Два провода с фазой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Два провода с фазой |
14.10.2015, 11:31
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Помогите решить вопрос с проводкой в квартире.
Ситуация такая: после замыкания, вызвавшего "выбивание" автоматов наблюдается следующая картина: в части розеток в квартире на обоих проводах сидит фаза. Т. е. индикатор светится. Разница потенциалов между этими проводами равна нулю. Если "притянуть" нулевой провод из соседней комнаты (в которой в розетках есть и фаза и ноль), то прибор показывает 220 В между нулем и каждой из фаз. Как по мне - довольно странное должно было быть замыкание, чтобы нулевой провод отгорел от нуля и при этом "пригорел" к фазному. Могло такое случится или причина в другом? З.Ы. До этого случая встречал подобную ситуацию, но в розетке было два нулевых провода (тоже после какой-то аварии). Проблема выяснения причины была в том, что хозяин квартиры категорически отказывался давать "добро" на раздалбывание штукатурки и поиске места аварии. |
|
|
|
|
14.10.2015, 11:59
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Повреждение провода где-то между щитом и розетками со стороны щита обрыв фазы со стороны розеток жилы замкнуты. Такое бывает когда пробивает изоляцию кабеля, под действием дуги жилы славились и одна отгорела.
|
|
|
14.10.2015, 12:15
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Помогите решить вопрос с проводкой в квартире. Ситуация такая: после замыкания, вызвавшего "выбивание" автоматов наблюдается следующая картина: в части розеток в квартире на обоих проводах сидит фаза. Т. е. индикатор светится. Разница потенциалов между этими проводами равна нулю. Если "притянуть" нулевой провод из соседней комнаты (в которой в розетках есть и фаза и ноль), то прибор показывает 220 В между нулем и каждой из фаз. Как по мне - довольно странное должно было быть замыкание, чтобы нулевой провод отгорел от нуля и при этом "пригорел" к фазному. Могло такое случится или причина в другом? З.Ы. До этого случая встречал подобную ситуацию, но в розетке было два нулевых провода (тоже после какой-то аварии). Проблема выяснения причины была в том, что хозяин квартиры категорически отказывался давать "добро" на раздалбывание штукатурки и поиске места аварии. такое возможно, если в одну из розеток, сидящей на проблемной линии, что-то постоянно включено, зарядка от телефона или что... Вот через нее фаза "притекает" в "нулевые" дырки розеток.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.10.2015, 12:16 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
14.10.2015, 13:53
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Ноль отгорел, на втором проводе наводка.
|
|
|
|
|
14.10.2015, 18:05
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ноль отгорел, на втором проводе наводка. Не наводка, а соединение с фазным проводником через потребителя. Что означает свечение однополюсного указателя напряжения? "Фаза?" Фигушки. "Не касайся!" Сообщение отредактировал Roman D - 14.10.2015, 18:06 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 21:08 |
|
|
|
|