Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
alz
сообщение 22.10.2015, 12:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.10.2015
Пользователь №: 47031



Здравствуйте,

На основе собственных знаний и коллективного разума интернета, "виртуально" собрал щит в 1-квартиру для предстоящего ремонта. Прошу дать советы, что неправильно или не оптимально используется. Производитель Legrand (на ABB в два раза дороже). Стоит ли переплатить за ABB? Всем признателен за ответы.
 Уменьшено до 53%
Прикрепленное изображение
560 x 266 (49.76 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.10.2015, 12:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Увеличить на шаг номиналы первых двух УЗО.
Кабель на варочную 3*6.
АВВ или Легран... разница в цене не значительна, уж не в 2 раза точно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 22.10.2015, 12:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



+заменить те автоматы что на 20 А, на автоматы на 16 А.
Сомнительный номинал вводного автомата. Что стоит перед счетчиком?

Сообщение отредактировал Shturman1 - 22.10.2015, 13:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alz
сообщение 22.10.2015, 13:42
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.10.2015
Пользователь №: 47031



Цитата(savelij® @ 22.10.2015, 12:40) *
Увеличить на шаг номиналы первых двух УЗО.
Кабель на варочную 3*6.
АВВ или Легран... разница в цене не значительна, уж не в 2 раза точно.

УЗО увеличил. Кабель прибавил. Привожу пример разницы цен между ABB и Legrand в 2,5 раза. Китайский legrand?
 Уменьшено до 66%
Прикрепленное изображение
778 x 892 (76.44 килобайт)

Цитата
+заменить те автоматы что на 20 А, на автоматы на 16 А.
Сомнительный номинал вводного автомата. Что стоит перед счетчиком?

Автоматы заменил. Что стоит перед счетчиком не в курсе, т.к. нет пока доступа к квартире.
В чем сомнения насчет вводного автомата?

Итог
 Уменьшено до 53%
Прикрепленное изображение
559 x 270 (50.39 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 22.10.2015, 13:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата(alz @ 22.10.2015, 13:42) *
В чем сомнения насчет вводного автомата?

большой номинал как для однушки хотя и с электроплитами. Знать бы что стоит перед счетчиком, или сколько выделено кВт по договору


УЗО на 20 А и на 50 А вряд ли найдёте. ИМХО первые два УЗО ставить на 40 А, а остальные оставить как есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alz
сообщение 22.10.2015, 14:11
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.10.2015
Пользователь №: 47031



Цитата(Shturman1 @ 22.10.2015, 13:51) *
большой номинал как для однушки хотя и с электроплитами. Знать бы что стоит перед счетчиком, или сколько выделено кВт по договору


УЗО на 20 А и на 50 А вряд ли найдёте. ИМХО первые два УЗО ставить на 40 А, а остальные оставить как есть


В договоре не указано. Вернусь к этому вопросу ближе к делу.
УЗО на СУ хотелось бы с током утечки 0,1. С номиналом 40А таких не видел (как в прочем и с номиналом 20 и 50).

Правильно ли я понял, что между ABB и Legrand при прочих равных разница не велика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.10.2015, 15:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(alz @ 22.10.2015, 13:42) *
Привожу пример разницы цен между ABB и Legrand в 2,5 раза. Китайский legrand?
Скорее польский... icon_wink.gif А АВВ германский. Если взять Legrand DX (Италия) и АВВ S202 (Германия), то ценник будет отличаться меньше: 1171 и 1348 (по ценам Минимакса)
Но всё равно первый подешевле. icon_wink.gif

Цитата(alz @ 22.10.2015, 14:11) *
УЗО на СУ хотелось бы с током утечки 0,1. С номиналом 40А таких не видел (как в прочем и с номиналом 20 и 50).
... с током утечки 0,01 (10 мА)...
Дифзащита с таким током утечки не ставится на группу автоматов.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alz
сообщение 22.10.2015, 16:18
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.10.2015
Пользователь №: 47031



Цитата(savelij® @ 22.10.2015, 15:59) *
Скорее польский... icon_wink.gif А АВВ германский. Если взять Legrand DX (Италия) и АВВ S202 (Германия), то ценник будет отличаться меньше: 1171 и 1348 (по ценам Минимакса)
Но всё равно первый подешевле. icon_wink.gif

... с током утечки 0,01 (10 мА)...
Дифзащита с таким током утечки не ставится на группу автоматов.


Тогда поинтересуюсь, cильно ли хуже польский legrand?
Стоит ли ставить отдельное УЗО 16А (ток утечки 0,01) только на стир. машину? Или поставить на группу автоматов сан. узла (в том числе стир. машина) УЗО с током утечки 0,03?

Благодарю всех, кто ответил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 22.10.2015, 19:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



alz, у нас в основном в организации легранды и используем, не жалуюсь
а вообще брак везде бывает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 22.10.2015, 23:04
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Данный форум русскоязычный и поэтому писать желательно по русски. Тема называется "Щит в первой квартире?" Или всётаки в "1-комнатной"?

И потом, если вы пишете:
Цитата
Что стоит перед счетчиком не в курсе, т.к. нет пока доступа к квартире.
Я подозреваю, что речь идёт о новостройке куда вас ещё не пускают, но о которой вы уже мечтаете. Так там уже стоят подъездные щиты.

Сообщение отредактировал просто Гоша - 22.10.2015, 23:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 23.10.2015, 0:23
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Неплохо добавить Вашу табличку столбиком с приблизительной мощностью устанавливаемого оборудования (вар.панель, духовка, ПММ). Это надо чтоб определить сечение кабеля и номинал автомата. Не нужно брать в расчеты приборы работающие менее 5 минут (например чайники). С УЗО просто - взять на 30 мА и не важно какой номинал по току. Если боитесь за детей то можно и на 10 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.10.2015, 4:21
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(mae @ 23.10.2015, 2:23) *
С УЗО просто - взять на 30 мА и не важно какой номинал по току. Если боитесь за детей то можно и на 10 мА.

Есть КОНКРЕТНЫЕ правила выбора УЗО по номиналу. Они в корне с вами не согласны.



Сообщение отредактировал Костян челябинский - 23.10.2015, 4:22


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 11:00
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены