Всем привет. Ситуация значит сложилась следующая. В августе сего года поставили трансформаторы на строящийся правительственный объект. Спустя ~2 месяца при вводе в эксплуатацию вышел из строя один транс (ТМ 630/6/0,4 Алттранс). Экспертиза местных электросетей показала, что перегорели обмотки на высокой стороне. Причину их выгорания берутся определить только при вскрытии крышки, однако производитель не доверяет вскрытие местным экспертам и просит прислать транс на завод. Заказчик, в свою очередь, боится отсылать транс на завод, предполагая, что заводская экспертиза даст заключение не в их пользу (т.е что деффект вызван неправильным вводом в эксплуатацию). Вот и получается, что мы, как посредник зависли между двух недоверяющих друг другу организаций и пока пребываем в замешательстве, как же нам действовать дальше и чью сторону примет суд в случае разбирательства - завода или заказчика? Если у кого нибудь были аналогичные ситуации, прошу поделиться опытом.
|
|
|
Axel Экспертиза трансформатора ТМ 3.12.2007, 15:26
AlexPetrov Создать комиссию, включающую в себя представителей... 3.12.2007, 15:37
Axel Цитата(AlexPetrov @ 3.12.2007, 16:37) Соз... 3.12.2007, 17:02
AlexPetrov Я говорю о том, что на экспертизу, к-ая будет пров... 3.12.2007, 17:14
Axel Цитата(AlexPetrov @ 3.12.2007, 18:14) Я г... 3.12.2007, 17:26
AlexPetrov У Вас противоречия - то изготовиттель не даёт добр... 3.12.2007, 17:40
Axel Цитата(AlexPetrov @ 3.12.2007, 18:40) У В... 4.12.2007, 9:16
Andrey Izh Цитата(Axel @ 4.12.2007, 10:16) Завод дае... 4.12.2007, 12:48
Евгений Вообще то завод должен прислать специалиста. Такие... 3.12.2007, 18:45
AlexPetrov А Вы сами представляете чью сторону? Монтаж и пуск... 4.12.2007, 11:51
Axel Мы в данной сделке выступаем посредником, а по дог... 4.12.2007, 14:39
AlexPetrov Если таковые указания завод действительно давал, и... 4.12.2007, 15:11
Andrey Izh Цитата(AlexPetrov @ 4.12.2007, 16:11) Есл... 6.12.2007, 10:39
Axel Цитата(AlexPetrov @ 4.12.2007, 16:11) Есл... 6.12.2007, 10:48
Andrey Izh Цитата(Axel @ 6.12.2007, 11:48) Хорошо ес... 6.12.2007, 13:35
Victor195002 Добрый вечер.
Цитата(Axel @ 6.12.2007, 10... 7.12.2007, 19:13
AlexPetrov Вот тут-то всё и проясняется... Стало быть, выигра... 6.12.2007, 11:37
Axel Цитата(AlexPetrov @ 6.12.2007, 12:37) В... 6.12.2007, 12:43
AlexPetrov C самого начала не были предоставлены все подробно... 6.12.2007, 13:26
Axel Цитата(AlexPetrov @ 6.12.2007, 14:26) C с... 6.12.2007, 13:35
AlexPetrov Цитата(Axel @ 6.12.2007, 19:35) Вентилиро... 6.12.2007, 13:50
Victor195002 Добрый вечер.
Цитата(AlexPetrov @ 6.12.2007, ... 6.12.2007, 23:57
Гость_Игорь_* Цитата(AlexPetrov @ 6.12.2007, 13:50) А э... 25.5.2008, 14:52
AlexPetrov Ессно. Но может быть и так, что, не желая влезать ... 7.12.2007, 6:32
Victor195002 Добрый вечер.
Цитата(AlexPetrov @ 7.12.2007, ... 7.12.2007, 19:44
AlexPetrov Цитатакто и на каком основании вынес решение о том... 8.12.2007, 0:30
Victor195002 Добрый день.
Интересно, а что думает по этому пово... 9.12.2007, 11:21
Axel На самом деле юристы тут нипричем, подобные догово... 13.2.2008, 16:32
AlexPetrov А где провели экспертизу? Выездная изготовителя ил... 13.2.2008, 17:39
Axel На родину. 14.2.2008, 9:29
AlexPetrov Ну и ладно, поздравляем с благополучным завершение... 14.2.2008, 13:21
Axel Точно уже не помню, но чтото вроде межвиткового за... 5.3.2008, 16:39
Anatoli Был у нас летом аналогичный случай. Смонтировали т... 8.3.2008, 15:42
Гость_Serg_* Трансформатор может "сгореть" только при... 9.3.2008, 2:42
Spac Практический совет, по подобным ситуациям, когда о... 9.5.2008, 16:24
Victor195002 Добрый день.
В спорной ситуации всегда прав наш ро... 25.5.2008, 17:51![]() ![]() ![]() |
|