Трансформаторы тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Трансформаторы тока |
17.4.2015, 14:08
Сообщение
#61
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А что, ящики учёта уже греть не надо?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
18.4.2015, 20:30
Сообщение
#62
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
А что, ящики учёта уже греть не надо? Зачем ?. Это же ,не индукционный счётчик . Температурный диапазон -40 +50 С , гарантированный заводом -производителем. Я сам, не разу не замечал не штатной работы при сильных морозах в Меркуриях. NP-06 , НИК ,ELVIN, энергомера были проблемы и снятием информации и замерзанием сегментов ЖКИ -------------------- |
|
|
18.4.2015, 20:42
Сообщение
#63
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
учитывая конденсаторы (для телевизоров), которые паяют в счетчиках, думаю работать будут не ниже -20 )))
|
|
|
19.4.2015, 23:23
Сообщение
#64
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Два года назад было -30 , все чётко.Конденсаторы это не единственная составляющая температурного диапазона счетчика
-------------------- |
|
|
|
|
16.10.2015, 17:01
Сообщение
#65
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте! Почему в трехфазной четырехпроводной системе 0,4кВ, не собирают схему учета на счетчике собранному по схеме не полная звезда, с 2 тр-ми тока, ведь напряжение на катушки напряжения поступает, ток считается по всем трем фазам, в третьей токовой катушке протекает геометрическая сумма токов двух фаз равная третьей?
|
|
|
16.10.2015, 17:27
Сообщение
#66
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Здравствуйте! Почему в трехфазной четырехпроводной системе 0,4кВ, не собирают схему учета на счетчике собранному по схеме не полная звезда, с 2 тр-ми тока, ведь напряжение на катушки напряжения поступает, ток считается по всем трем фазам, в третьей токовой катушке протекает геометрическая сумма токов двух фаз равная третьей? Вы сами почти ответили на свой вопрос. Там ещё ток нуля присутствует. Поэтому схема с двумя тт применяется в симметричных системах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
16.10.2015, 18:00
Сообщение
#67
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Спасибо, понятно. Ведь если обхватить токоизмерительными клещами три фазы, то они покажут ток в нейтральном проводе.
При не полной звезде геометрическая сумма двух фаз например А и С протекает в третьей токовой катушке. А в полной звезде где протекает и учитывается ток нейтрального провода? Сообщение отредактировал Диего - 16.10.2015, 18:02 |
|
|
|
|
16.10.2015, 20:17
Сообщение
#68
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Помому что сети в 380 Вольт имеют не симметричную нагрузку
-------------------- |
|
|
19.10.2015, 12:31
Сообщение
#69
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Первый закон Кирхгофа еще никто не отменял.
|
|
|
20.10.2015, 13:35
Сообщение
#70
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А в полной звезде где протекает и учитывается ток нейтрального провода? Как правило, ток нейтрального провода не учитывается. Но есть "защита нулевой последовательности", там стоит ТТ в цепи нейтрали. Также существуют электросчетчики, у которых ток нейтрали контролируется (в частности, для обнаружения хищений электроэнергии). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|