![]() Странности с проводкой , На проводе от выключателя к лампочке 130В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Странности с проводкой , На проводе от выключателя к лампочке 130В |
Гость_VITOS_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
Цитата у ТСа, скорее всего,выключатель с подсветкой... icon_biggrin.gif В моей ситуации на выключателях с подсветкой мультик казал максимум 25 в, никак не 130))) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46888 ![]() |
Нет, выключатель обычный, schneider electric asfora без всякой подсветки или индикации
Да всё это присутствует даже если вообще снять выключатель и оставить провода висеть в воздухе без контакта Такая наведенка, была абсолютна идиентичная ситуация, только с проходными выключателями. От гостя не даёт ссылку вставить. Тема: Проходные выключатели, Потенциал на цоколе лампы при положении "выкл" от 8.04.2014 Почитал Вашу тему - действительно очень похоже, только выключатель у меня обычный, не проходной. |
![]() |
|
Гость_VITOS_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Вот та же история была, по всей квартире норм, мультик всё кажет ожидаемо и в пределах нормы, кроме проходных (управление из 2-х точек) выключателей, а у Вас как я понимаю выключатели даже не проходные. Причем лампочки (любые, ЛН, ЛЛ, КЛЛ, МГЛ, СД) ведут себя адекватно. Сам грешил бы на мультметр, если бы во всей остальной квартире он бы не показывал нормально. При выключении остальных автоматов (кроме АВ на освещение) также показывает 130 В. В итоге плюнул, работает и работает, УЗО не бесится, лишний раз ничё не греется...пришел к выводу, что наводка, но, как видите, не обоснованно.
А выложите схемку если не трудно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3944 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Да всё это присутствует даже если вообще снять выключатель и оставить провода висеть в воздухе без контакта Это все из-за наводок и паразитных емкостей, которые начинают влиять на цифр. мультиметр, у которого ооочень большое входное сопротивление (10МОм) Мультиметр нужно шунтировать сопротивлением разумной величины 20кOм..50кОм и после этого проводить измерения, тогда показания будут адекватные. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
1. Запретить таким чайникам как ТС продавать высокоомные мультики.
2. Запретить на уровне модерации таким как "лукумбо" из лукумбо возможность давать советы. Все. Это все из-за наводок и паразитных емкостей, которые начинают влиять на цифр. мультиметр, у которого ооочень большое входное сопротивление (10МОм) У дешевок типа DT838... входное где то 1МОм.. но и там шунт не помешает..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
to LUMBO
Вот не понял чуток... а Ваше дорогое и высокопрофессиональное цифровое оборудование имеет только низкоомный вход, как стрелочный авометр?... ![]() Вообще то, не в дешевизне приборов дело, а в умении грамотно ими пользоваться. Пусть они хоть три сотни или три штуки стоят... а наведёнку при одинаковых параметрах входных цепей покажут одинаково. ИМХО (имею мнение фиг оспоришь) Сорри за офф. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Для таких работ тестер не нужен. Достаточно взять двухполюсный указатель напряжения наподобие УНК-0,4 и забыть эти заморочки.
А никто не предполагал ухудшения изоляции? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 ![]() |
to LUMBO Вот не понял чуток... а Ваше дорогое и высокопрофессиональное цифровое оборудование имеет только низкоомный вход, как стрелочный авометр?... ![]() Вообще то, не в дешевизне приборов дело, а в умении грамотно ими пользоваться. Пусть они хоть три сотни или три штуки стоят... а наведёнку при одинаковых параметрах входных цепей покажут одинаково. ИМХО (имею мнение фиг оспоришь) Сорри за офф. ![]() Никогда не уточнял какой у него вход. Пользуюсь Мetrel MI2086, MI2087. Скоро куплю новые аппараты от этой же конторы. Для таких работ тестер не нужен. Достаточно взять двухполюсный указатель напряжения наподобие УНК-0,4 и забыть эти заморочки. А никто не предполагал ухудшения изоляции? Вот именно аналогом его и пользуемся только опять же от metrel, когда не хватает подключаем MI2086 1. Запретить таким чайникам как ТС продавать высокоомные мультики. 2. Запретить на уровне модерации таким как "лукумбо" из лукумбо возможность давать советы. Все. У дешевок типа DT838... входное где то 1МОм.. но и там шунт не помешает.. А по теме что нибудь скажите ГУРУ? Почему я не могу сомневаться в том что это наводки? По условиям это проводник длинной не более 2м, расположенный вертикально(то есть не в плоскости основной электропроводки дома) имеющий параллельно проложенных два фазных проводника не находящихся под нагрузкой. Я вообще не помню формулу расчета наводимого напряжения, но хорошо помню что зависит оно от протекающего тока, паралельности и длинны проводников, а так же растояния между проводниками. ЛВС рядом нет. Потому и сомневаюсь, что здесь может быть наводка 130В. А из практики, такое напряжение чаще всего бывает при повреждении изоляции или неправильном расключении светильников. К сожалению теоретический опыт у меня на много меньше лет меньше чем практический но я стараюсь, догоняю. Поделитесь Опытом. Объясните. Сообщение отредактировал LUMBO - 8.10.2015, 23:50 |
![]() |
|
Гость_VITOS_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
В общем забивать голову себе дороже, если бы было что серьезнее наводки, думаю, дало бы о себе знать.
Цитата Достаточно взять двухполюсный указатель напряжения наподобие УНК-0,4 и забыть эти заморочки В своей полуторогодовалой проблеме тоже двухполюсным указателем пользовался, в тот раз мнение дешевого китайского мультметра он полностью поддержал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46888 ![]() |
По условиям это проводник длинной не более 2м, расположенный вертикально(то есть не в плоскости основной электропроводки дома) имеющий параллельно проложенных два фазных проводника не находящихся под нагрузкой. Ну вообще-то условия несколько отличаются от описанных Вами. Выключатель находится в 3м от лампочки по горизонтали и в 1.5 метрах по вертикали. Т.е. от выключателя провод идет вверх к потолку, затем поворачивает и идет горизонтально до нагрузки около 2.5-3 метров (выключатель в коридоре у входной двери, а лампочка удалена от него вдоль стены коридора. При этом возле выключателя находится счетчик и соответственно проходит проводка на другие комнаты. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 ![]() |
Горизонталь вы отрубали до распайки если мне не изменяет память. Наводки так наводки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46888 ![]() |
Нет, от распайки я отрубал, грубо говоря, проводку в потолке.от выключателя до распайки идет вертикальный и горизонтальный участок (распаечная коробка находится не над выключателем)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
так что там насчет изоляции?
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Inlive_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, у меня похожая проблема. Стало проявляться только с этой недели, раньше все было нормально. Если свет везде отключен, то включить его сразу не получается. При включении выключателя лампы сразу не загораются, а только спустя пару минут, НО если где-то свет уже горит - то никаких проблем, все сразу загорается. Мерял мультиметром напряжение на колодках у люстры: при отключенном выключателе 150В, при включенном 230В. При выключенном выключателе выкручивал лампочки в люстре, показывает 230В при закручивании падает до 0, а лампа не горит. Выключатели без индикаторов. Я бы плюнул на эти 150В при отключенном выключателе, но основная проблема в том, что свет не сразу загорается. Обрыв нуля в распаячной коробке? Проблемы с изоляцией? Диф автомат работает исправно. Коротыша тоже нет, иначе бы свой автомат отключался...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3944 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23096 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
контакты и ещё раз контакты
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Inlive_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
У меня стоят лампы накаливания. Про контакты, дело в том что такая проблема во всех комнатах, на кухне, в ванной, в зале.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46888 ![]() |
так что там насчет изоляции? ![]() ну, на это основное подозрение было, но как проверить, когда провода уже в стенах вмурованы? Вчера взял у отца старый советский мультиметр (со стрелочным индикатором) и замерил напряжение им. Никаких 130 вольт не наблюдается! Неужели это такие глюки цифровых мультиметров? И почему тогда светится индикаторная отвертка? В общем решил, что поскольку всё работает, стену разбивать нецелесообразно ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3944 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 ![]() |
У меня стоят лампы накаливания. Про контакты, дело в том что такая проблема во всех комнатах, на кухне, в ванной, в зале. Ну так и ищите плохой контакт на групповой линии.Вплоть до присоединения к линии передач. довольно часто присоединяют некачественно и контакт окисляется со временем. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |