Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 ![]() |
Лучше уж конкретно эту розетку посадить на освещение. Либо, можно проводку не трогать, а слегка модифицировать приемный блок контроллера (если есть навыки пайки). ... как понять? Мне розетка вообще нафиг не нужна там, зачем ее сажать на освещение? Мне нужно контроллер запитать , что бы он мог включать и выключать три нагрузки ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Вот в том и дело, что она будет не нужна, поэтому и предложил перекинуть только ее, чтобы не смешивать розетки и выключаьели.
Самый простой вариант для ТС, как мне видится - это, как сказал ув. тов. savelij® - пересадить эту розеточную линию на освещение ![]() Если переделывать контроллер - то нужно перерезать одну дорожку и припаять провод. (скорее всего именно так) Сообщение отредактировал Lasser - 5.11.2015, 15:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 ![]() |
Братцы спасибо за советы
![]() ... еще один вопрос, мне что УЗО купить новое на большую нагрузку чем два отдельных УЗО на освещение и розетки? Дело в том что с одной из розеток будет включаться утюг и полотенцесушитель, если одновременно с этим будет включен свет в коридоре, ванной и туалете (ну, максимум Вт 200) это критично, или лучше при подключении на одно УЗО поставить его более мощное? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
vintoreztt, Вы гараж то откройте (© Берегись автомобиля)
Отсюда не видать, что у Вас в щите поставлено. Хоть бы краем глаза взглянуть, может и покупать ничего не надо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 ![]() |
Друзья, я понимаю что задолбал уже всех своей проблемой, но прошу, давайте попробуем последний раз
![]() Короче, я ввел всех в заблуждение... Вот схема на щитке: ![]() Узо стоит только на группе розеток ![]() Фото с уже перекинутым проводом с 16 А автомата, на 25А группы розеток Подключил все провода к контроллеру как было предписано ![]() При включении вводного автомата на 50 А срабатывает УЗО Если убираю нулевой провод от розетки к черному контроллера - автоматы и УЗО работают без отключения |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
На всякий случай спрошу - когда перекидывали, и фазу и ноль под УЗО завели?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Фото с уже перекинутым проводом с 16 А автомата, на 25А группы розеток Во первых, не туда перекинули фазный провод освещения. Его надо на фазный выход УЗО. Во вторых, на нулевой выход УЗО надо перекинуть и нулевой провод освещения. Особое внимание стоит уделить надёжности контакта при подключении под клемму УЗО проводников с разным сечением. Фотку с автоматами не плохо бы чуток правее захватить... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 ![]() |
На всякий случай спрошу - когда перекидывали, и фазу и ноль под УЗО завели? ... гм, я честно перекинул только верхний провод группы выключателей на автомат группы розеток, все нижние контакты автоматов 16-25 и 40 А, соединены внизу одной шиной ![]() ... поэтому я и не подумал, что на узо ноль как то отдельно нужно заводить. Мне теперь нужно найти ноль группы выключателей и посадить на УЗО? Блин, какой я тупой ![]() А 25 ампер и на розетки и на выключатели достаточно, или поставить автомат побольше? ... что то я не понял - "О" по схеме вроде у всех автоматов общий??? ... или мне его нужно разорвать на группе выключателей и пустить через УЗО? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 ![]() |
Спасибо, Савелий, попробую ![]() ... я честно не тупой, просто строитель и с энергоснабжением сталкивался на уровне главных энергетиков - поставил задачу, люди пошли и сделали ![]() Если будут вопросы по общестроительным разделам, вплоть до строительства магистральных газонефтепроводов, обращайтесь в любое время ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
vintoreztt, это по быстренькому... чтобы проверить...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 ![]() |
vintoreztt, это по быстренькому... чтобы проверить... ![]() Яволь, мой генерал!!! ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если без доп. затрат и по быстренькому, по колхозному... Тогда нужно снять гребёнку (перемычка 3п) с нижних контактов автоматов. Вместо неё установить перемычку только на крайние АВ 40А и 25А, на нижний контакт АВ 16А кинуть перемычку с нижнего фазного выхода УЗО. Уходящий провод освещения вернуть на старое место на верхний контакт АВ 16А. Синий нулевой проводник линии освещения снять с шинки и подключить к нижнему выходу УЗО, как и показано на картинке ранее.
Всё. Кажись ничего не напутал, писал по памяти, не открывая фото... ![]() Про номиналы не заикаюсь... тут уже потребуются дополнительные затраты. ЗЫ. Фазный провод от счётчика переставить на АВ 40А... снизу, где была гребёнка. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 ![]() |
https://www.youtube.com/watch?v=tN-9lNvp1wY...eature=youtu.be
![]() ![]() ![]() Спасибо savelij® большое - мир товарищи не без добрых людей!!!! ![]() ... скинь в личку свой телефон, я пополню баланс рублей на 500... на 500 рублей в Санкт Петербурге можно купить обещанную мною бутылку ? ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 ![]() |
https://www.youtube.com/watch?v=tN-9lNvp1wY...eature=youtu.be ![]() ![]() ![]() Спасибо savelij® большое - мир товарищи не без добрых людей!!!! ![]() ... скинь в личку свой телефон, я пополню баланс рублей на 500... на 500 рублей в Санкт Петербурге можно купить обещанную мною бутылку ? ![]() ![]() ... подумал и понял что был не прав ![]() 500 руб. просто оскорбительно для такого профессионала!!!! Просто спасибо savelij® ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |