![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23124 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
посчитать/измерить
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Токи КЗ узнать расчетным путём, защиту по убывающей однотипную С или Д.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 ![]() |
УХЛ4 работает при установке его в помещении с искусственно регулируемыми климатическими условиями. Рабоая темп +35-+1, средняя +20, макс +40, мин +1, при чем эти условия должны соблюдаться круглый год. Сомневаюсь, что для питания домов вы выдерживаете эти условия. Однозначно менять.
Ставьте ABB S 204-K32 или 203 в первом 4 полюса во втором три. можно и D32 поставить, но при одинаковой цене у К характеристики лучше. Сообщение отредактировал LUMBO - 7.10.2015, 9:10 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46864 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23124 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не знаю, мой бинокль до вас не берёт, схемы не видно
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46864 ![]() |
с2н5он,
![]() ![]() По ТУ нам нужно обеспечить селективность действия РЗА. Загрузила пример расчета. Он, правда, без формул. Или формулы обязательно надо бы вставить? Гляньте одним глазом - правильно? Блин, несколько лет этим занимаюсь, и тех.служба заказчика принимала, и сети согласовывали, и экспертизы проходила, но каждый раз мне этот расчет нож в сердце - сомнения так и гложут. Сообщение отредактировал Вика* - 8.10.2015, 10:56
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Про РЗи А не скажу, а в схеме не хватает РВО или ОПН на другом конце кабеля (защита должна быть с обоих концов).
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Цитата где взять эти токи подскажите, пожалуйста Если уж так серьезно задумались - привлеките ближайшую электротехническую лабораторию. Измерят Вам реальные токи КЗ в начале и в конце защищаемого участка (отходящего кабеля). Правда, измерен будет ток однофазного КЗ, но Вы ведь не хотите еще платить проектной организации за выполнение расчетов? Заодно они Вам автоматы проверят, определив реальные токи и время срабатывания расцепителей. Про отсечку больше не сомневайтесь, последняя цифра "4" означает наличие обоих расцепителей, на это также указывает величина 12Iн. Сам расцепитель виден на фото №4 (изогнутая пружинка за биметаллической пластиной). ИМХО, поставьте туда трехполюсный ВА... производства завода "Контактор" или ему подобный. Точно при КЗ не развалится. Использовать модульную серию - не рекомендую. Если у Вас кабель 4-жильный, то и автомат должен быть на три полюса, пополюсное отключение встречал только в сетях уличного освещения. Номинальный ток автоматического выключателя выбирают не только исходя их допустимой нагрузки на трансформатор, но и с учетом сечения отходящего кабеля. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Правда, измерен будет ток однофазного КЗ Как ток 1ф короткого в сети с изолированной нейтралью может помочь в выборе защиты? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11129 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как ток 1ф короткого в сети с изолированной нейтралью может помочь в выборе защиты? Почему же с изолированной нейтралью? Транс на схеме - "звезда - звезда с нулём". N и РЕ присутствуют. ___ Ток однофазного замыкания на землю всяко меньше двух- и трехфазного, и защита должна чётко срабатывать и при этом токе. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46864 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А ссылку на норматив можно? Это ж не просто кабельная вставка, она в транс заходит. ПУЭ-7 гл.4.2.162. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46864 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Хм. Защита вращающихся электрических машин. Ладно, допустим, но у нас ВЛ и потребитель (из вращающегося там кондиционер) как минимум присоединены к разным шинам: ВЛ по высокой стороне, а потребители по низкой. РВО или ОПН дополнительные зачем? Вика, у ВАС ПУЭ-7 издания республики Гвинея Бесау Глава 4.2 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КB Вы защищаете не только кабель но и трансформатор по высокой стороне. Потребители питаются от обмотки НН о ней речь не шла, но и там можно поставить ОПН-0,5 или ОИН. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46864 ![]() |
Вика, у ВАС ПУЭ-7 издания республики Гвинея Бесау Глава 4.2 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КB Вы защищаете не только кабель но и трансформатор по высокой стороне. Потребители питаются от обмотки НН о ней речь не шла, но и там можно поставить ОПН-0,5 или ОИН. Да нет уж, ПУЭ у меня рассейское Начало цитаты глава 4.2 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КB Защита вращающихся электрических машин от грозовых перенапряжений. 4.2.160 4.2.161 4.2.162. Если вращающиеся машины и ВЛ присоединены к общим шинам РУ электростанций или ПС, то...... конец цитаты. К общей шине ВН нашей подстанции окромя подходящего кабеля и трансформатора ничего не подключено. Рис.4.2.20 весьма информативен и иллюстрирует цитату. И потом, эта схема сдана и одобрена десятком РЭСов. Я, конечно, могу предположить, что у них у всех ПУЭ Гвинейское и знания такие же, но не буду. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
кака разница, что является нагрузкой у трансформатора, более точный пункт лень искать было ща найду.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11129 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вика, у ВАС ПУЭ-7 издания республики Гвинея Бесау Глава 4.2 Гугель даёт ссылки на ру и подстанции выше 1 кВ. И не на португальском, а на русском. Итак, уточните ссылку на ПУЭ 7 или другую НТД. Молния по кабельным линиям не бьёт. Каковы коммутационные перенапряжения на ТП в 25 кВА, страшно и подумать. Итак, от чего защищаемся и что защищаем? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
2.5.124. Кабельные вставки в ВЛ должны быть защищены по обоим концам кабеля от грозовых перенапряжений защитными аппаратами. Заземляющий зажим защитных аппаратов, металлические оболочки кабеля, корпус кабельной муфты должны быть соединены между собой по кратчайшему пути. Заземляющий зажим защитного аппарата должен быть соединен с заземлителем отдельным проводником.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11129 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
2.5.124. Кабельные вставки в ВЛ должны быть защищены Уже точнее. Цитата Глава 2.5 Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 KB У нас кабельная линия 0,4, а не кабельная вставка в ВЛ выше 1 кВ. КЛ длиной 16 м кабеля ВВбШв 5х6. Вполне вероятно, что защищать её от перенапряжений не обязательно. Но интуитивно поддерживаю мнение, что разрядники или ОПН в ТП по низкой очень даже полезны. По крайней мере, при наличии "нежных" потребителей. Сообщение отредактировал Roman D - 13.10.2015, 21:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |