![]() Электрощиток в 3х комнатной хрущевке , Электрощиток в 3х комнатной хрущевке собственными силами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электрощиток в 3х комнатной хрущевке , Электрощиток в 3х комнатной хрущевке собственными силами |
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Покритикуйте схему электрощитка, пожалуйста
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Абсолютно мое личное мнение: я бы занизил с 25 до 20, а то и до 16 А автоматик на кухонные розетки, а если Вы считаете, что у Вас все потребители будут работать одновременно,-то разделил бы на две линии...имхо...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Критикую: Фигня схема.
![]() А если серьезно - вы намеренно из-под УЗИП вывели розетки и теплый пол санузла? Освещение лучше убрать из-под общего УЗО, лучше поставить дополнительное. Посудомойку я бы на отдельную линию посадил, как минимум. А еще лучше - на отдельный диф. Согласен с Искра, по поводу "понизить номинал автоматов". -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Не намеренно. Ошибся, спасибо что поправили.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
подкорректировал в соответствии с замечаниями схему, ну и сам кое-какие ошибки заметил
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Смысл УЗО на 63/30? Будет ложно срабатывать, если не сразу то через пару лет точно. 63А/100мА будет более логичным.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 1.11.2015, 15:18 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
30 мА - ток опасный для жизни человека, поэтому и узо на 30 мА, 100мА это защита от пожара, насколько мне известно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А. На кой х.. УЗИП в квартире?
Б. Откуда в хрущевке вы возьмете РЕ? У вас прошла реконструкция? В. Кто ж в хрущевке разрешит вам 50А на вводе? Радуйтесь, если 25 не "зарубят" Г. Если последовать совету 220v-elektrik, то вы останетесь без дифзащиты. При мощностях и размерах хрущевок 30 мА - самое оно. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
если точнее: "При силе тока 15 мА и более самостоятельное высвобождение из-под действия тока невозможно, 25-30 мА - возникaет паралич дыхательного центра, 100 мА - фибрилляция желудочков."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
А. На кой х.. УЗИП в квартире?
Для защиты от аварийных скачков напряжения Б. Откуда в хрущевке вы возьмете РЕ? У вас прошла реконструкция? У меня первый этаж, в подвале установил контур заземления В. Кто ж в хрущевке разрешит вам 50А на вводе? Радуйтесь, если 25 не "зарубят" У кого можно узнать выделенную мощность? Управляющая компания не может ответить. Могу сказать только, что квартирный счетчик на лесничной площадке на 60А Г. Если последовать совету 220v-elektrik, то вы останетесь без дифзащиты. При мощностях и размерах хрущевок 30 мА - самое оно. Тут, полностью согласен |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Г. Если последовать совету 220v-elektrik, то вы останетесь без дифзащиты. Лучше уж без дифзащиты, чем с защитой которая будет ложно работать несколько раз в день. Я бы разделил кухню и комнаты на два контура и на каждый свое УЗО, хотя это можно сделать и потом когда задолбает отключениями ![]() -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Лучше уж без дифзащиты, чем с защитой которая будет ложно работать несколько раз в день. А почему УЗО 63/0,03 должно обязательно ложно срабатывать? Если будет срабатывать, то что-то не в порядке в датском королевстве... Да вроде бы и не вся хата на нём висит. А вот два других УЗО... тоже бы не парился и поставил бы на 30мА. Возможно, даже оставил бы одно 40/0,03. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Сталкивался по жизни не раз, у нас целый микрорайон так сделали по проекту. Через два года после сдачи все пошли по очереди к электрику
![]() -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
220v-elektrik, а если всё же взглянуть на схему и не вспоминать случаи из жизни?... Сколько и какие группы/потребители в исправном состоянии могут "перегрузить" УЗО 30мА в данном конкретном случае?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Я практик, больше доверяю своему опыту и как по мне так лучше заложить некий запас в схему, чем потом ездить и отвечать на вопросы заказчика типа "а че за фигня у меня происходит".
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 1.11.2015, 23:43 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
220v-elektrik, Леш, ты не прав. Ложные срабатывания из за того, что много понапихано под одно УЗО лечатся не увеличением диф тока, а распределением этого понапиханного под разные УЗО с тем же током срабатывания в 30 мА. И еще раз говорю, у автора хрущевка, плиты нет, поэтому и достаточно на всю квартиру 30 мА. Если проводка новая, сделана хорошо, выбивать не будет годами.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
220v-elektrikлечатся не увеличением диф тока, а распределением этого понапиханного под разные УЗО Это я понимаю. -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
а никого не смутил "контур заземления" в подвале???
ТС, рассказывайте поподробнее что вы там напридумывали? Неправильно это. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
S-cream, Да да да. Это было следующим пунктом в программе. Как то Алексей сбил с мысли.
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Костян, нефиг на меня косяки перекидывать