Всем привет !
Есть 4х жильный кабель, в нём 3 жилы в черной оплётке и одна в черной с голубой полосой. По логике это должен быть рабочий ноль. Искал в инете, но именно такой вариант не нашёл, а мне нужно знать на 100%, кто в теме ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.11.2015, 17:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



На 100% голубой цвет показывает на ноль, а уж кто и как его подключит...
Кстати, к теории электротехники это не имеет никакого отношения.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.11.2015, 20:25
Сообщение #3





Гости






Цитата(Tanner @ 8.11.2015, 17:28) *
...
Есть 4х жильный кабель, в нём 3 жилы в черной оплётке и одна в черной с голубой полосой. По логике это должен быть рабочий ноль. ...

Возможно что это контрольный кабель, в нём другие цвета, могут вообще все жилы быть одного цвета.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ellik
сообщение 9.11.2015, 11:42
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 8.11.2015
Из: MO
Пользователь №: 47192



Синий ноль, остальные на ваше усмотрение.
(При наличии желто-зеленого - сажаем его на землю)
Бывает:
Черный-Красный-Синий-Ж/З
Ж/З на ноль (нулевую шину), а Синий и Черный маркеруем Ж-З-К
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 9.11.2015, 15:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
Черный-Красный-Синий-Ж/З
не бывает, по крайней мере быть не должно
Если кабель четырехжильный, то он должен иметь либо ж/з жилу, либо синюю, но не одновременно обе
И про ЖЗК забыть давно пора
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.11.2015, 16:18
Сообщение #6





Гости






Цитата(FRAER @ 9.11.2015, 15:25) *
...
Если кабель четырехжильный, то он должен иметь либо ж/з жилу, либо синюю, но не одновременно обе
...

Позволю себе повторение-уточнение: на контрольные кабели это требование не распространяется. А ТС именно контрольный "Есть 4х жильный кабель, в нём 3 жилы в черной оплётке и одна в черной с голубой полосой."
В контрольных кабелях цветные жилы применяются для начала счёта жил в повиве и направлении счёта. Правда редко кто об этом знает и пользуется, проще и надёжнее просто "прозвонить" жилы, да и цифровая маркировка жил стала чаще встречаться.