Устройства динамической компенсации. Вопрос!

toyota604
сообщение 10.12.2007, 9:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2007
Пользователь №: 10015



Имеем серьезную проблему с потерей технологического оборудования при посадках напряжения. Мероприятий по защите от этого много. Но у меня вопрос только по одному пункту. Устройства динамической компенсации. Как я понимаю это своего рода силовой UPS, поддержка энергии в котором осуществляется не аккумуляторами, а конденсаторами. То что они выравнивают амплитуду при посадках известно. Вопрос, как они себя ведут при безтоковй паузе на время работы АВР? Есть ли у них запас мощности секунд на 5? И если у кого нибудь есть информация, то поделитесь ссылкой на производителя. Интересуемая мощнось УДК - 1600 кВТ на напряжении 0,4 кВ. И вообще было бы интересно подискутировать на эту тему с теми, кому такая проблема близка. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.12.2007, 15:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



На сколько понял, ДК заключается в подключении параллельно с УПС постоянно какой-то части (может 50%) от необходимой мощности КУ, которая не должна влиять на холостой режим оборудования.
Больше ничем не помогу.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
funt
сообщение 10.12.2007, 16:14
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 8.8.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160



Цитата(toyota604 @ 10.12.2007, 11:07) *
Имеем серьезную проблему с потерей технологического оборудования при посадках напряжения. Мероприятий по защите от этого много. Но у меня вопрос только по одному пункту. Устройства динамической компенсации. Как я понимаю это своего рода силовой UPS, поддержка энергии в котором осуществляется не аккумуляторами, а конденсаторами. То что они выравнивают амплитуду при посадках известно. Вопрос, как они себя ведут при безтоковй паузе на время работы АВР? Есть ли у них запас мощности секунд на 5? И если у кого нибудь есть информация, то поделитесь ссылкой на производителя. Интересуемая мощнось УДК - 1600 кВТ на напряжении 0,4 кВ. И вообще было бы интересно подискутировать на эту тему с теми, кому такая проблема близка. Заранее спасибо.

Я вас правельно понял, вы имеете в виду конденсаторы как накопители энергии при большой нагрузке на переменном токе?


--------------------
Владимир.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota604
сообщение 10.12.2007, 16:40
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2007
Пользователь №: 10015



Да, именно так. Способ самый дорогостоящий, но мы хотим рассмотреть возможность и поэксплуатировать такие устройства в масштабе одной технологической установки. Как я помню, где-то читал, что благодаря им достигается соблюдение всех параметров ГОСТА и кроме того они решают проблему с самым сложным пунктиком этого ГОСТа (посадки напряжения). Конечно много и более дешевых способов, но не хочется зацикливаться в наше время на одних Щ-23М и т.п....

А к компенсации реактивной мощности вопрос отношения не имеет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
funt
сообщение 11.12.2007, 7:44
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 8.8.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160



Цитата(toyota604 @ 10.12.2007, 18:40) *
Да, именно так. Способ самый дорогостоящий, но мы хотим рассмотреть возможность и поэксплуатировать такие устройства в масштабе одной технологической установки. Как я помню, где-то читал, что благодаря им достигается соблюдение всех параметров ГОСТА и кроме того они решают проблему с самым сложным пунктиком этого ГОСТа (посадки напряжения). Конечно много и более дешевых способов, но не хочется зацикливаться в наше время на одних Щ-23М и т.п....

А к компенсации реактивной мощности вопрос отношения не имеет.

МОГУ ОШИБАТЬСЯ но думаю меня поправят вслучае чего.
Давайте рассмотрим как работает конденсатор на переменом токе: при нарастании напряжения от нуля (вспомним синусоиду) конденсатор начинает заряжаться, синусоида достигла максимального тока и пошла вниз, доходит до ноля и пошла в отрицательную область, естественно конденсатор начинает заряжаться в обратной полярности, отсюда появляется и ток правда реактивный, чем больше ёмкость тем больше ток проходящий через конденсатор, а теперь представим что электричество отрубилось при прохождении синусоиды через ноль, энергии в конденсаторе минимум неговоря уж о том что он может быть и разряжен, это первый вариант.
Второй об ипользовании конденсаторов в качестве УПСа при переменно токе напряжение они не поднимут, по причине перезаряда, единственное что они могут это компенсировать реактивную мощьность.
МОГУ ОШИБАТЬСЯ но думаю меня поправят вслучае чего.


--------------------
Владимир.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota604
сообщение 11.12.2007, 9:10
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2007
Пользователь №: 10015



В этом шкафу кроме конденсаторов электроники много. Она и управляет их энергией преобразуя ее в правильные кривые. Насколько я помню, стоимость этого шкафа исчисляется в миллионах рублей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraft
сообщение 12.12.2007, 0:05
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9583



Цитата(toyota604 @ 11.12.2007, 8:10) *
В этом шкафу кроме конденсаторов электроники много. Она и управляет их энергией преобразуя ее в правильные кривые. Насколько я помню, стоимость этого шкафа исчисляется в миллионах рублей.

За эти бабки построили бы себе АЭС и голову не ломали. icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota604
сообщение 12.12.2007, 8:40
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2007
Пользователь №: 10015



АЭС??? За несколько миллионов рублей??? Во первых это совсем другого порядка затраты. А по существу вопроса, АЭС эту проблему не решает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraft
сообщение 12.12.2007, 23:30
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9583



[quote name='toyota604' date='12.12.2007, 7:40' post='40812']
АЭС??? За несколько миллионов рублей??? Во первых это совсем другого порядка затраты. А по существу вопроса, АЭС эту проблему не решает.
[/quote]


У меня на прежней работе (оборудование SIEMENS 1960г.в.) для удержания пускателей на время переключения АВР применялись конденсаторы (кондеры и катушки пускателей на постоянный ток), так вот вес такого конденсатора около 1кг. теперь представь какой должна быть установка, чтобы запасти нужную энергию на вашу нагрузку.
Хотя схема вполне реальная - конденсаторы скорее постоянные (у них больше емкость и находятся всегда в заряженом состоянии) на выходе преобразователь в 50Гц. и т. д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Вдадимир_*
сообщение 6.1.2008, 11:43
Сообщение #10





Гости






У меня на прежней работе (оборудование SIEMENS 1960г.в.) для удержания пускателей на время переключения АВР применялись конденсаторы (кондеры и катушки пускателей на постоянный ток), так вот вес такого конденсатора около 1кг. теперь представь какой должна быть установка, чтобы запасти нужную энергию на вашу нагрузку.
Хотя схема вполне реальная - конденсаторы скорее постоянные (у них больше емкость и находятся всегда в заряженом состоянии) на выходе преобразователь в 50Гц. и т. д.
[/quote]
Только не конднсаторы, а аккумуляторы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 6.1.2008, 14:15
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(funt @ 11.12.2007, 8:44) *
МОГУ ОШИБАТЬСЯ но думаю меня поправят вслучае чего.

Тут все гораздо хитрее: используемые в установке конденсаторы работают, как аккумуляторы в UPSe - в цепях постоянного тока! То есть имеет быть место icon_smile.gif преобразование AC/DC/AC/...
Нынче существуют конденсаторы сверхбольшой емкости (десятки и сотни фарад), запасающие энергию в десятки килоджоулей. Позволяют, к примеру, резко уменьшить емкость стартерной батареи автомобиля, или резервной батареи на ТП с постоянным оперативным напряжением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GLEn
сообщение 6.1.2008, 14:26
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 9721



Для начала ознакомтесь с этим
http://www.compensation.ru/equipment/contactors/thyristor
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 6.1.2008, 15:02
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(GLEn @ 6.1.2008, 15:26) *
Для начала ознакомтесь с этим
http://www.compensation.ru/equipment/contactors/thyristor

Так то компенсация реактивной энергии... Не подходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 7.1.2008, 14:18
Сообщение #14





Гости






А теперь вспоините о какой мощности идет речь?
1 Дх. (если мне не изменяет память) = 1Вт. Х 1сек., т.е нам необходим запас 1600000х5=8000000=8мДж,причем все это должно составлять порядка 5-10% от общего запаса
энергии.
Напряжение запасенное в конденсаторе начнет быстро падать по мере разряда конденсатора, а нам нужно удержать эту мощность в течении 5 сек. чтобы напряжение питания преобразователя не вышло за дотустимые пределы.
Какой должен быть трансформатор в этом преобразователе?
Какие полупроводниковые элементы будут раскачивать этот трансформатор?
Как мгновенно переключить такую нагрузку на преобразователь?
Учтите КПД всех преобразований.
Эсли вы найдете хранилище для 1 гДж энергии то возможно у Вас что нибуть получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 7.1.2008, 21:43
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Гость_Владимир_* @ 7.1.2008, 15:18) *
А теперь вспоините о какой мощности идет речь?
1 Дх. (если мне не изменяет память) = 1Вт. Х 1сек., т.е нам необходим запас 1600000х5=8000000=8мДж,причем все это должно составлять порядка 5-10% от общего запаса энергии.

Цифры 5-10 откуда?
Цитата
Напряжение запасенное в конденсаторе начнет быстро падать по мере разряда конденсатора, а нам нужно удержать эту мощность в течении 5 сек. чтобы напряжение питания преобразователя не вышло за дотустимые пределы.

Пределы обычно больше.
Цитата
Какой должен быть трансформатор в этом преобразователе?

Высокочастотный.
Цитата
Какие полупроводниковые элементы будут раскачивать этот трансформатор?

IGBT.
Цитата
Как мгновенно переключить такую нагрузку на преобразователь?

IGBT. Причем не мгновенно...
Цитата
Учтите КПД всех преобразований.

Терпимый.
Цитата
Эсли вы найдете хранилище для 1 гДж энергии то возможно у Вас что нибуть получится.

Суперконденсаторы занимают промежуточное положение между простыми конденсаторами и аккумуляторами. Удельная энергия - порядка 10^4 дж/кг. Зато удельная мощность - 10^4...10^5 Вт/кг. Так что в коротких(порядка секунд) циклах конденсаторы обгоняют аккумуляторы в массогабаритных характеристиках. А их комбинация делает всех.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Владимир_*
сообщение 8.1.2008, 3:37
Сообщение #16





Гости






Насколько я понял вопрос, там требуется 1600 кВт мощности, частотой 50 Гц, синусоидального 3-х фазного напряжения 380\220,
а какой пролежуток времени между просадками, чтобы зарядить разряженные конденсаторы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraft
сообщение 22.1.2008, 22:39
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9583



Цитата(toyota604 @ 10.12.2007, 8:07) *
Имеем серьезную проблему с потерей технологического оборудования при посадках напряжения. Мероприятий по защите от этого много. Но у меня вопрос только по одному пункту. Устройства динамической компенсации. Как я понимаю это своего рода силовой UPS, поддержка энергии в котором осуществляется не аккумуляторами, а конденсаторами. То что они выравнивают амплитуду при посадках известно. Вопрос, как они себя ведут при безтоковй паузе на время работы АВР? Есть ли у них запас мощности секунд на 5? И если у кого нибудь есть информация, то поделитесь ссылкой на производителя. Интересуемая мощнось УДК - 1600 кВТ на напряжении 0,4 кВ. И вообще было бы интересно подискутировать на эту тему с теми, кому такая проблема близка. Заранее спасибо.


1. А зачем 5сек.?
2. А зачем мощность 1600 кВт. ? Ведь можно компенсировать только важным по технологии ЭП ( у эл. двигателей достаточно удержать только вкл. пускатели они всеравно из-за инерции не успеют остановиться )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения