![]() Автомат на отключение , для аквариума |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Автомат на отключение , для аквариума |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.9.2015 Пользователь №: 46731 ![]() |
Доброго времени всем! Подскажите пожалуйста кто сталкивался?!
Дома установлен бассейн (2,5 мі) в котором плавают рыбы. Начали отключать свет в дневное время и тем самым отключаются аэраторы. Приобрел б/у аккумулятор автомобильный (62) и приходится при отключении энергии прибегать домой что бы перекинуть аэратор через инвертор 220/12 на АКБ, благо работаю не далеко. Спрашивал на рынке у мужичков торгующих электротоварами как можно установить автоматику на случай отключения что бы не бегать каждый раз домой, они говорят что нужно ставить релюху какую то что бы при отключении она срабатывала и переключалась на АКБ, но ответить какая рылюха нужна не смогли. Мощность компрессора (аэратора) - 16 Вт, автомобильного преобразователя напряжения 300 Вт. Подскажите пожалуйста какие автоматы или релюшки подходят для этих целей и как их разветвлять? Заранее благодарю за любые подсказки, с уважением и пожеланием успехов. Сообщение отредактировал marat.nastaev - 22.9.2015, 17:57 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
marat.nastaev, реле выбора фаз
или (дешевле) самому собрать однофазный АВР на контакторе с 1НО+1НЗ контактами, например КМ20-11 IEK |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Зачем тут РВФ? Достаточно любого промежуточного реле, лучше парочку для задержки. Обмотку подключить на 220В, при пропадании сети контакты выдают питание на преобразователь, другая пара отключает нагрузку от сети.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с РВФ практически собирать ничего не надо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Неужели бассейн в 2.5 куба не способен пережить пару часов без принудительной аэрации?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Или купить компьютерный ибп и через него подключить
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Зачем тут РВФ? Достаточно любого промежуточного реле. Действительно лучше парочку и с задержкой.Бывает при КЗ на соседней линии кратковременная просадка напряжения, реле успевает передернуться, если зазор на контактах маленький, может потянуть дугу и на инвертор может попасть сетевое напряжение, выходные ключи инвертора вылитают от этого мгновенно. У меня был такой случай. В этом варианте инвертор должен быть всегда включен и если на инверторе нет зарядки он потихоньку посадит АБ в ноль. Идеальным был бы вариант инвертора с автоматическим переключением. Какой инвертор используется? Как производится зарядка АБ? Автомобильные АБ не подходят для задачи, на долго не хватит. Сообщение отредактировал rosck - 21.9.2015, 15:42 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
с РВФ практически собирать ничего не надо Угу... и DC/AC преобразователь будет молотить постоянно... Пустяки... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну может быть...
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Самый простой вариант - контактор с 1но и 1нз контактами, проще только готовый ибп использовать
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
комповский бесперебойник берете, вместо штатной АКБ подключаете автомобильную, бесперебойник в розетку, аэратор в бесперебойник - всё! и батарея будет на подзаряде и автоматика и инвертор - всё в одном флаконе..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.9.2015 Пользователь №: 46731 ![]() |
Неужели бассейн в 2.5 куба не способен пережить пару часов без принудительной аэрации? так в том то и дело бывает и на 5-6 часов отключают, а там у меня около 300 осетров и без кислорода они не выживут. Действительно лучше парочку и с задержкой. Бывает при КЗ на соседней линии кратковременная просадка напряжения, реле успевает передернуться, если зазор на контактах маленький, может потянуть дугу и на инвертор может попасть сетевое напряжение, выходные ключи инвертора вылитают от этого мгновенно. У меня был такой случай. В этом варианте инвертор должен быть всегда включен и если на инверторе нет зарядки он потихоньку посадит АБ в ноль. Идеальным был бы вариант инвертора с автоматическим переключением. Какой инвертор используется? Как производится зарядка АБ? Автомобильные АБ не подходят для задачи, на долго не хватит. 1. Инвертор вот этот Преобразователь напряжения MYSTERY MAC-300 2. Зарядное устройство вот это АВТОЭЛЕКТРИКА Т-1021 3. Заряжает за несколько часов 62-ую АКБ. 4. Хватает вроде на долго, уже 2 год так подпитываю бассейн при отключении энергии. комповский бесперебойник берете, вместо штатной АКБ подключаете автомобильную, бесперебойник в розетку, аэратор в бесперебойник - всё! и батарея будет на подзаряде и автоматика и инвертор - всё в одном флаконе.. этот вариант не подходит, комповский бесперебойник хватает от силы на пол часа работы аэратора, у нас бывает отключают на несколько часов а иногда и больше. Сообщение отредактировал savelij® - 22.9.2015, 23:23
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
marat.nastaev,
![]() Купите контактор что я вам указал или аналогичный, вот схема, она простейшая. При пропадании напряжении сети переключает на резерв, как напряжение появляется - переключает обратно ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
marat.nastaev, marat.nastaev, читайте внимательнее!
Цитата комповский бесперебойник берете, вместо штатной АКБ подключаете автомобильную, бесперебойник в розетку, аэратор в бесперебойник - всё! и батарея будет на подзаряде и автоматика и инвертор - всё в одном флаконе..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.9.2015 Пользователь №: 46731 ![]() |
идея с контактором очень интересная, обязательно попробую на выходные! Благодарю Вас, от души! marat.nastaev, marat.nastaev, читайте внимательнее! а понял...ну все равно ибп дорогая штукенция...но на перспективу этот вариант хороший конечно!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.10.2015 Пользователь №: 46981 ![]() |
комповский бесперебойник берете, вместо штатной АКБ подключаете автомобильную, бесперебойник в розетку, аэратор в бесперебойник - всё! и батарея будет на подзаряде и автоматика и инвертор - всё в одном флаконе.. Бесперебойник предназначен для безопасного отключения компьютерной техники, и ровно через 5 минут после отключения электроэнергии у ИБП срабатывает автомат и он отключается совсем. Так что этот вариант в данном случае не подходит! Испытано. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
ровно через 5 минут после отключения электроэнергии он отключается совсем. Шибко умный ИБП. У меня один старый (модель не помню), и один новый (Ippon Back Office 400) сжирают аккумулятор до 10В и тогда отключаются. У нового была отпаяна пищалка, и стоял он в спальне, держал электронные часы и бра. Хватало на несколько часа на 4. Ищите ИБП старого образца (ну на авито например). Самый простой вариант, плюс все работает в номинальных режимах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.10.2015 Пользователь №: 46981 ![]() |
Так речь и идет о бесперебойниках старого образца. Возьмите например допотопный Ippon Backpower Pro 500. Он работает в автономном режиме ровно 5 минут.
Причина редактирования: не надо полностью цитировать предыдущее сообщение
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Ну, видимо, в ПРО-версии у них есть хоть какой-то управляющий процессор. Мне как-то больше попадались варианты только с контролем заряда.
Не повезло. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 2:30 |
|
![]() |