подскажите пожалуйста )))в цепь с проходными выключателями ставлю светодиодные лампы,при включении все как нужно горит,но при выключении они не гаснут,а горят в пол накала,что можно сделать, простые галогенки проблем не создают,работают норм))))
|
|
|
|
11.10.2015, 9:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Баркут, выключатели с подсветкой?
|
|
|
11.10.2015, 9:54
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 25300 |
да,но я лампочки подсветки вытащил
пробовал даже отключать выключатели и соединял проводами ,такая же канитель |
|
|
11.10.2015, 10:31
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Возможно, это из-за наводок на длинных линиях. Лечится шунтированием по аналогии с КЛЛ.
как тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%ED%F2&st=0 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
11.10.2015, 11:18
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 25300 |
Лечится шунтированием по аналогии с КЛЛ.
а по подробнее можно пожалуйста)))))4метра от выключателя до выключателя,-это длинная линия????и откуда могут быть эти самые наводки???? и на этом расстоянии всего 2 светильника)))) Сообщение отредактировал Баркут - 11.10.2015, 11:19 |
|
|
11.10.2015, 11:29
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Выключатель фазу от ламп отрубает или по ошибке ноль?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
11.10.2015, 11:47
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Баркут, в схеме с переключателями фаза присутствует в линии практически всегда, поэтому наводка, достаточная для подсвечивания led ламп, вполне может появиться на 4х метровом участке.
Про шунтирование подробнее - кондёр параллельно лампе(...ам), как и предложено в теме КЛЛ -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
11.10.2015, 11:50
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 25300 |
Выключатель фазу от ламп отрубает или по ошибке ноль? нет не ноль)))))подключено все правильно))))на разрыв идет фаза при том ,что на одном включателе откидываю все 3 провода,а на другом(куда с распайки приходит фаза)соединяю сперва с одним горит ярко,а с другим в пол накала,хотя не должна,))))) может есть еще какие предложения что можно еще проверить)))) не должно же такого быть то Сообщение отредактировал Баркут - 11.10.2015, 11:51 |
|
|
11.10.2015, 16:32
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Лучше наверное с проходными выключателями LED не использовать.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|