник