Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Янек_*
сообщение 20.11.2015, 14:00
Сообщение #21





Гости






Цитата(Transformator @ 20.11.2015, 13:37) *
Ни чем не грозит, так и нужно делать, у вас получится система заземления TN-C-S, конечно вам эта абривиатура ничего не говорит... Ну да ладно, раз уж вы обратились к профессионалам, то и профессиональные термины придется услышать, а заодно и своему электрику скажите, надеюсь он поймет о чем речь.

Боюсь, что если бы он знал эту аббревиатуру, меня бы здесь не было icon_biggrin.gif
Дабы не испытывать терпение людей, сейчас пойду сфотографирую свой щит, пусть мне пальцем ткнут чё с чем соединять, заодно может еще на какие косяки укажут...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.11.2015, 14:10
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Янек @ 20.11.2015, 14:00) *
...пусть мне пальцем ткнут чё с чем соединять, заодно может еще на какие косяки укажут...

И это правильно. © М.Г.
Как говорится...
Ты не умничай, ты пальцем ткни! © (народное)
icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 20.11.2015, 21:41
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Янек @ 20.11.2015, 13:27) *
Да, в щите ноль и земля не соединены. А если я соединю перемычкой клеммную планку с нулями и клеммную планку с "землями" - чем мне это грозит в дальнейшем и как этого "грозит" избежать?

Ну так и нужно сделать. Если у Вас водопровод и система отопления сделаны металлическими трубами потенциал нуля разойдется по всем трубам и при неблагоприятных условиях будет отличаться от потенциала земли даже при хорошем контуре, в сырых местах может пощипывать, но это согласитесь лучше чем при пробое изоляции будет полное напряжение. Если сделаны пластиковыми трубами тогда проблем не будет. Ну если это будет напрягать тогда отключайте ноль от земли и став те УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 17:06
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены