Добрый вечер, господа.
При согласование проекта электроснабжения фитнес центра, эксперт потребовал указать ПЗ "характеристику помещения по взрыво-пожароопасности". Откуда можно взять эту характеристику?

С уважением, электрик Дмитрий
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima2007
сообщение 10.12.2007, 23:35
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



ПУЭ глава 7.3, 7.4
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraft
сообщение 12.12.2007, 0:32
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9583



Цитата(Dima2007 @ 10.12.2007, 22:35) *
ПУЭ глава 7.3, 7.4

Нихрена подобного. Класификацию помещениям по взрыв. пожар. опасности присваивают те кто проектирует строительную часть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima2007
сообщение 12.12.2007, 11:11
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



Цитата
Классификацию помещениям по взрыв. пожар. опасности присваивают те кто проектирует строительную часть.

Архитекторы классифицируют помещения по взрыво, пожароопасности согласно НПБ 105-03.
В электротехнических проектах классы взрыво, пожароопасности должны соответствовать ПУЭ!!!
п.7.3.38 ПУЭ "Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.
п.7.4.9. ПУЭ "Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации."
Коллега, не сваливайте все на технологов и архитекторов, вы тоже должны этим заниматься. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraft
сообщение 16.12.2007, 0:47
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9583



Цитата(Dima2007 @ 12.12.2007, 10:11) *
Архитекторы классифицируют помещения по взрыво, пожароопасности согласно НПБ 105-03.
В электротехнических проектах классы взрыво, пожароопасности должны соответствовать ПУЭ!!!
п.7.3.38 ПУЭ "Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.
п.7.4.9. ПУЭ "Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации."
Коллега, не сваливайте все на технологов и архитекторов, вы тоже должны этим заниматься. icon_wink.gif


Согласен!!!
Но вопрос стоит в том как определить помещения (перед тем как смотреть ПУЭ). Вот тут и нужно обратиться к архитекторам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 10:55
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены