![]() Остается напряжение после выключателя с подсветкой , Остается, напряжение, выключатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Остается напряжение после выключателя с подсветкой , Остается, напряжение, выключатель |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.11.2015 Пользователь №: 47215 ![]() |
Здравствуйте. В выключатель с подсветкой заведена фаза. После выключения выключателя
подсветка слабо горит, а на выходе выключателя остается напряжение где то 120 в. Мое предположение, что дело в подсветке. Не подскажете в чем тут дело. Заранее спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а она не должна гореть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.11.2015 Пользователь №: 47215 ![]() |
Она должна нормально гореть, но не слабо по моему...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Слабо - сильно, это понятие субьективное. Как задумано создателем, так подсветка и будет гореть... Нам то даже не ведомо, про какое конкретно изделие идёт речь.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.11.2015 Пользователь №: 47215 ![]() |
savelij®, мне главное узнать почему на выходе из выключателя 120 в, хрен с ней с подсветкой...
А речь про выключатель на обычную лампочку... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
почему на выходе из выключателя 120 в а как Вы думаете - за счет чего горит подсветка? вряд ли на воздухе -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.11.2015 Пользователь №: 47215 ![]() |
а как Вы думаете - за счет чего горит подсветка? вряд ли на воздухе Мне главное узнать это нормально что там 120 в, ведь напряжение будет подаваться на лампочку. Счетчик в этом случае будет насчитывать киловатты или нет? И вообще опасно ли это, что там остается напряжение при уходе из дома ничего не случится? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
У вашего мультиметра сопротивление около 1МОм, у подсветки примерно столько же (в соседней теме измерено), вот и показывает по закону тов. Ома примерно половину сетевого.
Сопротивление лампы накаливания крайне мало, на ней напряжение будет доли вольта, светиться не будет. Возможно, будет мигать энергосберегающая (см. темы на форуме). Ток подсветки ниже тока трогания индукционного счетчика, крутиться он не будет, электронный вам насчитаеть может на 10коп/год. Сообщение отредактировал Lasser - 10.11.2015, 13:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.11.2015 Пользователь №: 47215 ![]() |
Все решил. Удалил подсветку в выключателе и напряжение на выходе выключенного выключателя 0 В. Спасибо всем за ответы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это самое...а зачем покупали с подсветкой? в тысячах квартир стоят подобные выключатели, не слыхал, что бы из-за подсветки что-либо случилось
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.11.2015 Пользователь №: 47215 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Физику никто не отменял
![]() Подсветку можете вернуть на место, ни к чему страшному это не приведет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а то, что на входе есть напряжение - Вас не пугает?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Наглядный пример нарушения правил по охране труда. В правилах как пишут ? Отключил, ПРОВЕРИЛ ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ну и так далее. Вот второй пункт очень многими не соблюдается. Ответ таков - "Я ведь отключил, разве этого не достаточно ?" А потом удивляются что их шандарахнуло.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
А еще зачастую проверяют отсутствие напряжения, не убедившись в исправности индикатора на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением.
Кстати, весьма симпатично спотрится плакатик "не включать. работают люди" дома на выключателе ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |