![]() Помощь с УЗО , Вырубается УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помощь с УЗО , Вырубается УЗО |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.11.2015 Пользователь №: 47176 ![]() |
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемкой, нужно разрешить. Помогите знатоки! Суть проблемы в том, что в щитке со счетчиком (коридор подъезда) стоит УЗО, которое срабатывает (как и нужно) без промедлений! Быстрее автоматов и УЗО стоящих непосредственно в самой квартире! Считаю это немного неудобно, т.к. при срабатывании нужно бежать к шкафу на общем коридоре, брать ключи, открывать шкаф и т.п. Собственно теперь технический аспект! От счетчика стоит УЗО-ВАД 2 Энергомера (C50(S) In=100мА ПКС 6000). А в квартире, однушка, УЗО ВД1-63 (16, 25 и 32А). Ну и 4 обычных автомата. Как я понимаю внутриквартирые УЗО не успевают сработать! Как быть? Спасибо за ответы! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата От счетчика стоит УЗО-ВАД 2 Энергомера (C50(S) In=100мА ПКС 6000). А в квартире, однушка, УЗО ВД1-63 (16, 25 и 32А). Ну и 4 обычных автомата. Из приведённых данных следует, что в ЩЭ стоит дифавтомат селективный С40/0,1 , а в квартире просто УЗО, ток которых не указали...По утечке первыми должны сработать УЗО квартирные, если они не более 30 мА. При коротком замыкании может отработать любой автомат, как квартирный, так и на лестнице. Вы же не написали из-за чего срабатывает автомат на лестнице.... а гадать на ночь, как то влом. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
по утечке первым никак не может срабатывать селективный дифавтомат. На то он и селективный что срабатывает с выдержкой времени. По КЗ может и срабатывать, с этим трудно бороться
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.11.2015 Пользователь №: 47176 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.11.2015 Пользователь №: 47176 ![]() |
Выбивает из-за меня! Сейчас доделываю ремонт в квартире и в том числе проводку. Было пару раз КЗ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Выбивает из-за меня! Это понятно... ![]() А хоть на кнопку "тест" внутриквартирные УЗО реагируют? Возьмите резистор 7 кОм (6,8 -точнее), и соедините резистором заземляющий проводник с нейтралью (если резистор 10 Вт, то и с фазой можно). "Домашний" УЗО отвалится, а коридорный не должен. Если отвалится и коридорный - он неисправен. Если не отвалятся домашние - неисправны они. Сообщение отредактировал Roman D - 7.11.2015, 11:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.11.2015 Пользователь №: 47176 ![]() |
Это понятно... ![]() А хоть на кнопку "тест" внутриквартирные УЗО реагируют? Возьмите резистор 7 кОм (6,8 -точнее), и соедините резистором заземляющий проводник с нейтралью (если резистор 10 Вт, то и с фазой можно). "Домашний" УЗО отвалится, а коридорный не должен. Если отвалится и коридорный - он неисправен. Если не отвалятся домашние - неисправны они. Тесты на УЗО работают. Можно более раскрыто про резистор? Он нужен для проверки УЗО или на постоянку в цепь? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 8:48 |
|
![]() |