Здравствуйте! Покритикуйте схему электрощитка, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 1.11.2015, 12:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1014
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Абсолютно мое личное мнение: я бы занизил с 25 до 20, а то и до 16 А автоматик на кухонные розетки, а если Вы считаете, что у Вас все потребители будут работать одновременно,-то разделил бы на две линии...имхо...


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.11.2015, 12:15
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Критикую: Фигня схема. icon_wink.gif

А если серьезно - вы намеренно из-под УЗИП вывели розетки и теплый пол санузла?
Освещение лучше убрать из-под общего УЗО, лучше поставить дополнительное.
Посудомойку я бы на отдельную линию посадил, как минимум. А еще лучше - на отдельный диф.


Согласен с Искра, по поводу "понизить номинал автоматов".


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.11.2015, 13:09
Сообщение #4





Гости






Не намеренно. Ошибся, спасибо что поправили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.11.2015, 13:51
Сообщение #5





Гости






подкорректировал в соответствии с замечаниями схему, ну и сам кое-какие ошибки заметил icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 1.11.2015, 15:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Смысл УЗО на 63/30? Будет ложно срабатывать, если не сразу то через пару лет точно. 63А/100мА будет более логичным.

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 1.11.2015, 15:18


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.11.2015, 18:10
Сообщение #7





Гости






30 мА - ток опасный для жизни человека, поэтому и узо на 30 мА, 100мА это защита от пожара, насколько мне известно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.11.2015, 18:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А. На кой х.. УЗИП в квартире?
Б. Откуда в хрущевке вы возьмете РЕ? У вас прошла реконструкция?
В. Кто ж в хрущевке разрешит вам 50А на вводе? Радуйтесь, если 25 не "зарубят"
Г. Если последовать совету 220v-elektrik, то вы останетесь без дифзащиты. При мощностях и размерах хрущевок 30 мА - самое оно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.11.2015, 18:13
Сообщение #9





Гости






если точнее: "При силе тока 15 мА и более самостоятельное высвобождение из-под действия тока невозможно, 25-30 мА - возникaет паралич дыхательного центра, 100 мА - фибрилляция желудочков."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.11.2015, 18:18
Сообщение #10





Гости






А. На кой х.. УЗИП в квартире?
Для защиты от аварийных скачков напряжения

Б. Откуда в хрущевке вы возьмете РЕ? У вас прошла реконструкция?
У меня первый этаж, в подвале установил контур заземления

В. Кто ж в хрущевке разрешит вам 50А на вводе? Радуйтесь, если 25 не "зарубят"
У кого можно узнать выделенную мощность? Управляющая компания не может ответить. Могу сказать только, что квартирный счетчик на лесничной площадке на 60А

Г. Если последовать совету 220v-elektrik, то вы останетесь без дифзащиты. При мощностях и размерах хрущевок 30 мА - самое оно.
Тут, полностью согласен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 1.11.2015, 18:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Гость @ 1.11.2015, 18:18) *
Г. Если последовать совету 220v-elektrik, то вы останетесь без дифзащиты.

Лучше уж без дифзащиты, чем с защитой которая будет ложно работать несколько раз в день. Я бы разделил кухню и комнаты на два контура и на каждый свое УЗО, хотя это можно сделать и потом когда задолбает отключениями icon_biggrin.gif .


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.11.2015, 18:41
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(220v-elektrik @ 1.11.2015, 18:34) *
Лучше уж без дифзащиты, чем с защитой которая будет ложно работать несколько раз в день.

А почему УЗО 63/0,03 должно обязательно ложно срабатывать? Если будет срабатывать, то что-то не в порядке в датском королевстве...
Да вроде бы и не вся хата на нём висит.
А вот два других УЗО... тоже бы не парился и поставил бы на 30мА. Возможно, даже оставил бы одно 40/0,03.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 1.11.2015, 20:57
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Сталкивался по жизни не раз, у нас целый микрорайон так сделали по проекту. Через два года после сдачи все пошли по очереди к электрику icon_biggrin.gif. Да и другие случаи были, помимо это района. Обычно последней каплей выступает эл/плита. Лечил установкой двух узо, т.е. разделял потребителей ибо менять плиту которой два года на новую никто не хотел. А вообще сколько людей столько и мнений. Наше дело высказаться-а человеку выбрать совет который он посчитает более подходящим для себя.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.11.2015, 21:14
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



220v-elektrik, а если всё же взглянуть на схему и не вспоминать случаи из жизни?... Сколько и какие группы/потребители в исправном состоянии могут "перегрузить" УЗО 30мА в данном конкретном случае?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 1.11.2015, 21:22
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Я практик, больше доверяю своему опыту и как по мне так лучше заложить некий запас в схему, чем потом ездить и отвечать на вопросы заказчика типа "а че за фигня у меня происходит".

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 1.11.2015, 23:43


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.11.2015, 6:57
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



220v-elektrik, Леш, ты не прав. Ложные срабатывания из за того, что много понапихано под одно УЗО лечатся не увеличением диф тока, а распределением этого понапиханного под разные УЗО с тем же током срабатывания в 30 мА. И еще раз говорю, у автора хрущевка, плиты нет, поэтому и достаточно на всю квартиру 30 мА. Если проводка новая, сделана хорошо, выбивать не будет годами.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 2.11.2015, 8:55
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Костян челябинский @ 2.11.2015, 6:57) *
220v-elektrikлечатся не увеличением диф тока, а распределением этого понапиханного под разные УЗО

Это я понимаю.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.11.2015, 11:06
Сообщение #18


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



а никого не смутил "контур заземления" в подвале???
ТС, рассказывайте поподробнее что вы там напридумывали? Неправильно это.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.11.2015, 12:12
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



S-cream, Да да да. Это было следующим пунктом в программе. Как то Алексей сбил с мысли. icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 2.11.2015, 21:51
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Костян, нефиг на меня косяки перекидывать icon_biggrin.gif Я то думал заметишь или нет


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 1:56
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены