добрый день спецы и не только. Появились вопросы. Имеем жилой дом, многоквартирный. В доме имеем 3 типа освещения: рабочий, аварийный и эвакуационный. В щитовой стоит щит аварийных систем, куда собраны все аварийные системы. В нем же стоят автоматы для аварийного и эвакуационного освещения. На сколько я понимаю эвакуационные системы должны буть собраны в отдельный щит, и не где не пересекаться, без принятия защитных мер, с другими видами освещения. Так ли это, или такая коммутациях имеет право на существование. Кабеля не противопажарные у обоих групп освещения.
Вопрос 2. В этажном щите проходят стояки силовых сетей, а за перегородкой - слаботочные сети. Перегородка в щите не обеспечивает полного отсекание эти двух отделений. Перегородка не доходит до стены около 5 см. Следуя правилам пуэ нужно соблюдать расстояние 0.5 метра от силовых до слаботочных систем или отсекать перегородкой. Ну а ведь есть ещё правило где написано что сети до 42 в и выше 42 в должны быть на расстоянии не менее 50 см. Или перегородкой с противопожарным пределом не менее 0.2 часа. Тогда вопрос как быть с металлокоробом с перфорированной перегородкой? Он не спасёт при возгорании же. А сети имеем до и более 42 вольт. Помогите разобраться в этом пожалуйста!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Следуя правилам пуэ нужно соблюдать расстояние 0.5 метра от силовых до слаботочных систем или отсекать перегородкой. Вот не припомню такого требования в ПУЭ...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Челябинец_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23141 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с трубами не путаете?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По совместной прокладке слаботочных кабелей и силовых? Смотрим ГОСТ Р 50571.5.52-2011, да и в ранее действующем нормативе не было ничего про полметра... Более того, если изоляция кабелей расчитана на максимальное напряжение, то не возбраняется их совместная прокладка.
По помехозащищённости сигнальных линий не в ПУЭ искать рекомендации надо, а у слаботочников... Если по системам передачи данных, то вероятнее всего смотреть EIA/TIA 569 или EN50174-2, там есть про расстояние между силовыми и информационными кабелями в зависимости от наличия экранировок, перегородок, а также в зависимости от мощности силовых линий. Что же до линий освещения аврийного и рабочего, то смотрим ПУЭ Цитата 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1.). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера. уголка и т. п.). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Для жилого дома рабочее освещение понятно! Эвакуационное можно понять. А для чего Аварийное?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Возвращаясь к кабелям освещения...
... Кабеля не противопажарные у обоих групп освещения. Можно глянуть тему "Аварийное и дежурное освещение" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |