Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
shemba@list.ru
сообщение 6.11.2015, 21:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 6.11.2015
Пользователь №: 47176



Здравствуйте!
Столкнулся с проблемкой, нужно разрешить. Помогите знатоки!

Суть проблемы в том, что в щитке со счетчиком (коридор подъезда) стоит УЗО, которое срабатывает (как и нужно) без промедлений! Быстрее автоматов и УЗО стоящих непосредственно в самой квартире! Считаю это немного неудобно, т.к. при срабатывании нужно бежать к шкафу на общем коридоре, брать ключи, открывать шкаф и т.п.

Собственно теперь технический аспект! От счетчика стоит УЗО-ВАД 2 Энергомера (C50(S) In=100мА ПКС 6000). А в квартире, однушка, УЗО ВД1-63 (16, 25 и 32А). Ну и 4 обычных автомата.

Как я понимаю внутриквартирые УЗО не успевают сработать!
Как быть?
Спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.11.2015, 22:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
От счетчика стоит УЗО-ВАД 2 Энергомера (C50(S) In=100мА ПКС 6000). А в квартире, однушка, УЗО ВД1-63 (16, 25 и 32А). Ну и 4 обычных автомата.
Из приведённых данных следует, что в ЩЭ стоит дифавтомат селективный С40/0,1 , а в квартире просто УЗО, ток которых не указали...
По утечке первыми должны сработать УЗО квартирные, если они не более 30 мА.
При коротком замыкании может отработать любой автомат, как квартирный, так и на лестнице.
Вы же не написали из-за чего срабатывает автомат на лестнице.... а гадать на ночь, как то влом. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.11.2015, 22:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



по утечке первым никак не может срабатывать селективный дифавтомат. На то он и селективный что срабатывает с выдержкой времени. По КЗ может и срабатывать, с этим трудно бороться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shemba@list.ru
сообщение 7.11.2015, 0:23
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 6.11.2015
Пользователь №: 47176



вот что стоит у меня в щитке на коридоре
ну и что в квартире
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 80%
Прикрепленное изображение
1330 x 996 (348.49 килобайт)
 Уменьшено до 79%
Прикрепленное изображение
1222 x 916 (357.72 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shemba@list.ru
сообщение 7.11.2015, 9:38
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 6.11.2015
Пользователь №: 47176



Выбивает из-за меня! Сейчас доделываю ремонт в квартире и в том числе проводку. Было пару раз КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.11.2015, 11:05
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(shemba@list.ru @ 7.11.2015, 8:38) *
Выбивает из-за меня!

Это понятно... icon_wink.gif
А хоть на кнопку "тест" внутриквартирные УЗО реагируют?

Возьмите резистор 7 кОм (6,8 -точнее), и соедините резистором заземляющий проводник с нейтралью (если резистор 10 Вт, то и с фазой можно). "Домашний" УЗО отвалится, а коридорный не должен. Если отвалится и коридорный - он неисправен. Если не отвалятся домашние - неисправны они.

Сообщение отредактировал Roman D - 7.11.2015, 11:08


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shemba@list.ru
сообщение 8.11.2015, 1:15
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 6.11.2015
Пользователь №: 47176



Цитата(Roman D @ 7.11.2015, 11:05) *
Это понятно... icon_wink.gif
А хоть на кнопку "тест" внутриквартирные УЗО реагируют?

Возьмите резистор 7 кОм (6,8 -точнее), и соедините резистором заземляющий проводник с нейтралью (если резистор 10 Вт, то и с фазой можно). "Домашний" УЗО отвалится, а коридорный не должен. Если отвалится и коридорный - он неисправен. Если не отвалятся домашние - неисправны они.


Тесты на УЗО работают.

Можно более раскрыто про резистор? Он нужен для проверки УЗО или на постоянку в цепь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.11.2015, 1:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(shemba@list.ru @ 8.11.2015, 1:15) *
Он нужен для проверки УЗО ...
Только для проверки УЗО.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы