Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47129 ![]() |
Добрый Вечер!
Год назад смонтировали линию освещения 0,4кВ, Лампы ДНаТ 100 и 150, 50 светильников на линии, причем сразу после РУНН КТП на первом же столбе расходятся параллельно в две стороны по 25 светильников. Опоры соединены под землей кабелем Авббшв 4х35. Подключены светильники поочередно на каждую из трех фаз (1 столб - А, 2 - B, 3 - C, 4 -A итд.) К опоре подходит кабель, заходит в щиток специальный, где на стоят 4 винтовых клеммочки для каждой фазы и нуля. От этих клеммочек питается и отходящий кабель , а к одной из клемм подключена фаза провода, идущего на светильник, и к нулевой - ноль. В общем, работало все отлично в течение года. И зимой в -30, и летом, в +35. И вот первый снег, начались фокусы: После некоторого времени после включения (от 2 до 60 минут) гаснет сначала один фонарь, ближе к концу линии, через еще минут 10-15 гаснет второй, потом третий, причем совершенно не зависимо от фазы., на которой сидит светильник. Напряжение не приходит на погасшие фонари. Причем, гаснет в основном на одной "ветке", но иногда и один-два фонаря, на ветке, идущей в другую сторону от первого столба. Но самое интересное в том, что после выключения и быстрого включения, все начинает снова работать. на некоторое время (от часа до 4х) Пару раз на утро обнаруживали утром отключившийся автомат. при этом, включаем его, и все работает. С чем это может быть связано? Голову сломали уже. Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
контакты проверяли? ИМХО, причина в плохих контактах. Алюминий надо подтягивать время от времени, а то он "течёт" под действием силы прижатия, и контакт слабнет
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47129 ![]() |
контакты проверяли? ИМХО, причина в плохих контактах. Алюминий надо подтягивать время от времени, а то он "течёт" под действием силы прижатия, и контакт слабнет Думали, но смущает: 1) в течение года ни разу ни каких проблем не было. Теперь же проблемы постоянные. 2) при "перезапуске" подачи напряжения все начинает работать. Если металл "течет", то не может же он за 1 секунду "притечь" обратно? Еще один момент. В районе кабельной трассы дорожники монтировали дорожные знаки. Могли, теоретически и задеть бронированный кабель. Но это было месяца 2 назад, Опять же, если бы что и пробили, мы бы узнали об этом при первом же включении фонарей... Сообщение отредактировал yeck - 2.11.2015, 18:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Думали, но смущает: 1) в течение года ни разу ни каких проблем не было. Теперь же проблемы постоянные. 2) при "перезапуске" подачи напряжения все начинает работать. Если металл "течет", то не может же он за 1 секунду "притечь" обратно? Еще один момент. В районе кабельной трассы дорожники монтировали дорожные знаки. Могли, теоретически и задеть бронированный кабель. Но это было месяца 2 назад, Опять же, если бы что и пробили, мы бы узнали об этом при первом же включении фонарей... Если ноль на входе плохой или не стабильный, то часть светильников оказывается подключено к фазам без нулевого провода и работа их может быть не устойчивой. При перезапуске возникает переходной процесс и фонари могут снова зажечься, а потом погаснуть. Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.11.2015, 19:19 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Опоры соединены под землей кабелем Авббшв 4х35. К опоре подходит кабель, заходит в щиток специальный, где на стоят 4 винтовых клеммочки для каждой фазы и нуля. От этих клеммочек питается и отходящий кабель , а к одной из клемм подключена фаза провода, идущего на светильник, и к нулевой - ноль. После некоторого времени после включения (от 2 до 60 минут) гаснет сначала один фонарь, ближе к концу линии, через еще минут 10-15 гаснет второй, потом третий, причем совершенно не зависимо от фазы., на которой сидит светильник. Напряжение не приходит на погасшие фонари. Но самое интересное в том, что после выключения и быстрого включения, все начинает снова работать. на некоторое время (от часа до 4х) Проблема в щитках опор: в алюминиевых контактах. При разгорании ламп - ток начинает увеличиваться - увеличивается падение на контактах - последним лампам не хватает напряжения - отключаются. Возможно сказывается и быстрая деградация ламп (у нас много чего бракованного деклают с ограниченным сроком службы). Поставьте гроверные круговые шайбы. При включении ДНаТ применяют импульсное зажигающее устройство (ИЗУ), которое вырабатывает до 3-4кВ напряжение, запускающее лампу независимо от плохих контактов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.3.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 38726 ![]() |
Был схожий случай - радиальная, равномерно-распределенная сеть освещения из ламп ДНаТ, по-очередно отключавшихся.
После бессмысленной работы по протяжке контактных соединений, прокладке питающих кабелей более "толстого" сечения, заменой ИЗУ, обнаружилось, что причиной всему описанному служит брак самих ламп. Вся неисправность устранилась заменой ламп. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Меняйте лампы.
Ну и контакты заодно протянуть в рамках ППР. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47129 ![]() |
Проводим прозвонку кабелей между каждыми опорами. Обнаружили межфазное замыкание на . С межфазкой может быть, чтобы автомат не отключался, но отключались постепенно все фонари?
Не могу понять физический смысл процесса... |
![]() |
|
Гость_ЧЭ_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
По логике: КЗ на линии, приведет к просадке напряжения до точки КЗ, и его отсутствию после точки КЗ. Требовательные к качеству напряжения ДНаТ (+/- 5% от номинального значения) будут отключаться.
А вот на счет автомата есть вопросы: имеет ли Ваш автомат максимальный расцепитель? какова уставка максимального расцепителя? проводились ли перед началом эксплуатации линии освещения электрические испытания (замер сопротивления изоляции, замер сопротивления петли фаза-ноль)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
С межфазкой может быть, чтобы автомат не отключался, но отключались постепенно все фонари? Если автомат выбран правильно, то не может. Нарисуйте схему звезда с нулевой точкой и 3 фонаря, подключенных к каждой фазе и нулевому проводу. Если ноль хороший, то все нормально. Теперь уберите ноль. Фонари оказываются включенные к 3 фазам не через ноль, а через друг друга. В реальности фонарей много и начинается черт знает что. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Не могу понять физический смысл процесса... где бы не работать, лишь бы не работать... ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |