Релейная защита транса ТМ-25/10/0.4

Гость_Гость_*
сообщение 6.10.2015, 11:41
Сообщение #21





Гости






Цитата(Джин @ 8.12.2013, 15:01) *
Что бы строить селективность надо знать токи к.з.


где взять эти токи подскажите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.10.2015, 13:19
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23124
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



посчитать/измерить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 6.10.2015, 17:54
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Токи КЗ узнать расчетным путём, защиту по убывающей однотипную С или Д.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUMBO
сообщение 7.10.2015, 8:47
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 6.10.2015
Пользователь №: 46870



УХЛ4 работает при установке его в помещении с искусственно регулируемыми климатическими условиями. Рабоая темп +35-+1, средняя +20, макс +40, мин +1, при чем эти условия должны соблюдаться круглый год. Сомневаюсь, что для питания домов вы выдерживаете эти условия. Однозначно менять.

Ставьте ABB S 204-K32 или 203 в первом 4 полюса во втором три. можно и D32 поставить, но при одинаковой цене у К характеристики лучше.

Сообщение отредактировал LUMBO - 7.10.2015, 9:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вика*
сообщение 7.10.2015, 12:31
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.10.2015
Пользователь №: 46864



Цитата(с2н5он @ 6.10.2015, 13:19) *
посчитать/измерить

чтоб посчитать нужны данные линии от точки подключения, правильно?

Если это ВЛ - то в точке присоединения.
если этих данных нет - то токи на ПС и данные по фидеру до точки присоединения.
А данные по вновь строящейся линии - наши.

Так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.10.2015, 17:14
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23124
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не знаю, мой бинокль до вас не берёт, схемы не видно icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вика*
сообщение 8.10.2015, 10:55
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.10.2015
Пользователь №: 46864



с2н5он, icon_smile.gif


По ТУ нам нужно обеспечить селективность действия РЗА.
Загрузила пример расчета. Он, правда, без формул.
Или формулы обязательно надо бы вставить?

Гляньте одним глазом - правильно?


Блин, несколько лет этим занимаюсь, и тех.служба заказчика принимала, и сети согласовывали, и экспертизы проходила, но каждый раз мне этот расчет нож в сердце - сомнения так и гложут.

Сообщение отредактировал Вика* - 8.10.2015, 10:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 164.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 8.10.2015, 14:05
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Про РЗи А не скажу, а в схеме не хватает РВО или ОПН на другом конце кабеля (защита должна быть с обоих концов).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 8.10.2015, 21:08
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата
где взять эти токи подскажите, пожалуйста

Если уж так серьезно задумались - привлеките ближайшую электротехническую лабораторию. Измерят Вам реальные токи КЗ в начале и в конце защищаемого участка (отходящего кабеля). Правда, измерен будет ток однофазного КЗ, но Вы ведь не хотите еще платить проектной организации за выполнение расчетов?
Заодно они Вам автоматы проверят, определив реальные токи и время срабатывания расцепителей. Про отсечку больше не сомневайтесь, последняя цифра "4" означает наличие обоих расцепителей, на это также указывает величина 12Iн. Сам расцепитель виден на фото №4 (изогнутая пружинка за биметаллической пластиной).
ИМХО, поставьте туда трехполюсный ВА... производства завода "Контактор" или ему подобный. Точно при КЗ не развалится. Использовать модульную серию - не рекомендую. Если у Вас кабель 4-жильный, то и автомат должен быть на три полюса, пополюсное отключение встречал только в сетях уличного освещения. Номинальный ток автоматического выключателя выбирают не только исходя их допустимой нагрузки на трансформатор, но и с учетом сечения отходящего кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 8.10.2015, 21:28
Сообщение #30


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Правда, измерен будет ток однофазного КЗ

Как ток 1ф короткого в сети с изолированной нейтралью может помочь в выборе защиты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.10.2015, 21:55
Сообщение #31


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11129
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Pantryk @ 8.10.2015, 21:28) *
Как ток 1ф короткого в сети с изолированной нейтралью может помочь в выборе защиты?


Почему же с изолированной нейтралью? Транс на схеме - "звезда - звезда с нулём". N и РЕ присутствуют.
___
Ток однофазного замыкания на землю всяко меньше двух- и трехфазного, и защита должна чётко срабатывать и при этом токе.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вика*
сообщение 9.10.2015, 9:08
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.10.2015
Пользователь №: 46864



Цитата(ez81 @ 8.10.2015, 14:05) *
Про РЗи А не скажу, а в схеме не хватает РВО или ОПН на другом конце кабеля (защита должна быть с обоих концов).


А ссылку на норматив можно? Это ж не просто кабельная вставка, она в транс заходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 9.10.2015, 17:06
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Вика* @ 9.10.2015, 9:08) *
А ссылку на норматив можно? Это ж не просто кабельная вставка, она в транс заходит.

ПУЭ-7 гл.4.2.162.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вика*
сообщение 12.10.2015, 8:54
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.10.2015
Пользователь №: 46864



Цитата(ez81 @ 9.10.2015, 17:06) *
ПУЭ-7 гл.4.2.162.


Хм. Защита вращающихся электрических машин.
Ладно, допустим, но у нас ВЛ и потребитель (из вращающегося там кондиционер) как минимум присоединены к разным шинам: ВЛ по высокой стороне, а потребители по низкой.

РВО или ОПН дополнительные зачем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.10.2015, 14:44
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Вика* @ 12.10.2015, 8:54) *
Хм. Защита вращающихся электрических машин.
Ладно, допустим, но у нас ВЛ и потребитель (из вращающегося там кондиционер) как минимум присоединены к разным шинам: ВЛ по высокой стороне, а потребители по низкой.

РВО или ОПН дополнительные зачем?

Вика, у ВАС ПУЭ-7 издания республики Гвинея Бесау Глава 4.2
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КB Вы защищаете не только кабель но и трансформатор по высокой стороне. Потребители питаются от обмотки НН о ней речь не шла, но и там можно поставить ОПН-0,5 или ОИН.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вика*
сообщение 13.10.2015, 16:09
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.10.2015
Пользователь №: 46864



Цитата(ez81 @ 12.10.2015, 14:44) *
Вика, у ВАС ПУЭ-7 издания республики Гвинея Бесау Глава 4.2
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КB Вы защищаете не только кабель но и трансформатор по высокой стороне. Потребители питаются от обмотки НН о ней речь не шла, но и там можно поставить ОПН-0,5 или ОИН.


Да нет уж, ПУЭ у меня рассейское

Начало цитаты
глава 4.2 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КB
Защита вращающихся электрических машин от грозовых перенапряжений.
4.2.160
4.2.161
4.2.162. Если вращающиеся машины и ВЛ присоединены к общим шинам РУ электростанций или ПС, то......

конец цитаты.

К общей шине ВН нашей подстанции окромя подходящего кабеля и трансформатора ничего не подключено.

Рис.4.2.20 весьма информативен и иллюстрирует цитату.

И потом, эта схема сдана и одобрена десятком РЭСов. Я, конечно, могу предположить, что у них у всех ПУЭ Гвинейское и знания такие же, но не буду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 13.10.2015, 19:32
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



кака разница, что является нагрузкой у трансформатора, более точный пункт лень искать было ща найду.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.10.2015, 19:36
Сообщение #38


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11129
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ez81 @ 12.10.2015, 14:44) *
Вика, у ВАС ПУЭ-7 издания республики Гвинея Бесау Глава 4.2

Гугель даёт ссылки на ру и подстанции выше 1 кВ. И не на португальском, а на русском.
Итак, уточните ссылку на ПУЭ 7 или другую НТД.

Молния по кабельным линиям не бьёт. Каковы коммутационные перенапряжения на ТП в 25 кВА, страшно и подумать. Итак, от чего защищаемся и что защищаем?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 13.10.2015, 19:40
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



2.5.124. Кабельные вставки в ВЛ должны быть защищены по обоим концам кабеля от грозовых перенапряжений защитными аппаратами. Заземляющий зажим защитных аппаратов, металлические оболочки кабеля, корпус кабельной муфты должны быть соединены между собой по кратчайшему пути. Заземляющий зажим защитного аппарата должен быть соединен с заземлителем отдельным проводником.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.10.2015, 20:36
Сообщение #40


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11129
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ez81 @ 13.10.2015, 18:40) *
2.5.124. Кабельные вставки в ВЛ должны быть защищены

Уже точнее.
Цитата
Глава 2.5
Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 KB

У нас кабельная линия 0,4, а не кабельная вставка в ВЛ выше 1 кВ. КЛ длиной 16 м кабеля ВВбШв 5х6. Вполне вероятно, что защищать её от перенапряжений не обязательно. Но интуитивно поддерживаю мнение, что разрядники или ОПН в ТП по низкой очень даже полезны. По крайней мере, при наличии "нежных" потребителей.

Сообщение отредактировал Roman D - 13.10.2015, 21:01


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения