Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.11.2015 Пользователь №: 47198 ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите , кто чем сможет помочь, я в электрике , не очень , вообщем в квартире в хрущёвке поменяли всё на медь, 2.5 квадрата провод подводящий, поставили автоматы, в щитке, отдельно кухня ванная и комнаты, сегодня решили подключить духовой шкаф ,подключили через фильтр свен , выбило, предохранитель в фильтре, посмотрел у него макс. нагрузка 2.2 квт , подключил на прямую в розетку,заработало, поработало 8 минут, сосед проходил по этажу заметил запах проводки в щитке , посмотрели стали плавиться алюминевые провода. на фото ниже Автомат не выбивало .Я не знаю мои или соседей.Ну подозреваю, что наверно от меня. У знакомых стоит такой же пользуються тоже в хрущёвке, что можно сделать в моём случае. Как теперь быть можно как то усилить проводку в щитке, или на определёный автомат провода усилить. Духовой шкаф ханса, по паспорту макс 2.9 квт. на саите производителя. Верхний нагреватель(900W) Нижний нагреватель (1100W) Мощность, Квт 2,9 Потребление, кВт/ч 0,79 У меня по квартире разводка медная, в щитке беда ,гнилой алюминии. Пакетник для кухни выведен отдельно. На 16 ампер,как положено для меди.Особо не нагружал, только свет и духовка, ну может холодильник ещё работал. К томуже в духовке класс потребления А. Мы теперь этой духовки боимся, но деньги потрачены, нужно что то решать. Подскажите хотя бы что по фото горели за провода я отметил красным. Главное соседи что бы не постродали из за меня.Электрика из жека вызовем, но сейчас выходной, но как то не спокойно нам. И что 3 квт. на квартиру так много ,что проводка начинает курить в щитке. На фото низ щитка, вверху автоматы, жирным обведен счётчик мой, рядом обведен где плавился алюминий.В районе автоматов всё нормально. Заранее спасибо за ответы. Сообщение отредактировал vommos - 8.11.2015, 14:02 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Электрика из жека вызовем, но сейчас выходной, но как то не спокойно нам. Вот его и ждите. Он отключит магистраль, открутит болты на клеммах в щите, зачистит и соберёт обратно. Духовку не включайте... и лучше вообще ничего мощного не включайте.Цитата И что 3 квт. на квартиру так много ,что проводка начинает курить в щитке. У Вас договор на руках есть? Сильно сомневаюсь, что в нём выделенная на квартиру мощность превышает 3 кВт. А посему, перед покупкой новой техники стоит задуматься.... а потянет ли общедомовая сеть новые нагрузки... А то, что "закурила" проводка сейчас, это хороший знак... Знать пора подумать о ревизии всего электрохозяйства дома, а не только Вашего щита... Это не Вам, а УК или ЖЭКу... а вот жильцам стоит их постоянно теребить по этому поводу, пока не попалили технику. Но это отступление не имеет отношения к превышению выделенной на квартиру мощности и нисколько не оправдывает хотелок по применению мощных электродуховок в газифицированных квартирах, а также хотелок с проточными водогреями и прочей энергоёмкой лабудой в хрущёвках и т.п. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.11.2015 Пользователь №: 47198 ![]() |
Да конечно это понятно, там видно окисление,но что это за провод ноль или основной.Что к таким клемникам подключаеться.
Выходит и электорчайник, стиралкой и утюгом пользоваться нельзя, у них пиковая 2.2-2.4 квт. там сечение алюминния в щитке где то 2.5 м2. Сообщение отредактировал vommos - 8.11.2015, 14:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вы договор то открывали на электроснабжение?
В нём, к примеру, может быть такое написано... Это по букве договора, но по факту, техника до 3 кВт, спокойно работает в хрущёвках... если в этажных щитах порядок. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.11.2015 Пользователь №: 47198 ![]() |
Да по бумажкам всё понятно, да и дома строились на 40 лет эксплуатаций, да побыстрее, у нас недавно пропал ноль между ванной и прихожей, вызвали электрика, он сказал что в панелях скрутка, найти сложно,а мы без света, и что на этот договор полагаться, конечно же пришлось всю разводку менять на медь, и ставить отдельные автоматы, дому 40 лет, в жеке говорят что кап.ремонтом , теперь они не занимаються, а все дома в порядке очереди лет через 20 будут модернизировать. Ещё вопрос, если 3квт. выдерживает проводка , возможно ли плавление проводов, из за окислешись контактов.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
На фото не видно приборов защиты от перегрузки. Похоже их совсем нет, нужно установить . По фото сечение провода мне кажеться будет больше 2,5мм. Какое реальное сечение вводного кабеля? То что контакт плывет это может быть причина не только большой нагрузки но и плохого контакта. Проведите ревизию щита, замените клемники, установите автомат для защиты отходящего кабеля. Нужно знать сечение. И можете использовать свою духовку при условии что не будет перегружен вводной кабель дополнительной нагрузкой. Прогретый контакт может дыметь даже при небольшой нагрузки.
Сообщение отредактировал rosck - 8.11.2015, 16:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата а все дома в порядке очереди лет через 20 будут модернизировать. Уже модернизируют и не первый год...Цитата если 3квт. выдерживает проводка , возможно ли плавление проводов, из за окислешись контактов Скорее, оплавление происходит по двум причинам... первая, это из-за отсутствия должного обслуживания; вторая, это из-за повышенных нагрузок.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Я думаю, что после зачистки всего того что обведено красным ( провода обкусить и зачистить по новой, места прилегания зашкурить, болты поставить новые) греться больше не будет.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |