Вопрос по БИЗ

Гость_Магги_*
сообщение 9.10.2015, 12:01
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
Хочу подвести электричество к участку. Точка подключения - существующая опора 0,4кВ.
Сетевая организация видит это так: На опоре ставится БИЗ (блок измерения и защиты), далее кабелем в земле до ВРУ дома в котором уже будут мои отходящие. Мне такой вариант не нравится совсем. Те варианты БИЗ которые смотрела не предусматривают коммутации вводного автомата. Т.е. если вырубится вводной автомат включить его смогут только представители сетевой сняв, а потом установив обратно пломбировку. Ну и отходящий кабель под постоянным напряжением мне тоже не нужен. Дома пока нет, ВРУ соотвественно тоже, будет пока щиток в бытовке потом переносится с места на место, и желательно отключать его самостоятельно.
В ТУ отдельным пунктом установка связки "вводной автомат-счетчик" в выносном модуле не прописана. Ссылаются на общие правила РД 34.09.101-94. Могут ли меня обязать делать именно так? Что им мешает к примеру опломбировать внутри щитка вводной и счетчик отдельно? Окошко для снятия показаний предусмотрю. Думала над вариантом установки на опоре своего щита с отходящими, а внутри него запломбированный БИЗ - но это тоже бред, лепить такую "красоту"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 9.10.2015, 13:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата(Магги @ 9.10.2015, 12:01) *
Те варианты БИЗ которые смотрела не предусматривают коммутации вводного автомата. Т.е. если вырубится вводной автомат включить его смогут только представители сетевой сняв, а потом установив обратно пломбировку.

Ну а если такой вариант
вводной АВ в боксе под пломбировку, ручка АВ доступна, счетчик опломбирован. Или такое у вас не проходит?

Сообщение отредактировал Shturman1 - 9.10.2015, 13:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 9.10.2015, 16:32
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Фотка не ваша. Выдернута хрен знает откуда.
На данном рисунке вводной "автомат" почему-то не в боксе... Энергосбыт не примет!!!
А вот "отходящий" - в боксе. Зачем????
Короче - ерунда!!!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 9.10.2015, 17:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



У меня сделано так ,вводной можно в маленький бокс под опечатку, но мне прилепили наклейку на клеммы автомата.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Магги_*
сообщение 9.10.2015, 18:10
Сообщение #5





Гости






Цитата(Shturman1 @ 9.10.2015, 13:45) *
Ну а если такой вариант вводной АВ в боксе под пломбировку, ручка АВ доступна, счетчик опломбирован. Или такое у вас не проходит?
Сетевая мне свои пожелания озвучила, но желать и требовать это разные вещи. Такой вариант как на фото (ну или почти такой, на фото действительно почему-то в боксах под пломбировку отходящие а не вводной) меня б устроил.
Если в щите с окошком для снятия показаний разместить вводной автомат в боксе под пломбу и счетчик (тоже с пломбой) а потом уже свои автоматы какие мне понадобятся и все это под ключ, то может ли сетевая придраться и поставить пломбу не только на "автомат-счетчик", а на весь щит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Магги_*
сообщение 9.10.2015, 18:15
Сообщение #6





Гости






Цитата(ez81 @ 9.10.2015, 17:19) *
У меня сделано так ,вводной можно в маленький бокс под опечатку, но мне прилепили наклейку на клеммы автомата.
Не очень понятно по фото можно ли управлять автоматами или там глухое окошко. Но в любом случае мне такой вариант не подойдет, нужно больше модулей. Помимо вводного, отходящего (а лучше пары) еще нужно уместить ограничитель напряжения (тоже требование сетевой)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 9.10.2015, 18:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Магги @ 9.10.2015, 18:15) *
Не очень понятно по фото можно ли управлять автоматами или там глухое окошко. Но в любом случае мне такой вариант не подойдет, нужно больше модулей. Помимо вводного, отходящего (а лучше пары) еще нужно уместить ограничитель напряжения (тоже требование сетевой)

Доступ к автоматам свободный, ОПН есть место для установки ,а все остальное в доме.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.10.2015, 20:10
Сообщение #8





Гости






Цитата(ЛЕША @ 9.10.2015, 16:32) *
...
На данном рисунке вводной "автомат" почему-то не в боксе... Энергосбыт не примет!!!
А вот "отходящий" - в боксе. Зачем????
Короче - ерунда!!!

Так там и клеммная коробка счётчика не опечатна, похоже сбыт тут и не бывал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Магги_*
сообщение 11.10.2015, 10:53
Сообщение #9





Гости






Всем спасибо за ответы, но по существу вопроса мне так никто и не пояснил ((
Если я смонтирую щит предусматривающий возможность пломбировки отдельно счетчика и отдельно вводного автомата (автомат в боксе для опломбировки, автомат с клеммами под пломбу или щит со штатным местом под вводной автомат), могу ли я посылать куда подальше инспектора с требованием опечатывать полностью щиток?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.10.2015, 15:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Конечно.
Ну опломбирует он полностью щиток, сработает вводной АВ, а вы его включить не сможете, так как до привода не доберётесь - опломбировано!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 11.10.2015, 15:51
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Надо под опечатку лентой при КЗ автоматы будут срабатывать или выше использовать вместо автомата предохранители для селективности.