Добрый вечер. В общем следующая ситуация.
Производил работу по переносу щитка. Все прошло нормально, все работало. Спустя часов 7 стал выбивать автомат С10. Проверил все мультиком, нигде не коротик ни фаза - 0, ни фаза - земля. Включи снова. Минут через 10 опять выбило. Опять проверил, все нормально. Включил, выбило минут через 30. Вскрыл все коробки, отключил светиильники, выключатели... в общем везде, где есть какое-то соединение проводов. Все нормально. Тем не менее автомат постоянно в течении 10-20 минут выбивает. Разменял автомат с другим контуром освещения, в котором, правда, меньше потребителей. За 30 минут не выбило. В чем может быть проблема? В автомате что? Автомат от застройщика iEK.

И еще вопрос. Выбивает и 10А в квартире, и 50А в этажном щитке. Я понимаю, что в момент коротышка ток достигает больших размеров, но не должен ли 10А только выбивать?

Может проблема в тепловом расцепителе? При протекании нормального тока он нагревается и автомат вышибает?
Кстати, в момент выбивания проскакивает просто ОГРОМНАЯ искра в автомате.

Померил сопротивление автомата во включенном состоянии. Сопротивление 0,9 Ом. Вроде нормальное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.11.2015, 21:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Сообщения объединены... чтобы не было, как в театре одного актёра.

Цитата
Выбивает и 10А в квартире, и 50А в этажном щитке.
Вполне вероятное событие и при КЗ ничего удивительного в этом нет.
Цитата
Померил сопротивление автомата во включенном состоянии. Сопротивление 0,9 Ом. Вроде нормальное.
Очень сомневаюсь... и в нормальности и в методе измерения. Мультиком, небось?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лосяш_*
сообщение 23.11.2015, 22:03
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij® @ 23.11.2015, 21:04) *
Вполне вероятное событие и при КЗ ничего удивительного в этом нет.
Очень сомневаюсь... и в нормальности и в методе измерения. Мультиком, небось?... icon_wink.gif

Такое событие, почему-то на автоматах АВВ не встречал) Этажный всегда в порядке остается.
Конечно мультиком)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 23.11.2015, 22:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Ток померить слабо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 24.11.2015, 10:20
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Поставьте новый IEK и посмотрите. Вполне возможно автомат неисправен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лосяш_*
сообщение 24.11.2015, 15:10
Сообщение #6





Гости






Цитата(zendo057 @ 23.11.2015, 22:49) *
Ток померить слабо.

Вот скажите причем здесь ток? Написал же, что используется в освещении и вырубает через какое-то время. КАК ток от 4 лампочек на 75Вт может увеличиться со временем до огромного значения, что выбивает еще и автомат на 50А????

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 26.11.2015, 21:00
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата
Выбивает и 10А в квартире, и 50А в этажном щитке.

Цитата
Такое событие, почему-то на автоматах АВВ не встречал

Совпадение. Если ток короткого замыкания превышает реальные токи срабатывания мгновенных расцепителей выключателей, то отключаются оба, так как время срабатывания у всех их одно и то же.
Судя по тому, как Вы описываете проблему, дело тут не в неисправности автомата, а в каком-то хитром к.з., которое периодически возникает на линии, защищенной этим 10-амперным автоматом. Придется искать точку этого к.з. в несколько этапов, отсоединяя в коробках потребителей по очереди и наблюдая на тем, будет отключение или нет. Но раз Вы переносили щиток, то посмотрите сразу по своим следам, может и так найдете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sb-uslugi.ru
сообщение 27.11.2015, 0:20
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 26.11.2015
Из: Казань
Пользователь №: 47382



У меня был похожий случай, оказалось кз в самой люстре, попробуйте поочередно отсоеденить...