Здравствуйте,
На основе собственных знаний и коллективного разума интернета, "виртуально" собрал щит в 1-квартиру для предстоящего ремонта. Прошу дать советы, что неправильно или не оптимально используется. Производитель Legrand (на ABB в два раза дороже). Стоит ли переплатить за ABB? Всем признателен за ответы. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Увеличить на шаг номиналы первых двух УЗО.
Кабель на варочную 3*6. АВВ или Легран... разница в цене не значительна, уж не в 2 раза точно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
+заменить те автоматы что на 20 А, на автоматы на 16 А.
Сомнительный номинал вводного автомата. Что стоит перед счетчиком? Сообщение отредактировал Shturman1 - 22.10.2015, 13:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.10.2015 Пользователь №: 47031 ![]() |
Увеличить на шаг номиналы первых двух УЗО. Кабель на варочную 3*6. АВВ или Легран... разница в цене не значительна, уж не в 2 раза точно. УЗО увеличил. Кабель прибавил. Привожу пример разницы цен между ABB и Legrand в 2,5 раза. Китайский legrand? Цитата +заменить те автоматы что на 20 А, на автоматы на 16 А. Сомнительный номинал вводного автомата. Что стоит перед счетчиком? Автоматы заменил. Что стоит перед счетчиком не в курсе, т.к. нет пока доступа к квартире. В чем сомнения насчет вводного автомата? Итог |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
В чем сомнения насчет вводного автомата? большой номинал как для однушки хотя и с электроплитами. Знать бы что стоит перед счетчиком, или сколько выделено кВт по договору УЗО на 20 А и на 50 А вряд ли найдёте. ИМХО первые два УЗО ставить на 40 А, а остальные оставить как есть |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.10.2015 Пользователь №: 47031 ![]() |
большой номинал как для однушки хотя и с электроплитами. Знать бы что стоит перед счетчиком, или сколько выделено кВт по договору УЗО на 20 А и на 50 А вряд ли найдёте. ИМХО первые два УЗО ставить на 40 А, а остальные оставить как есть В договоре не указано. Вернусь к этому вопросу ближе к делу. УЗО на СУ хотелось бы с током утечки 0,1. С номиналом 40А таких не видел (как в прочем и с номиналом 20 и 50). Правильно ли я понял, что между ABB и Legrand при прочих равных разница не велика? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Привожу пример разницы цен между ABB и Legrand в 2,5 раза. Китайский legrand? Скорее польский... ![]() Но всё равно первый подешевле. ![]() УЗО на СУ хотелось бы с током утечки 0,1. С номиналом 40А таких не видел (как в прочем и с номиналом 20 и 50). ... с током утечки 0,01 (10 мА)...Дифзащита с таким током утечки не ставится на группу автоматов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.10.2015 Пользователь №: 47031 ![]() |
Скорее польский... ![]() Но всё равно первый подешевле. ![]() ... с током утечки 0,01 (10 мА)... Дифзащита с таким током утечки не ставится на группу автоматов. Тогда поинтересуюсь, cильно ли хуже польский legrand? Стоит ли ставить отдельное УЗО 16А (ток утечки 0,01) только на стир. машину? Или поставить на группу автоматов сан. узла (в том числе стир. машина) УЗО с током утечки 0,03? Благодарю всех, кто ответил. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
alz, у нас в основном в организации легранды и используем, не жалуюсь
а вообще брак везде бывает |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Данный форум русскоязычный и поэтому писать желательно по русски. Тема называется "Щит в первой квартире?" Или всётаки в "1-комнатной"?
И потом, если вы пишете: Цитата Что стоит перед счетчиком не в курсе, т.к. нет пока доступа к квартире. Я подозреваю, что речь идёт о новостройке куда вас ещё не пускают, но о которой вы уже мечтаете. Так там уже стоят подъездные щиты.
Сообщение отредактировал просто Гоша - 22.10.2015, 23:06 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Неплохо добавить Вашу табличку столбиком с приблизительной мощностью устанавливаемого оборудования (вар.панель, духовка, ПММ). Это надо чтоб определить сечение кабеля и номинал автомата. Не нужно брать в расчеты приборы работающие менее 5 минут (например чайники). С УЗО просто - взять на 30 мА и не важно какой номинал по току. Если боитесь за детей то можно и на 10 мА.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
С УЗО просто - взять на 30 мА и не важно какой номинал по току. Если боитесь за детей то можно и на 10 мА. Есть КОНКРЕТНЫЕ правила выбора УЗО по номиналу. Они в корне с вами не согласны. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 23.10.2015, 4:22 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |