Олега
сообщение 20.11.2015, 9:43
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18003
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Граждане коллеги, почему сразу кидаемся ДЭС сооружать ? Ну была некоторое время непонятка, огульно ставили ИБП и ДЭС, на млны рублей. Постановление поправили, и как оказалось, ничего нового. Особая группа стала особой категорией (в 1 категории icon_smile.gif ). В первую очередь рассматриваются сетевые независимые источники.
При этом и в 123ФЗ, и в СП5 есть требование к категории ЭС СППЗ (а это только часть потребителей 1 категории) в зданиях с Ф1.1 и при этом с круглосуточным пребыванием людей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kuzmamk
сообщение 20.11.2015, 12:45
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 47294



Цитата(Гость @ 19.11.2015, 21:58) *
Ваши "потребители" 1 катнгории определены проектом, а не ТУ, к СО никаких претензий и менять ТУ не надо. Вы, как Потребитель, своим энергоприемникам 1 категории обеспечиваете категорийность сами - ДЭС ставите, аккумуляторы, два ввода через АВР на пожнасос и т.п. - по внутренним сетям 220-380В

У меня как у заказчика претензий к сетевой организации нет. Это сетевая не согласовывает однолинейную схему по причине того что есть приемники 1 категории и Они требуют корректировать ТУ. Я понимаю, что они хотят денег за мощность по 1 категории. Как можно убедительно им объяснить что это наше право обеспечивать категорийность приемникам 1 категории?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.11.2015, 13:49
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18003
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(kuzmamk @ 20.11.2015, 12:45) *
Я понимаю, что они хотят денег за мощность по 1 категории.

Вы не правильно понимаете. Мощность названного вами оборудования 1 категории уже учтена в расчетной нагрузке объекта.
Про неназванное, на всякий. Как правило система дымоудаления потребляет меньше общеобменной вентиляции, которая сначала при пожаре отключается. Если это не так, можно по сигналу ППС отключить часть нагрузок 3 категории (и даже некоторые 2-й)

Цитата(kuzmamk @ 20.11.2015, 12:45) *
Как можно убедительно им объяснить что это наше право обеспечивать категорийность приемникам 1 категории?

Посмотрите п.7.9, 7.10 СП 31-110. Не забывайте что 2 независимых источника со стороны питания есть в наличии, это следует из выданных ранее ТУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 6:10
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены