Контур заземления под брусчаткой , Контур заземления под брусчаткой

ink_elec
сообщение 9.10.2015, 11:36
Сообщение #141


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 9.10.2015, 12:29) *
1. Так для распред.сети не 0,4 наименьшее.


2. Нет. В изначальном виде TN. Однако единичное повреждение - обрыв PEN. Такое случается.
icon_biggrin.gif если в IT оборвался заземляющий проводник, то в документах на ЭУ сразу пропишется "ай-яй" ?


3. Скока порекомендуешь ?

1. Так и речь о ЭУ вроде была. Если с временем разобрался когда какое применять, то вопрос считаю закрыт.
2. При этом СУП все равно не нарушена, поэтому Uприкосновения -> 0 В. Такой пример в Гост Р МЭК 61140-2000 есть.
3. Если речь о защите от пожара то возможно только до 300мА, если для защиты при повреждении то весь имеющийся диапазон можно рассматривать.

Сообщение отредактировал ink_elec - 9.10.2015, 11:36


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.10.2015, 12:39
Сообщение #142


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17999
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 11:36) *
Так и речь о ЭУ вроде была. Если с временем разобрался когда какое применять, то вопрос считаю закрыт.

Не надо закрывать. Напомню, речь шла про ЭУ подключенную к РУ ТП кабелем, принадлежащим владельцу ЭУ. Этот кабель является распределительной сетью. Хотя вопрос не только по распред.сети в системе. Это относится к любым цепям начиная с 32А.

Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 11:36) *
При этом СУП все равно не нарушена, поэтому Uприкосновения -> 0 В. Такой пример в Гост Р МЭК 61140-2000 есть.

Я приведу, чтоб на виду было:

Прикрепленное изображение

Формально СУП нарушена (единичное повреждение) - к ГЗШ не подключен главн.защитн.проводник, PEN ("должен" быть по всем ГОСТ).
"Uприкосновения -> 0 В" - это нормально ? при том что вплоть до 220 В ?
Нет ли на этом рисунке чего либо, что доводит Uпр. практически до 0 ?

Из того же ГОСТ
"3.16 ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ: Обеспечение электрической связи между ОТКРЫТОЙ ПРОВОДЯЩЕЙ ЧАСТЬЮ и находящимися в земле или проводящем полу проводящими частями (проводниками), предназначенной для обеспечения близкого по значению потенциала между ОТКРЫТОЙ ПРОВОДЯЩЕЙ ЧАСТЬЮ, к которой может прикасаться человек или животное, и поверхностью земли или проводящего пола (МЭС 195-01-10). См. также рисунок В.2б."
Повторный заземлитель там рядом нарисован. Выполняет ту же функцию, только на меньшей площади. Хотя при контуре по периметру здания (как и в варианте В для МЗ) площадь уже приличная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 9.10.2015, 12:46
Сообщение #143


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 9.10.2015, 14:56) *
Это относится к любым цепям начиная с 32А.

Все верно, но речь была ведь о ЭУ, а в ЭУ существуют линии и до 32А, поэтому и указал 0,4с. Применяйте 5с для данного случая.

Цитата(Олега @ 9.10.2015, 15:39) *
2.Я приведу, чтоб на виду было:

Прикрепленное изображение

Формально СУП нарушена (единичное повреждение) - к ГЗШ не подключен главн.защитн.проводник, PEN ("должен" быть по всем ГОСТ).
"Uприкосновения -> 0 В" - это нормально ? при том что вплоть до 220 В ?
Нет ли на этом рисунке чего либо, что доводит Uпр. практически до 0 ?

3.Из того же ГОСТ
"3.16 ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ: Обеспечение электрической связи между ОТКРЫТОЙ ПРОВОДЯЩЕЙ ЧАСТЬЮ и находящимися в земле или проводящем полу проводящими частями (проводниками), предназначенной для обеспечения близкого по значению потенциала между ОТКРЫТОЙ ПРОВОДЯЩЕЙ ЧАСТЬЮ, к которой может прикасаться человек или животное, и поверхностью земли или проводящего пола (МЭС 195-01-10). См. также рисунок В.2б."
Повторный заземлитель там рядом нарисован. Выполняет ту же функцию, только на меньшей площади. Хотя при контуре по периметру здания (как и в варианте В для МЗ) площадь уже приличная.

2. Для зданий нужно было TN-C-S, но упустим эту мелочь. Выравнивание потенциалов это по грунту (или не включенная в СУП заземленная ПЧ), согласен. Но пол может быть и изолированным от земли, тогда все остается в норме.
3. Согласен, но наличие таких частей не всегда имеет место быть в обязательном порядке. Поэтому когда есть(частный случай), то выполняешь защитную меру.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.10.2015, 13:12
Сообщение #144


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17999
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 12:46) *
Все верно, но речь была ведь о ЭУ, а в ЭУ существуют линии и до 32А, поэтому и указал 0,4с. Применяйте 5с для данного случая.

Спасибо. Хотя отмечу еще раз, в ЭУ существуют линии 32А и более. Теперь очевидно, что АВ в таких линиях могут не обеспечить защиту человека.

Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 12:46) *
2. Для зданий нужно было TN-C-S, но упустим эту мелочь. Выравнивание потенциалов это по грунту (или не включенная в СУП заземленная ПЧ), согласен. Но пол может быть и изолированным от земли, тогда все остается в норме.

В данном вопросе не важно, картинка просто для понимания.
В правилах при наличии "толстых обстоятельств" должны быть оговорены варианты. Этого нет. А я оговаривал про землю. К тому же и вокруг здания.

Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 12:46) *
3. Согласен, но наличие таких частей не всегда имеет место быть в обязательном порядке. Поэтому когда есть(частный случай), то выполняешь защитную меру.

Наличие таких частей имеет место быть в подвалах в случайном порядке. Разбросанных по подвалу железок масса.
Если не убеждает мнение ПУЭ про электропроводность самого по себе земляного пола, можете провести эксперимент (обязательно через УЗО !!!), взяв руку "фазу"
Особо проводящие полы получают затоплением органикой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 9.10.2015, 13:21
Сообщение #145


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 9.10.2015, 16:12) *
1. Спасибо. Хотя отмечу еще раз, в ЭУ существуют линии 32А и более. Теперь очевидно, что АВ в таких линиях могут не обеспечить защиту человека.

2. Наличие таких частей имеет место быть в подвалах в случайном порядке. Разбросанных по подвалу железок масса.
Если не убеждает мнение ПУЭ про электропроводность самого по себе земляного пола, можете провести эксперимент (обязательно через УЗО !!!), взяв руку "фазу"
Особо проводящие полы получают затоплением органикой.

1. Время для цепей свыше 32А в НТД указано, поэтому АВ обеспечивает и в них если выполнено условие по этому времени.
2. Наличие не обязательно как и самих подвалов - это все частные случаи.

Сообщение отредактировал ink_elec - 9.10.2015, 13:21


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.10.2015, 16:20
Сообщение #146


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17999
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 13:21) *
1. Время для цепей свыше 32А в НТД указано, поэтому АВ обеспечивает и в них если выполнено условие по этому времени.
2. Наличие не обязательно как и самих подвалов - это все частные случаи.

1. Хочешь сказать, что разница потенциалов в 110, или 220В на время 1-5 сек. это нормально ? icon_confused.gif
А как же "1.5 Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме бытовых электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц не должны превышать значений, указанных в табл.4"
2. К сожалению, правила почему-то не учитывают саму возможность наличия токопроводящих полов в подвалах и лишь рекомендуют повторное ЗУ, хотя оно необходимо - даже при отсутствии подвала вокруг здания земля. При КЗ потенциал через СУП попадет на все СПЧ, наприм. мет. двери.

Сообщение отредактировал Олега - 9.10.2015, 17:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 9.10.2015, 18:00
Сообщение #147


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 7.10.2015, 18:05) *
про СУП

Олега почитай внимательно, роль "повторки" за которую ты так категорически высказываешься в многоэтажном доме заменяет СУП, и это не я придумал. А вот теперь когда ты хочешь произнести "повторка", можешь смело говорит СУП и это не будет ошибка.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление.
Внутри многоэтажных зданий роль повторного заземления выполняет СУП посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.


Цитата(Олега @ 7.10.2015, 23:22) *
Путёвая СУП - первейшее дело.

Так бы сразу и сказал, мы только за. icon_biggrin.gif
А повторка потом.
Это как в песне "первым делом, первым делом СУП, ну а повторка, ну а павторка, потом". icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Transformator - 9.10.2015, 18:01


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 9.10.2015, 18:01
Сообщение #148


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 9.10.2015, 19:20) *
1. Хочешь сказать, что разница потенциалов в 110, или 220В на время 1-5 сек. это нормально ? icon_confused.gif
2. К сожалению, правила почему-то не учитывают саму возможность наличия токопроводящих полов в подвалах и лишь рекомендуют повторное ЗУ, хотя оно необходимо - даже при отсутствии подвала вокруг здания земля. При КЗ потенциал через СУП попадет на все СПЧ, наприм. мет. двери.

1.Важна величина тока и время его действия. В зоне действия СУП это безопасно.
2. Обязательность в правилах регламентируют минимальные требования. Вам ни кто ведь не запрещает сделать лучше за доп финансы.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 9.10.2015, 18:08
Сообщение #149


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 8.10.2015, 19:04) *
Остался не рассмотренным вариант единичного повреждения - обрыв PEN питающей линии. Тут есть о чем поговорить, относительно пользы повторного ЗУ.

Так давайте расскажите нам о полезности повторки для электробезопасности, при обрыве ПЕН.
Каким это образом повторка поможет защитить человека?

Цитата(Олега @ 8.10.2015, 19:04) *
Остался не рассмотренным вариант единичного повреждения - обрыв PEN питающей линии. Тут есть о чем поговорить, относительно пользы повторного ЗУ.

Давайте уточним сразу СУП тоже в обрыве? icon_biggrin.gif


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.10.2015, 18:20
Сообщение #150


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17999
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 18:01) *
Важна величина тока и время его действия. В зоне действия СУП это безопасно.

А как же, очень важны. В таблице есть и время и предельный для этого времени ток (или напряжение прикосновения).
СУПа нет - оторвался главный защитный проводник (см. состав СУП)
Какая такая "Система Уравнивания Потенциалов" в которой разница потенциалов достигает 220В ? Не издевайся над здравым смыслом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 9.10.2015, 18:29
Сообщение #151


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 9.10.2015, 19:20) *
Какая такая "Система Уравнивания Потенциалов" в которой разница потенциалов достигает 220В.

Между чем и чем?
Рассмотрим тот же пример в ванной 8 этажа, ну отвалился на вводе ВРУ ПЕН и какое напряжение будет между всем что может прикоснутся чел в ванной, если всего чего он коснется будет ноль т.к. выполнена СУП т.е. чего доступно для прикосновения будет безопасно потому что все соединено не зависимо оторвался ПЕН или нет.

Сообщение отредактировал Transformator - 9.10.2015, 18:33


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.10.2015, 18:33
Сообщение #152


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17999
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 18:01) *
2. Обязательность в правилах регламентируют минимальные требования. Вам ни кто ведь не запрещает сделать лучше за доп финансы.

Я удивляюсь, почему минимальным требованием не прописано повторное заземление - повреждение в цепи PEN питающей линии случаются. Хотя в свете определения ГЗШ ЗУ в ЭУ должно быть.
Я удивляюсь, почему ты так яро выступаешь за те "минимальные" при очевидной опасности. Во что может обойтись ст.контур ? это не дорогостоящий кабель, дифф.расцепители на вводе.. Примитив вообщем-то.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 9.10.2015, 18:45
Сообщение #153


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 9.10.2015, 19:33) *
Во что может обойтись ст.контур ?

Пусть это не в мой адрес, однако это по моей теме. Поэтому отвечу. Я вам уже много раз повторял, что сделать повторку легко и не сложно, и не дорого и быстро, и не помешает к тому же. Только еще раз напомню, при этом в многоэтожке она абсолютно не эфективна и толку от нее нет, что есть она, что нет ее, в общем пустое место, хочешь делай хочешь не делай и так и так будет правильно. В общем пустые затраты времени, средств и материала. Поэтому только рекомендавана и не нормирована к тому же, а то что на рисунках нарисована, так это только показано как правильно соединять если уж сделал.

Цитата(Олега @ 9.10.2015, 19:33) *
Во что может обойтись ст.контур ?

1.7.61. Внутри многоэтажных зданий роль повторного заземления выплняет СУП.

Сообщение отредактировал Transformator - 9.10.2015, 18:46


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.10.2015, 18:49
Сообщение #154


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17999
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 9.10.2015, 18:29) *
Между чем и чем?
Рассмотрим тот же пример в ванной 8 этажа, ну отвалился на вводе ВРУ ПЕН и какое напряжение будет между всем что может прикоснутся чел в ванной, если всего чего он коснется будет ноль т.к. выполнена СУП т.е. чего доступно для прикосновения будет безопасно потому что все соединено не зависимо оторвался ПЕН или нет.

Г-н Трансформатор, забодали вы уже своим 8-м этажом. Найдите (где-то выше) то место, где русским по белому было указано конкретное место где возникает та самая разница потенциалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 9.10.2015, 18:51
Сообщение #155


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 7.10.2015, 23:22) *
Путёвая СУП - первейшее дело.

Вот и ты об этом пишешь, понимаешь заначит, а развел тут демогогию.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.10.2015, 18:55
Сообщение #156


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17999
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 9.10.2015, 18:45) *
1.7.61. Внутри многоэтажных зданий роль повторного заземления выплняет СУП.

Найди (самостоятельно) в своих постах этот пункт и посмотри, что я тебе на него ответил.

Цитата(Transformator @ 9.10.2015, 18:51) *
Вот и ты об этом пишешь, понимаешь заначит, а развел тут демогогию.

"Заначит" снова смотри данные тебе ответы (выше твоих вопросов про "путевую СУП"), без "демОгогии". Обрати внимание , что я вкладываю в слово "путевая" именно наличие уравнивания.

Сообщение отредактировал Олега - 9.10.2015, 19:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 9.10.2015, 19:02
Сообщение #157


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 9.10.2015, 19:49) *
конкретное место где возникает та самая разница потенциалов.

Ну ткните меня носом в то место, где это написано, я не обижусь.
Я лишь хочу сказать, что находясь в многоэтажке, где выполнена СУП, не важно что оторвался ПЕН, чел все равно не пострадает.
И разницы потенциалов доступное прикосновению не будет.

Цитата(Олега @ 9.10.2015, 19:55) *
Найди (самостоятельно) в своих постах этот пункт и посмотри, что я тебе на него ответил.


"Заначит" снова смотри данные тебе ответы выше, без "демОгогии"

1.7.61. Роль повторного заземления в многоэтажном здании выполняет СУП.
Оно ни как не повлияет при обрыве ПЕН если есть СУП.


Цитата(Олега @ 9.10.2015, 19:55) *
"Заначит" снова смотри данные тебе ответы выше, без "демОгогии"

Ну хорошо, Олега, сделали вы повторку при кабельном вводе, а каким сопротивлением будете делать? Сколько Ом будете добиваться?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.10.2015, 19:12
Сообщение #158


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17999
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 9.10.2015, 18:58) *
1.7.61. Роль повторного заземления в многоэтажном здании выполняет СУП.
Оно ни как не повлияет при обрыве ПЕН если есть СУП.

Ты тему читал ? Хоть по диагонали ?
При изолированном фундаменте и пластиковых трубах потенциал между СУП (твой вариант) и землей может быть 220В
Не веришь мне - смотри рисунки в Гост Р МЭК 61140 (выше приводил)

Цитата(Transformator @ 9.10.2015, 19:02) *
Ну хорошо, Олега, сделали вы повторку при кабельном вводе, а каким сопротивлением будете делать? Сколько Ом будете добиваться?

Ты будешь каждую неделю забывать, а я тебе запись обновлять ? Смотри в тему icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 9.10.2015, 19:23
Сообщение #159


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 9.10.2015, 20:08) *
СУП

Олега давай по порядку. При вводе кабелем.
1) Допустим мы решили сделать как ты и говоришь "повторку", хорошо, делаем.
2) Т.к. 1.7.61. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.
3) Далее делаем ГЗШ и СУП (все трубопроводы, фундамент и т.д.). Понятное дело ПЕН пока не присоединяем. (для того чтобы померить).
4) Замерили (Пусть даже все трубы пластик).
5) Получили значение (предположу пока 50 Ом (пусть это будет за счет фундамента)), здесь наверное ты должен сказать какое значение в Омах или килоОмах мы получили.
6) Дальше ты должен дать обоснование по какой причине (ну типа "замеренное значение не соответствует пункту такого то НД") должен колотить искуственный заземлитель.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 9.10.2015, 19:24
Сообщение #160


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 9.10.2015, 21:33) *
Я удивляюсь, почему минимальным требованием не прописано повторное заземление - повреждение в цепи PEN питающей линии случаются. Хотя в свете определения ГЗШ ЗУ в ЭУ должно быть.
Я удивляюсь, почему ты так яро выступаешь за те "минимальные" при очевидной опасности. Во что может обойтись ст.контур ? это не дорогостоящий кабель, дифф.расцепители на вводе.. Примитив вообщем-то.

Мин треб по ЗУ прописано в Гост Р 50571.3, но с учетом типа заземления системы в пункте про защитное заземление. Для TN ответственность за обрыв ПЕН возложено на владельца питающей сети. Где должно, там указано, например ТТ/ИТ.
Минимальные обязательны, далее совершенствуй за свой счет. В масштабах страны расходы будут космическими. Требования Гост Р 50571 например дополняет МЭК 60079(взрывоопасность). Гост Р 50571 это начало так сказать для всех низковольтных ЭУ на земле.

Сообщение отредактировал ink_elec - 9.10.2015, 19:25


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 3:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены