#41
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Хорошо. По сути:
Ранее у нас на предприятии, для замеров изоляции кабелей и петли ф-0 вызывали сертифицированную фирму и она всё делала. Я не вникал. Теперь, финансирование урезали, и шеф это дело возложил на меня. Заказали прибор CEM DT-5301 ![]() Придет через две недели. И если с методикой измерений, почитал, особых вопросов нет, то только вот не понятно с этими автоматами. На предприятии у нас в основном стоят АВВ. Вот и хотелось узнать заранее значения токов КЗ, с которыми придётся сравнивать результаты измерений петли фаза-ноль. Или как правильно это назвать? Ток уставки? Не понял еще пока разницу. И не понял, как на этих графиках его можно видеть? Спасибо. Сообщение отредактировал Sergejs - 16.11.2015, 2:21 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Конкретный пример. Смотрим тип В по нижней шкале цифру 5 видите? Это кратность отсечки. Поднимаете взгляд по вертикале точку видите желтую? От этой точки смотрим влево цифру 0,1 видите это время отсечки . Пример расчета я привел ранее ,фактически измеренный ток должен быть не менее расчетного для каждого номинала и типа автоматического выключателя. Смысл ваших измерений? Эти измерения проводят единожды при установке новых автоматических выключателей (замене, вновь смонтированной установке).Сам график ток кз естес-но Вам не скажет -это заводские данные на АВ, при какой кратности тока и за какой промежуток времени сработает эл.магнитная отсечка-это гарантирует производитель.
Сообщение отредактировал ez81 - 16.11.2015, 7:56 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#43
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Цитата Конкретный пример. Смотрим тип В по нижней шкале цифру 5 видите? Это кратность отсечки. Поднимаете взгляд по вертикале точку видите желтую? От этой точки смотрим влево цифру 0,1 видите это время отсечки . - Да, вижу. Цитата Пример расчета я привел ранее... Значения 1,1 верхнего значения пример тип С 16А ток электромагнитной отсечки 5-10 берем 10 -16*10*1,1=176А минимально допустимый ток кз. ez81, да, с вашими данными времени 1,1 (не знаю откуда Вы их взяли), ток получатся похожий на реальный. Но в графике, что я запостил время то 0,1 секунда! Ну и что за билеберда получается, согласно Вашему примеру: -16*10*0,1=16А минимально допустимый ток кз... ![]() Может я слепой? Если Вас не затруднит, приведите пожалуйста реальные расчёты с РЕАЛЬНЫМИ цифрами из приведённого выше графика для В и С групп. Цитата Смысл ваших измерений? Эти измерения проводят единожды при установке новых автоматических выключателей (замене, вновь смонтированной установке). - Прошло более 6 лет с момента сдачи зданий. Многое изменялось и добавлялось по немногу (по части электричества) за этот период постепенно. Шеф настаивает, что надо сопротивления изоляции кабелей и петлю-фазу перемерять всё четко по новой, и задокументировать. Что бы спать спокойно, как он говорит ![]() Цитата А на практике Вы должны в этом убедиться, "прогрузив" автоматический выключатель.... Гость сочувствующий, как я понимаю, при измерениях, мегомметр сам подключает на время свою внутреннюю нагрузку (резистор). Это и будет прогрузкой автоматов? Или как их надо прогрузить? И для чего это? Если это отдельная процедура, кто ее требует? Сообщение отредактировал Sergejs - 16.11.2015, 16:04 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Да у Вас все в куче,график дан для вашего ориентира, там нет номиналов автоматов там только тип. Забудьте про график. Помните только типы ВСД и их кратность тока отсечки я Вам расписал -АВТОМАТ тип С 16А его расцепитель может сработать от 5 кратность его тока80А) или от 10 кратности тока 160А по правилам ПТЭЭП приложение 3 (множитель 1,1) Вы берете верхнее значение 10 и умножаете на номинал автомата*16А= равно 160А и прибавьте 1\10 номинала=176А ВОТ минимальный ток в конце линии которую можно запитать автоматом 16А типа С. Про прогрузку рассказывать не буду вижу что не поймете-интернет Вам в помощь-мегаомметром Вы ничего не прогрузите.
Сообщение отредактировал ez81 - 16.11.2015, 16:42 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#46
|
Гости ![]() |
... Гость сочувствующий, как я понимаю, при измерениях, мегомметр сам подключает на время свою внутреннюю нагрузку (резистор). Это и будет прогрузкой автоматов? Или как их надо прогрузить? И для чего это? Если это отдельная процедура, кто ее требует? "Прогрузкой" автомата (автоматического выключателя) называется процедура его испытания с помощью специальных приборов. В результате этого испытания получают фактические данные по току и времени срабатывания при перегрузке и коротком замыкании. Мегаомметр здесь не причём, им измеряют сопротивление изоляции и проводят кое-каких испытания. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Цитата Про прогрузку рассказывать не буду вижу что не поймете-интернет Вам в помощь-мегаомметром Вы ничего не прогрузите. Спасибо за ответ. На ABB автомате B20A - сбоку (сейчас держу его в руках) типа таблицы написано IEC 947-2: | Ue (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | | 133 | 20 | 15 | | 230 | 10 | 7.5 | - что это за цифры 10 и 7,5 килоампер ? Сообщение отредактировал Sergejs - 16.11.2015, 17:22 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Способность АВ (его контактной группы) выдержать ток кз . кратковременно.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Так как для автоматов В группы кратность уставки от 3 до 5 *In. И для С группы от 5 до 10 *In.
Получается, что для автоматов (скажем, той же фирмы АВВ) В группы ток (берём его максимальное значение) мгновенного срабатывания будет: Для 16А - 16*5=80А Для 20А - 20*5=100А Для 25А - 25*5=125А Для 32А - 32*5=160А Для С группы соответственно: 16А=160А; 20A=200A; 25A=250A и 32А=320А. По результатам замеров цепи петля-фаза на линии конкретного автомата, (берём самую дальнюю точку) сравниваем полученное значение с вышеприведёнными данными. И если ожидаемый ток КЗ петля-фаза выше значения тока мгновенного срабатывания - делаем вывод, что всё в порядке. Так? Сообщение отредактировал Sergejs - 17.11.2015, 3:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Так как для автоматов В группы кратность уставки от 3 до 5 *In. И для С группы от 5 до 10 *In. Получается, что для автоматов (скажем, той же фирмы АВВ) В группы ток (берём его максимальное значение) мгновенного срабатывания будет: Для 16А - 16*5=80А Для 20А - 20*5=100А Для 25А - 25*5=125А Для 32А - 32*5=160А Для С группы соответственно: 16А=160А; 20A=200A; 25A=250A и 32А=320А. По результатам замеров цепи петля-фаза на линии конкретного автомата, (берём самую дальнюю точку) сравниваем полученное значение с вышеприведёнными данными. И если ожидаемый ток КЗ петля-фаза выше значения тока мгновенного срабатывания - делаем вывод, что всё в порядке. Так? В общем так, только умножать нужно на 1,1 16*1,1*5=88А минимум -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#51
|
Гости ![]() |
... По результатам замеров цепи петля-фаза на линии конкретного автомата, (берём самую дальнюю точку) сравниваем полученное значение с вышеприведёнными данными. И если ожидаемый ток КЗ петля-фаза выше значения тока мгновенного срабатывания - делаем вывод, что всё в порядке. Так? Нет, вывод можно сделать тлоько после (сообщение 46) ""Прогрузкой" автомата (автоматического выключателя) называется процедура его испытания с помощью специальных приборов. В результате этого испытания получают фактические данные по току и времени срабатывания при перегрузке и коротком замыкании." Т.е. Сравниваются фактические данные, полученные в результате измерений и испытаний, а не данные паспортов и расчётов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Цитата В общем так, только умножать нужно на 1,1 16*1,1*5=88А минимум ez81, что это за 1,1? Где вы его взяли и зачем его надо включать в вычисления? Для всех групп автоматов и для всех значений его надо вставлять в расчеты? Цитата Нет, вывод можно сделать тлоько после (сообщение 46) ""Прогрузкой" автомата (автоматического выключателя) называется процедура его испытания с помощью специальных приборов. В результате этого испытания получают фактические данные по току и времени срабатывания при перегрузке и коротком замыкании." Т.е. Сравниваются фактические данные, полученные в результате измерений и испытаний, а не данные паспортов и расчётов. Гость сочувствующий, понятно. Почитал я про эту прогрузку. Как и чем её делать. Понятно одно, что у нас нечем, да и никто этим заморачиваться не будет. Просто никто этого не требует. Да и нигде я не читал, что это надо обязательно делать перед замерами петли фаза-ноль. И никогда таких протоколов не видел. Будем полагаться на данные графиков на конкретный тип и марку автоматов АВВ. И так там не минимальные, а максимальные значения беруться. Я еще только собираюсь мерять. Вот такой вопрос скажем: Если при замере 3-х фазного автомата, когда буду мерять линию петлю ф-0 (по фазам), то значение тока будут по каждой фазе одинаковы, да? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
1.1. ПТЭЭП приложение 3 таблица 28. Значения по фазам будут отличаться немного в зависимости от уровня напряжения на фазе-это не критично пишите наименьшее значение.
Сообщение отредактировал ez81 - 17.11.2015, 20:25 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
ez81, понятно.
А что насчет этого? Цитата ez81, что это за 1,1? Где вы его взяли и зачем его надо включать в вычисления? Для всех групп автоматов и для всех значений его надо вставлять в расчеты? Мне это важнее. Ответьте пожалуйста. И для 63А тоже самое? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Я же Вам ответил ПТЭЭП приложение 3 табл.28 пункт 4 читаем 28.4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S). При замыкании на корпус или нулевой рабочий проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее:
трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя; трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой; трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя обратнозависимой от тока характеристикой; значения 1,1IномN для автоматических выключателей с мгновенным расцепителем, где N равно 5, 10, 20 при характеристиках расцепления соответственно "B", "C" и "D", Iном - номинальный ток автоматического выключателя. Или трудно прочесть? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Цитата Или трудно прочесть? Нет не трудно. Сейчас нашел и прочитал. Вернее перечитал несколько раз. Но от этого яснее не стало. Это выше моего понимания... Совсем я тупой, однако... ![]() Цитата значения 1,1I_номN для автоматических выключателей с мгновенным расцепителем, где N равно 5, 10, 20 при характеристиках расцепления соответственно "B", "C" и "D", Iном - номинальный ток автоматического выключателя. Почему нельзя было просто написать: Скажем, ток мгновенного срабатывания автомата из характеристики умножте там на столько там и на столько для каждой из групп? ez81, я понимаю, что я вас тут достал уже. Но... Вопрос-то у меня совсем простой: С какими значениями автоматов, я должен сравнивать результаты измерений петли ф-0 ? Или как их вычислить? Попроще, нельзя? На пальцах? Есть автоматы: 16,20,25,32,63 ампера. В и С групп. Я беру их максимальные токи КЗ. Вы сказали, что этого не достаточно. Что надо еще умножать на 1,1. ОК. Все умножать? Даёте ссылку на ПТЭЭП. - От этого мне еще более непонятно стало с этими N равными5,10,20. К чему это и зачем? Ув. ez81, понятно, что для вас эти все законы и вещи обыденно просты и понятны. Скорее всего вы сталкиваетесь с ними ежедневно по долгу службы. Для меня же это - тёмный лес. Я это ПТЭЭП вижу первый раз, и скорее всего больше не увижу никогда. Мне это не надо. Мне ПРОСТО надо знать цифры для конкретных автоматов из конкретных групп. ВСЁ. больше ничего. Я проведу один раз измерения. И более мне ничего не надо. Господи, я уже готов заплатить, если это как-то возможно. Только посчитайте за меня и дайте пожалуйста и просто результат. С тем, что бы покончить этот вопрос здесь и поставить точку. По иному наверное, скоро модератор перенесёт все это в раздел юмора. Хоть мне и не смешно. B16= B20= B25= B32= B63= C16= C20= C25= C32= C63= Спасибо. Сообщение отредактировал Sergejs - 17.11.2015, 23:43 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#57
|
Гости ![]() |
ez81, что это за 1,1? ... Вот такой вопрос скажем: Если при замере 3-х фазного автомата, когда буду мерять линию петлю ф-0 (по фазам), то значение тока будут по каждой фазе одинаковы, да? Одинаковых значений Вы не получите, здесь будет сказываться ещё переходные сопротивления контактных соединений, которые в принципе не могут быть абсолютно одинаковыми. Так что некоторый разброс параметров будет присутствовать/ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
B16=88
B20=110 B25=137.5 B32=176 B63=346.5 C16=176 C20=220 C25=275 C32=352 C63=693 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
ez81, большое спасибо вам за расчеты. И за терпение.
Всё оказалось как всегда проще, чем я думал ![]() При этих токах они все должны отключиться за 0,1 секунду, да7 Одинаковых значений Вы не получите, здесь будет сказываться ещё переходные сопротивления контактных соединений, которые в принципе не могут быть абсолютно одинаковыми. Так что некоторый разброс параметров будет присутствовать/ Да, понятно. При расчетах я буду принимать во внимание минимальное значение на любой из фаз измеряемого автомата. Где-то еще читал, что надо также учитывать и сопротивления проводников самого измеряемого прибора - 0,1 Ом. Это существенно7 Или сам прибор уже его ''берёт в голову'' при выдаче результата? Кстати, как правильно называется сам этот прибор для измерения петли фаза-0 ? Название Мегоометр тут говорят не подходит, мультиметр, как будто тоже... Тестер тоже ''не звучит''?... И еще вопрос: ВО СКОЛЬКО раз (или на сколько ампер) измеренный прибором Ожидаемый ток КЗ должен быть выше, (больше) от тока моментального срабатывания автоматов, 1,1IномN ? Чтобы считать, что на этой линии всё нормально, и это можно было бы уже вписать в протокол. Сообщение отредактировал Sergejs - 18.11.2015, 17:01 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#60
|
Гости ![]() |
... Да, понятно. При расчетах я буду принимать во внимание минимальное значение на любой из фаз измеряемого автомата. Где-то еще читал, что надо также учитывать и сопротивления проводников самого измеряемого прибора - 0,1 Ом. Это существенно7 Или сам прибор уже его ''берёт в голову'' при выдаче результата? Кстати, как правильно называется сам этот прибор для измерения петли фаза-0 ? Название Мегоометр тут говорят не подходит, мультиметр, как будто тоже... Тестер тоже ''не звучит''?... И еще вопрос: ВО СКОЛЬКО раз (или на сколько ампер) измеренный прибором Ожидаемый ток КЗ должен быть выше, (больше) от тока моментального срабатывания автоматов, вычисленных выше ez81 ? Чтобы считать, что на этой линии всё нормально, и это можно было бы уже вписать в протокол. Я ещё раз внимательно прочитал всю Вашу переписку, и пршёл к неутешительному для Вас выводу - не ориентируетесь Вы в данной теме, не в обиду Вам будет сказано. Для того, чтобы официально проводить испытания и измерения, писать протоколы, Вы должны пройти обучение и иметь в удостоверении запись на право проведения этих работ и ещё кучу вещей должны организовать, знать и уметь. Простой покупкой прибора, даже самого "супер-пупер", эти вопросы не решить, а объём знаний требуется таков, что на форуме его не получите, потому-что вопросы у Вас будут возникать на каждом шагу. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |