![]() Разные вопросы чайника. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Разные вопросы чайника. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.11.2015 Пользователь №: 47139 ![]() |
Добрый день форумчане.
вопросы: 1. Кабель "ВВГ" делится по номинальному напряжению на 0,66 кВ и 1,0 кВ. какой из этих двух нужен для проводки электричества в квартире? 2. кабель 3х2,5, длиной 30метров, который подключен с одного конца к стиральной и посудомоечной машинке а с другого конца к щитку(диф автомату с16, 30ма)не будет греться из за такой большой длины? Нормальная долина?Просто слышал про ограничения по длине в связи нагревом и потерями.... 3. Говорят что в розницу для частных лиц продается кабель только "ТУ"(техническим условиям). И подчеркивают при этом что он не качественный. А кабель по ГОСТ (лучшего качества) продают только юридическим лицам, оптом (строительным компаниям и тд...). Это правда или миф? Если да то пожалуйста посоветуйте как частному лицу купить кабель ВВГнг-LS (гост) в СПБ? На сайте "севкабеля" написано что делают по ТУ. А я думал что хваленый производитель делает по гост... 4. Кабель на розетки должен иметь сечение 3х2,5. у меня таких четыре кабеля(к каждому из которых подключено по 4 розетки). Они должны быть подключены к кабелю в распределительной коробке, который в свою очередь будет подключен к щитку(автомату). Какое сечение должен иметь этот кабель ?Неужели 3х2,5? немало? ведь четыре кабеля в купе с розетками это большая мощь. 6. У меня стиральная машинка кушает 2400 ват. Столько же и посудомоичная машина. Мне хватит если я запитаю их на один кабель 3х2,5 и один ДИФ АВТОМАТ(С16, 30Ма)? Или нужен отдельный ДА на стиральную машинку и отдельный на посудомоечную от щитка? 7. автоматы категории "С" нормальные ? 8. На свет нужен кабель 3х1,5(от выключателей и люстр к распределительной коробки). Но какой должен быть кабель от распределительной коробки к щитку на который будут "повешены" все световые кабеля? 3х1,5 или 3х2,5? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. любой
2. нормально 3. врут про розницу 4. 3*2,5 в РК и из РК 3*2,5 это норма 6. лучше раздельные линии питания 7. нормально, можно поискать "В", если есть фобии 8. 3*1,5 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
6. при одновременной работе стиралки и посудомойки есть вероятность срабатывания дифа по току перегрузки. Так что на эти приборы лучше отдельные линии
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.11.2015 Пользователь №: 47139 ![]() |
6. при одновременной работе стиралки и посудомойки есть вероятность срабатывания дифа по току перегрузки. Так что на эти приборы лучше отдельные линии а если оставив один кабель, автомат поставить на 25а это решит проблему? просто по всем нормам кабель 3х2,5 размером 30 м рассчитан на нагрузку 8 киловатт и потери напряжения всего 3%. Следовательно один кабель легко способен выдержать нагрузку 5киловат. Значит слабое звено автомат!? Не проще ли автомат заменить который бцдет больше выдерживать а не второй кабель протягивать? еще вопрос: Какое сечение должен иметь кабель который идет от этажного щитка(на лестничной клетки) до моего щитка в квартире? Сообщение отредактировал Fuerza - 5.11.2015, 13:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата просто по всем нормам кабель 3х2,5 размером 30 м рассчитан на нагрузку 8 киловатт где такое вычитали? допустимый ток для кабеля 2,5 мм2 по ПУЕ 25 А, а это 220*25=5,5 кВт. При такой нагрузке ваш автомат на 16А надежно защищает кабель так как отключиться он не именно при 16А а при превышении тока больше этого значения и чем больше это превышение тем меньше времени нужно автомату что бы сработать. Так что сейчас ваша линия защищена нормально. При увеличении номинала автомата кабель будет претерпевать перегрузку прежде чем отключиться этот автомат |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Значит слабое звено автомат!? Не проще ли автомат заменить который бцдет больше выдерживать а не второй кабель протягивать? Поэтому некоторые и ставят рубильники, шоб не выбивало... ![]() Цитата Какое сечение должен иметь кабель который идет от этажного щитка(на лестничной клетки) до моего щитка в квартире? Не менее того, чтобы пропустить через себя выделенную на квартиру мощность. А этого нам неведомо.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.11.2015 Пользователь №: 47139 ![]() |
Поэтому некоторые и ставят рубильники, шоб не выбивало... ![]() Не менее того, чтобы пропустить через себя выделенную на квартиру мощность. А этого нам неведомо. Можно определить какой нужен кабель исходя из того какой автомат стоит в парадной в щитке? Если да то может это поможет понять: вот фото щитка который на моем этаже в парадной(см ссылку на фото) - http://my-files.ru/me7a7g на первом этаже есть один такой же"пустой" щиток. Но есть также, у выхода из дома(многоквартирного), в парадной, на первом этаже вот такой щиток - http://my-files.ru/p38jz2 в нем автоматы разного размера: вот фото самого большого - http://my-files.ru/nfzzbw вот фото среднего размера(там их три) - http://my-files.ru/ore8yc вот фото маленького размера - http://my-files.ru/1t3unx в этом щитке еще есть счетчик(наверное общедомовой) - http://my-files.ru/sc2wzl Как мне тогда определить какой кабель мне нужен? Сообщение отредактировал Fuerza - 5.11.2015, 20:36 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Может картинки начнёте вставлять в сообщения?!
Как мне тогда определить какой кабель мне нужен? Сходить в управляющую компанию и спросить, коль на руках нет договора об электроснабжении. А по представленным фоткам только гадалка сможет что-то сказать... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
1. 0,66 дешевле, любой
2. 30м это нормальная длина, сами сказали потери 3%, греться не будет. Защиту можно 25А это ток который кабель выдерживает длительное время 3. Есть и ТУ и ГОСТ. Гостовский чуть дороже и жилы у него потолще при желании найдете 4. Тут уже смотреть нужно что подключаете и какой режим. Розетки на 16А кабель к ним 2,5. Если в них включено сразу все и все работает нужно думать как распределять и , видимо, разделять на несколько линий 5. в принципе 4800 это меньше чем 5500, кабель выдерживает, автомат защищает линию а не нагрузку на 2,5 можно 25 ставить. Если и стиралка и посудомойка работают одновременно и длительное время, думаю лучше разделить, а так у них режим у обоих кратковременный (полная мощность при нагреве воды несколько минут) так что очень сложно загнать в аварийный режим 6 "С" влияет на скорость отключения автомата. При токе КЗ от 5-10 (из практики считаем 5) сработает за нормируемое время. "В" как раз для бытовых потребителей ток 3 номинала, но не стоит забывать про пусковые токи. Например 16А автомат с "В" характеристикой может сработать при запуске движка стиралки. Поэтому где активная нагрузка (нагреватели, лампочки мелкая бытовая) можно ставить "В" а остальное лучше "С" 7. Посчитать какая общая нагрузка. Если в 19А (а лучше в 16 по автомату) уложитесь то можно и 1,5. Думаю 3,5 киловата освещением набрать в квартире тяжело По другим вопросам Большой автомат на 1 этаже это ввод на подъезд 63 А, средние видимо отходящие по стояку 40А с х-кой "D", маленький на 25А и счетчик похоже на ОДН (освещение). На площадке у вас так понимаю защиты на квартиру нету. Запитаны напрямую от стояка. Кабель в квартиру не менее 4мм2. Это чисто интуитивно. Предполагаю что квартиры с газом судя по подъезду. Во всяком случае не расчитаны на установку электроплит. Автомат на стояк 40А, но вы ж там не один... 4мм2 держит 32А. Мощность вам ограничить не имеют право, но совесть тоже иметь нужно. В квартире хотя бы со своей стороны кабель защитите автоматом на вводе 25 или если обнаглеть 32 А или воткнуть его на щиток в подъезде. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.11.2015 Пользователь №: 47139 ![]() |
на всех сайтах изготовителей я читал что кабель ВВГнг(А)-LS имеет три "изоляции". Вот что например пишет "Севкабель":
Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности; Внутренняя оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности; Наружная оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности. Но на деле получилось не так: Я сегодня пришел в официальный розничный магазин"Севкабель" и посмотрел этот кабель 3х1,5 или 3х2,5. И оказалось что он имеет всего две "изоляции": тоесть с изоляцией только самих жил и наружной оболочкой. Не какой внутренней оболочки я не увидел Позвонил в севкабель и они мне сказали что до 16 сечения ГОСТ допускает всего две "изоляции". вопрос: так делают все производители? Или есть с таким сечение с тройной "изоляцией? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.11.2015 Пользователь №: 47139 ![]() |
Кто нибудь знает кабель - ппгнг frhf?
как он Вам? для квартиры подойдет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И оказалось что он имеет всего две "изоляции": тоесть с изоляцией только самих жил и наружной оболочкой. Не какой внутренней оболочки я не увидел И не увидите... Если кабель без заполнения, то кроме изоляции собственно жил, при разделке кабеля Вы увидите только слой наружней изоляции кабеля... Как бы там не расписано было про внутренний и внешний экструдированные слои... И даже, если бы оказалось что их там по технологическим картам два разных слоя, то они настолько плотно "спеклись", что и мелкоскопом не узреть границ...А посему, забейте. Нормальный кабель имеет две изоляции: изоляцию жил и изоляцию кабеля. Круглый может иметь заполнитель, но этот слой к изоляции не имеет никакого отношения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.11.2015 Пользователь №: 47139 ![]() |
Интересно а чему имеет отношение заполнитель? для чего он?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Заполнитель в круглом ВВГ для придания формы (вполне может отсутствовать), составом заполнителя не интересовался, но аналогичный заполнитель в кабеле NYM - мелонаполненная резина.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Интересно а чему имеет отношение заполнитель? для чего он? Существуют кабели в которых заполнитель служит для локализации возгорания изоляции жил. Принцип работы такого заполнителя заключается в следующем: при возникновении КЗ между жилами резко повышается температура в месте повреждения внутри кабеля (под оболочкой), вот здесь и вступает в работу заполнитель - вспенивается, увеличивается в объёме, создаёт две герметичные пробки под (естественно) негорючей оболочкой, тем самым локализуя место повреждения и предупреждая возгорание. Уф, какое длинное предложение состряпал! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
По 3-ему пункту вот тут писал: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry400554
А если короче - покупайте кабель (да и другую эл.техническую продукцию) в специализированных магазинах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.11.2015 Пользователь №: 47139 ![]() |
Можно ли вести проводку так:
от щитка идет один кабель 3х2.5 до распределительной коробки. Далее от этой распределительной коробки идут несколько кабелей на розетки. Можно из одного из этих кабелей сделать еще одну распределительную коробку, в нескольких сантиметров от "группы розеток"?Чтобы каждую розетку подключить к кабелю надежно а не шлейфом. Другими словами: есть ли ограничение в количестве распределительных коробок от одной линии (от одного корня-кабеля из щитка)? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
только одно ограничение - размеры стены
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 6:40 |
|
![]() |