yuoras
сообщение 18.4.2015, 20:30
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Roman D @ 17.4.2015, 13:08) *
А что, ящики учёта уже греть не надо? icon_wink.gif

Зачем ?.
Это же ,не индукционный счётчик .
Температурный диапазон -40 +50 С , гарантированный заводом -производителем.
Я сам, не разу не замечал не штатной работы при сильных морозах в Меркуриях.
NP-06 , НИК ,ELVIN, энергомера были проблемы и снятием информации и замерзанием сегментов ЖКИ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 18.4.2015, 20:42
Сообщение #63


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



учитывая конденсаторы (для телевизоров), которые паяют в счетчиках, думаю работать будут не ниже -20 )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 19.4.2015, 23:23
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Два года назад было -30 , все чётко.Конденсаторы это не единственная составляющая температурного диапазона счетчика


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 16.10.2015, 17:01
Сообщение #65


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 366
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте! Почему в трехфазной четырехпроводной системе 0,4кВ, не собирают схему учета на счетчике собранному по схеме не полная звезда, с 2 тр-ми тока, ведь напряжение на катушки напряжения поступает, ток считается по всем трем фазам, в третьей токовой катушке протекает геометрическая сумма токов двух фаз равная третьей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.10.2015, 17:27
Сообщение #66


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Диего @ 16.10.2015, 16:01) *
Здравствуйте! Почему в трехфазной четырехпроводной системе 0,4кВ, не собирают схему учета на счетчике собранному по схеме не полная звезда, с 2 тр-ми тока, ведь напряжение на катушки напряжения поступает, ток считается по всем трем фазам, в третьей токовой катушке протекает геометрическая сумма токов двух фаз равная третьей?


Вы сами почти ответили на свой вопрос. Там ещё ток нуля присутствует. Поэтому схема с двумя тт применяется в симметричных системах.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 16.10.2015, 18:00
Сообщение #67


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 366
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Спасибо, понятно. Ведь если обхватить токоизмерительными клещами три фазы, то они покажут ток в нейтральном проводе.

При не полной звезде геометрическая сумма двух фаз например А и С протекает в третьей токовой катушке. А в полной звезде где протекает и учитывается ток нейтрального провода?

Сообщение отредактировал Диего - 16.10.2015, 18:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 16.10.2015, 20:17
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Помому что сети в 380 Вольт имеют не симметричную нагрузку


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 19.10.2015, 12:31
Сообщение #69


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Первый закон Кирхгофа еще никто не отменял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.10.2015, 13:35
Сообщение #70


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Диего @ 16.10.2015, 17:00) *
А в полной звезде где протекает и учитывается ток нейтрального провода?



Как правило, ток нейтрального провода не учитывается. Но есть "защита нулевой последовательности", там стоит ТТ в цепи нейтрали.

Также существуют электросчетчики, у которых ток нейтрали контролируется (в частности, для обнаружения хищений электроэнергии).


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы