Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Подскажите, неужели и вправду можно прокладывать кабеля нг-ls аварийного и дежурного освещения вместе с остальными не изолируя их? Если можно, то ссылочку на нормы, госты и т.д.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 16079 ![]() |
ПУЭ 6.2.13. Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется.
Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников. Я видел в проектах совместную прокладку кабелей аварийного и рабочего освещения. В одном случае они были отделены металлическим уголком, в другом просто в гофре. Встречный вопрос. ПУЭ 6.1.27 не допускает для рабочего и аварийного освещения "общих групповых щитков", но это понятие не расшифровывается. Можно ли использовать групповой щиток разделенный глухой перегородкой? "просто в гофре" - т.е. каждый кабель в своей гофре |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
ПУЭ 6.2.13. Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется. Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников. Я видел в проектах совместную прокладку кабелей аварийного и рабочего освещения. В одном случае они были отделены металлическим уголком, в другом просто в гофре. Встречный вопрос. ПУЭ 6.1.27 не допускает для рабочего и аварийного освещения "общих групповых щитков", но это понятие не расшифровывается. Можно ли использовать групповой щиток разделенный глухой перегородкой? "просто в гофре" - т.е. каждый кабель в своей гофре Да уже теперь фиг вам. теперь это нормируется так: Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Вступает в силу: 1 мая 2009 г. Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений 2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Статья 143. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию 4. Электрооборудование систем противопожарной защиты должно сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасное место. А теперь докажите, что ваша гофра или металлический уголок обеспечать такую степень защиты.. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Есть такое понятие как степень горения и локализационная способность, так вот гофра и тем более мет. уголок соответствуют этим требованиям. Я к тому, что типа вышел новый акт какой-то, в котором кабеля марки НГ-ls могут ложится в одну кучу. Фигня какая-то, но в центре москвы они одну общагу уже так сделали, правда ещё не сдали. А насчёт щита, незнаю, ни разу не видел чтоб так делали, но если соблюсти такие вещи как отдельный ввод проводов, глухая перегородка и т.д., то наверно можно попытаться убедить надзор что правильно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
Уважаемый Мидведь, прочитайте в СП 31-110-2003 (п.14.15) что такое "локализационная способность".
|
![]() |
|
Гость_Гость_С.Мих_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Кстати об СП 31...: п.14.17 - "... Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями аварийного освещения на одном лотке, монтажном профиле, в одном канале многоканального короба, в корпусах и штангах многоламповых светильников не рекомендуется; при необходимости их совместной прокладки должны быть приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения огнем проводов аварийного освещения (устройство перегородок, покрытие огнезащитными составами и т.п.)."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Вообщем, я понял, что никто как и я не слышал, что провода НГ-ls, относящиеся к аварийному освещению, можно ложить вместе с остальными. Что, вообщем-то, и требовалось доказать.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_С.Мих_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
А если FRLS? Как вы думаете это можно считать специальными мерами?
Наверное да. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.2.2013 Пользователь №: 30743 ![]() |
Хочу освежить тему: совместная прокладка АО и РО
СП 6.13130.2009 вроде как однозначно требует: 4.13. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. В то же время Регламент (ФЗ123) в своей 82-ой статье трактует так: Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений…. 2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Т.е. с точки зрения формальной логики, АО не есть система противопожарной защиты, иного определения понятия «кабельные линии системы противопожарной защиты» я не нашел. Что дальше? ПУЭ 2.1.16. Прокладка этих цепей (АО и РО) допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала. СП 31-110-2003. 14.17 Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями аварийного освещения на одном лотке, монтажном профиле, в одном канале многоканального короба, в корпусах и штангах многоламповых светильников не рекомендуется; при необходимости их совместной прокладки должны быть приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения огнем проводов аварийного освещения (устройство перегородок, покрытие огнезащитными составами и т. п.). А теперь, собственно, суть вопроса: Является ли применение кабелей пониженной пожарной опасности (ППГнг-HF) и огнестойких (исполнение – «FRHF) с пределом пожаростойкости ППСТ -1 (более 3 часов) этими самыми специальными мерами. Так ли необходима эта самая перегородка не горящая 15 мин, если кабель без всего не сгорает и за три(!) часа? |
![]() |
|
Гость_Гость_Анна_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста. Пожарники освещение безопасности подключили через розетки. Знаю что этого делать нельзя,а какими нормами аргументировать не знаю. Может кто знает?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
...Пожарники освещение безопасности подключили через розетки. Знаю что этого делать нельзя,а какими нормами аргументировать не знаю. ... А почему Ваши "Пожарники" занимаются подключением освещения безопасности? Их дело пожары тушить и заниматься профилактикой возникновения пожаров! Кстати, термин "Пожарники" неверен, следует писать "Пожарные"! О разнице этих терминов можно прочитать в книге В. Гиляровского "Москва и москвичи". |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
,
"Освешкние безопасности" -это , что переносная настольная лампа? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
У меня тоже есть вопрос, на который я в свое время так и не смог найти ответа. Если у меня прокладка кабеля скобами к потолку. идет параллельно рабочая и аварийная линия. На каком расстоянии они должны быть друг от друга, чтобы это не считалось совместной прокладкой.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А я поспорю! Вы да я уже двое, кроме пожарных! Нет смысла спорить. Себя в компанию к пожарникам (и к филологам) не причисляю, их знания знать не знаю ![]() Имхо г-на Гиляровского (и пожарников) - ничего кроме имха. http://new.gramota.ru/spravka/trudnosti?la...m&id=36_112 У меня тоже есть вопрос, на который я в свое время так и не смог найти ответа. Если у меня прокладка кабеля скобами к потолку. идет параллельно рабочая и аварийная линия. На каком расстоянии они должны быть друг от друга, чтобы это не считалось совместной прокладкой. Соображения. См.пост 9. 123ФЗ печется лишь об эвакуационном освещении. О нем же и в 2.1.16 ПУЭ - в скобочках воспринимаю как уточнение. Т.о. аварийное осв. безопасности тут ни при чем. Эвакуационное освещение давно уже приучен делать FR. Смотрим в п.9 про СП31 и про 3 часа. На мой взгляд FR является "специальной мерой". Задача та же, что и перегородок, швелеров, угольников..работа кабеля ЭО. К тому же у вас не в одном лотке (коробе, трубе..), а пучок имхо начинается с трех кабелей (и не в ряд) Сообщение отредактировал Олега - 22.10.2015, 15:41 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |