Народ! Помогите найти схему включения трех индукционных счетчиков актив-реактив-генерация. Вопрос вроде несложный, но на 100% я не уверен, что точно знаю ее подключение. Буду Очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.10.2015, 21:41
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(dvar06 @ 13.10.2015, 17:23) *
Народ! Помогите найти схему включения трех индукционных счетчиков

Такую схему никто практически не применяет.
Схема классическая, для трансформаторного включения:

Только активные берутся 2 штуки с храповиком и включаютсяпоследовательно по току с перевёрнутыми токовыми обмотками. Но из-за последовательной схемы включения узел учёта может выйти из класса точности. Требуется расчёт.

Но применение 3-х индукционных счетчиков - в 21 веке - полный бред. Берём один электронный и не паримся.

Подозреваю, это учебное задание, не имеющее отношения к практике. Поэтому требуются подробности.

Сообщение отредактировал Roman D - 13.10.2015, 21:46


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvar06
сообщение 13.10.2015, 22:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.10.2015
Пользователь №: 46944



Ни вы не правы у нас еще используют именно подключение 3 индукционных счетчиков!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.10.2015, 23:14
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(dvar06 @ 13.10.2015, 22:41) *
Ни вы не правы у нас еще используют именно подключение 3 индукционных счетчиков!

Это другая планета.
Покажите хоть один согласованный проект с таким включением. Я б не подписал.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 15.10.2015, 9:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Ещё много обьектов с индукцией, но по тихоньку идут замены на цифру .
Новые обьекты ,конечно не примут в эксплуатацию с таким набором древней техники ))


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 12:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены