Полез утеплять крышу дома и заметил просто дикую скрутку кучи проводов которая идет на все розетки и люстры пристройки.

Cнизу на это все шел пар с дома - это и есть доска потолка.






Это все будет утоплено в минвату.
Посоветуйте как правильно соеденить эти провода?

В какую коробку их вставить, чтоб обезопасить крышу?! Под минватой будет все окей?




Сообщение отредактировал jenik15 - 18.11.2015, 11:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерьич
сообщение 18.11.2015, 11:49
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 47284



Я бы поменял всю проводку полностью, прежде чем класть утеплитель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenik15
сообщение 18.11.2015, 12:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45859



Цитата(Валерьич @ 18.11.2015, 10:49) *
Я бы поменял всю проводку полностью, прежде чем класть утеплитель.


Спасибо за совет, но могу поменять только к люстре.
У меня есть такой провод


А остальные провода идут в стены к розеткам (а там ремонт).

Сообщение отредактировал jenik15 - 18.11.2015, 13:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.11.2015, 12:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23110
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну раз ремонт, так заодно и проводку поменять
соединить лучше в коробке на пайку


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.11.2015, 12:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Там проводка алюминиевая и древняя. Как хотите, можете не менять, но завещание напишите точно. Оно дешевле.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenik15
сообщение 18.11.2015, 13:08
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45859



Цитата(с2н5он @ 18.11.2015, 11:33) *
ну раз ремонт, так заодно и проводку поменять


Ремонт сделан. icon_sad.gif
Заменю все максимально. Но с другой стороны эта дичь там стоит годами.

Провод, что я держу в руках подойдет (ПВС 2х1.5)?
Планирую подключать через винтовые клемники


Может эти провода затянуть в какой-то кожух?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.11.2015, 13:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Веселый вы народ. Ремонт по вашему - это сбить какашки со стенок и наклеить новые бумажки на них по полторы штуки за рулон. А про то, что находится у вас в стенах, что может поджечь ваш дом, ошпарить кипятком ваших детей, пришибить током или упавшей балкой - данунах. По делу. Провод вы выбрали для этих целей самый дерьмовый. Чтобы с ним работать, нужны не только пассатижи и отвертки, но и спец прессы и спец наконечники. Берите однопроволочный. И зовите вменяемого электрика. Он вам все равно понадобится, т.к. нужно обжимать ваши алюминиевые скрутки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenik15
сообщение 18.11.2015, 13:42
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45859



Цитата(Костян челябинский @ 18.11.2015, 12:23) *
По делу. Провод вы выбрали для этих целей самый дерьмовый. Чтобы с ним работать, нужны не только пассатижи и отвертки, но и спец прессы и спец наконечники. Берите однопроволочный. И зовите вменяемого электрика. Он вам все равно понадобится, т.к. нужно обжимать ваши алюминиевые скрутки.


Провод не выбирал, он у меня просто такой есть.
То есть если сравнивать с этим проводом, то старый алюм лучше?

Цитата(Костян челябинский @ 18.11.2015, 12:23) *
Он вам все равно понадобится, т.к. нужно обжимать ваши алюминиевые скрутки.


P.s. Инструмент есть у соседа. электрик не пролезет к этому месту на крыше. По хорошему, для начала надо перенести коробку в более доступное место, а потом вызывать.

Цитата(Костян челябинский @ 18.11.2015, 12:23) *
Веселый вы народ. Ремонт по вашему - это сбить какашки со стенок и наклеить новые бумажки на них по полторы штуки за рулон. А про то, что находится у вас в стенах, что может поджечь ваш дом, ошпарить кипятком ваших детей, пришибить током или упавшей балкой - данунах.


Одно дело когда новое строишь, а другое когда разгребаешь старый хлам. Проводка по всему дому такая, но в этом месте, конечно, самая дичь. И то я пытаюсь с этого сделать хоть что-то вменяеемое и менее опасное, поэтому и спрашививаю совета. Думаю, что многие не заморачивались бы вообще.

Сообщение отредактировал jenik15 - 18.11.2015, 13:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 18.11.2015, 22:47
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



На чердаке все должно быть как минимум в металлорукаве.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 19.11.2015, 6:56
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



по требованию в металлических трубах и коробках - чердачное помещение. Так что как минимум лоток с крышкой! А люминий лучше скрутка с гильзой и обжать, надежней будет, или сварить. Болтовое периодически протягивать надо

Сообщение отредактировал push - 19.11.2015, 6:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.11.2015, 9:06
Сообщение #11





Гости






Цитата(push @ 19.11.2015, 6:56) *
... А люминий лучше скрутка с гильзой и обжать ...

При использовании гильз ГАО для соединения алюминиевых проводов, скрутка НЕ ДЕЛАЕТСЯ! Провода вводятся в гильзу прямыми и опрессовываются, порядок этот был прописан в письме концерна, если память не изменяет, "Главэлектромонтаж" или "Росэлектромонтаж". Посмотреть опрессовку можно здесь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
J72
сообщение 19.11.2015, 16:32
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 28.11.2010
Из: тобольск
Пользователь №: 20442



Емои я правильно понял ,нужно с минимальными затратами обеспечить максимальновозможную для данного случая безопасность-надежность?
В случае непрвлечения к работе электрика можно провести следующее:
1.разбирай весь этот пердиманокль.
2.проверь переходы каждого провода через крышу к розеткам.Протяни через провод металические трубки и вставь так,чтобы провод в переходах не касался дерева и был внутри трубки.
3.Отрезки от перехода до коробки(будущей) нужно изолировать.В идеале,металлорукав(достаточно дорого) ,в эконом варианте пластикавая гофра.
4.когда уложишь,то обязательно будет нехватать длины проводов...аллюминиевая" лапша" (судя по фото) с годами становится хрупковата,поэтому вставь коробку на каждое соединен-е.
5.главную коробку поднимай выше уровня мин.ваты и заводи провода с запасом 7-10 см.
6.если уверен,что сможешь правильно соеденить сам,то скручивай постепенно провода не менее 5-6 витков и одевай на скрутку клемник с двумя винтами.Через недельку еще раз протяни все винты...

Примерно такой алгоритм может быть применим в самом экономичном варианте.Но надежности он не гарантирует из за свойства аллюминиевого провода после увлажнения(пар из дома)терять свои качества...Шансы сгореть от неисправности проводки немного уменьшаются,но полность не исключаются! Решать тебеicon_smile.gif))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenik15
сообщение 19.11.2015, 18:07
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45859





Спасибо, рукав куплю.


Стоит заменять алюминий, по возможности, на этот провод?

Сообщение отредактировал savelij® - 19.11.2015, 23:20
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
J72
сообщение 19.11.2015, 19:54
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 28.11.2010
Из: тобольск
Пользователь №: 20442



Пардон!Я сейчас в такие ипеня забрался,что интернет даже просто текст оооочень долго открывает...фотографии-выше его возможностейicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenik15
сообщение 19.11.2015, 21:00
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45859




ПВС 2х1.5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jenik15
сообщение 23.11.2015, 11:45
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45859



С чердака все скрутки убрал, перенес все выходы проводов в комнату.

Там будет распред коробка в стене.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 6:01
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены