Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Остается напряжение после выключателя с подсветкой , Остается, напряжение, выключатель

Kreadlling
сообщение 9.11.2015, 23:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 47215



Здравствуйте. В выключатель с подсветкой заведена фаза. После выключения выключателя
подсветка слабо горит, а на выходе выключателя остается напряжение где то 120 в. Мое
предположение, что дело в подсветке.
Не подскажете в чем тут дело. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.11.2015, 0:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а она не должна гореть?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kreadlling
сообщение 10.11.2015, 1:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 47215



Она должна нормально гореть, но не слабо по моему...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.11.2015, 1:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Слабо - сильно, это понятие субьективное. Как задумано создателем, так подсветка и будет гореть... Нам то даже не ведомо, про какое конкретно изделие идёт речь.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kreadlling
сообщение 10.11.2015, 7:40
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 47215



savelij®, мне главное узнать почему на выходе из выключателя 120 в, хрен с ней с подсветкой...

А речь про выключатель на обычную лампочку...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.11.2015, 10:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Kreadlling @ 10.11.2015, 8:40) *
почему на выходе из выключателя 120 в

а как Вы думаете - за счет чего горит подсветка? вряд ли на воздухе


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kreadlling
сообщение 10.11.2015, 13:09
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 47215



Цитата(с2н5он @ 10.11.2015, 10:06) *
а как Вы думаете - за счет чего горит подсветка? вряд ли на воздухе

Мне главное узнать это нормально что там 120 в, ведь напряжение будет подаваться на лампочку. Счетчик в этом случае будет насчитывать киловатты или нет? И вообще опасно ли это, что там остается напряжение при уходе из дома ничего не случится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 10.11.2015, 13:16
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



У вашего мультиметра сопротивление около 1МОм, у подсветки примерно столько же (в соседней теме измерено), вот и показывает по закону тов. Ома примерно половину сетевого.
Сопротивление лампы накаливания крайне мало, на ней напряжение будет доли вольта, светиться не будет. Возможно, будет мигать энергосберегающая (см. темы на форуме).
Ток подсветки ниже тока трогания индукционного счетчика, крутиться он не будет, электронный вам насчитаеть может на 10коп/год.

Сообщение отредактировал Lasser - 10.11.2015, 13:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 10.11.2015, 13:57
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Kreadlling @ 10.11.2015, 13:09) *
И вообще опасно ли это, что там остается напряжение при уходе из дома ничего не случится?

При замене или ремонте светильника отключайте автомат для безопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kreadlling
сообщение 10.11.2015, 19:11
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 47215



Все решил. Удалил подсветку в выключателе и напряжение на выходе выключенного выключателя 0 В. Спасибо всем за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.11.2015, 19:14
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это самое...а зачем покупали с подсветкой? в тысячах квартир стоят подобные выключатели, не слыхал, что бы из-за подсветки что-либо случилось


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kreadlling
сообщение 10.11.2015, 21:30
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 47215



Цитата(с2н5он @ 10.11.2015, 19:14) *
это самое...а зачем покупали с подсветкой? в тысячах квартир стоят подобные выключатели, не слыхал, что бы из-за подсветки что-либо случилось

Я думал что в любом случае на выходе выключателя должно выходить 0 в, при его выключенном состоянии...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 10.11.2015, 21:36
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Физику никто не отменял icon_biggrin.gif
Подсветку можете вернуть на место, ни к чему страшному это не приведет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.11.2015, 21:57
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а то, что на входе есть напряжение - Вас не пугает?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 10.11.2015, 22:00
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Наглядный пример нарушения правил по охране труда. В правилах как пишут ? Отключил, ПРОВЕРИЛ ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ну и так далее. Вот второй пункт очень многими не соблюдается. Ответ таков - "Я ведь отключил, разве этого не достаточно ?" А потом удивляются что их шандарахнуло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 10.11.2015, 22:06
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



А еще зачастую проверяют отсутствие напряжения, не убедившись в исправности индикатора на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением.
Кстати, весьма симпатично спотрится плакатик "не включать. работают люди" дома на выключателе icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 19:19
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены