Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

напряжение на полосатом проводе?

nalbe666
сообщение 20.10.2015, 23:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.10.2015
Пользователь №: 47019



Доброго времени суток. Проблема такая: в панельном доме 504 серии сделал в квартире новую разводку 3х-жильными проводами (разного сечения. 2.5х3, 4х3, 6х3), щиток повесил в кладовке. В щитке подключены все провода, кроме полосатых. Задев рукой один из оголенных полосатых проводов и шину с заземлением, шибануло током. Залез туда с мультиметром - оказалось на полосатых проводах есть напряжение, около 100В.
Провода фирмы sevkabel nym-j (3x4,...) 2010г.
Собственно, взял я остатки этого провода (метра три в мотке), и воткнул напрямую в розетку (фаза-синий, земля-коричневый, полосатый не подключен), а с другой стороны замерил напряжение между землей(коричневым) и полосатым(не подключен никуда) - 107В. Если поменять местами фазу(будет теперь коричн) и землю(теперь синий), ничего не изменилось. Те же 100В между полосатым и синим.
Если я правильно понимаю, то напряжения на полосатом проводе быть не должно никакого? Выходит, что фаза во всех проводах пробивает на полосатый?