Цитата(Transformator @ 22.9.2015, 11:37) * icon_cool.gif Приведите пример как на 8 этаже в ванной комнате где грамотно выполнена СУП вам поможет повторка. Не придумывайте, я про 8 этаж не говорил. И что значит ваш ответ? типа на 8 этаже при правильной СУП в повторке нет необходимости? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#122
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17988 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1 Так можно дойти до того, что до ПУЭ 7 (или Гост Р 50571.3-94), когда появились УЗО в НТД, защиты вообще не было. АВ применяются для защиты не только кабеля, но и от поражения током при повреждении. АВ всегда срабатывали при превышении током замыкания порога срабатывания расцепителя. До этого момента потенциальное время срабатывания аппарата никому не интересно. 411.3.2.1 Кроме случаев, предусмотренных 411.3.2.5 и 411.3.2.6, защитное устройство должно автоматически отключать питание электрической цепи или оборудования в случае замыкания на землю с незначительным полным сопротивлением между линейным проводником и открытой проводящей частью или защитным проводником в цепи или оборудовании в течение времени отключения, указанного в 411.3.2.2, 411.3.2.3 или 411.3.2.4. Т.е. АВ конечно "должен", но не при "утечках" И что значит ваш ответ? типа на 8 этаже при правильной СУП в повторке нет необходимости? Ответ означает именно сказанное - я такого не говорил (не писАл ). Интересовала лишь разница потенциалов меж проводящими частями и землей, при отсутствующем ЗУ. Почему возник вопрос ? Когда стоите на 8 эт. у вас что-то касается земли ? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#123
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Вообще-то в пункте 2 вам предлагалось доказать, "что " заземлитель, находящийся в непосредственной близости от нейтрали трансформатора" поможет при КЗ на ОПЧ в ЭУ" Да не как не поможет, да и не надо, т.к. При зануленой СУП автомат отключится за 20 мс (а по факту и того бысрее) при этом человеку достанется 110В. Хотя ПУЭ допускает 400 мс при напряжении 220В. Посудите сами если учесть что время отключения в 20 раз быстрее допустимого да и напряжение при этом в 2 раза меньше, да еще чел находится в зоне действия СУП, в этом случае не только от повторки смысла нет, но и от "заземлителя находящегося в непосредственной близости от нейтрали транса". Давайте Олега напишите еще, что этот автомат заклинит и не сработает. Интересовала лишь разница потенциалов меж проводящими частями и землей, при отсутствующем ЗУ. А при чем здесь эта разница если земли нет возможности прикоснуться к "земле". Сообщение отредактировал Transformator - 7.10.2015, 13:17 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#124
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17988 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
2 Я в курсе когда используется доп защита, но речь про основную защиту при повреждении. Где сказано, что основная защита - стопудовое средство ? 415.1.1 Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в системах переменного тока считают дополнительной защитой в случае отказа одной из мер для основной защиты и (или) защиты при повреждении или неосторожности пользователей. А при чем здесь эта разница если земли нет возможности прикоснуться к "земле". Люди не только по 8-му этажу ходят Давайте Олега напишите еще, что этот автомат заклинит и не сработает. Я уже написал, правда inkу, в первом абзаце. А в предыдущем посте про "замыкания на землю с незначительным полным сопротивлением" Да не как не поможет, да и не надо, Мне абсолютно без разницы чего лично вам не надо. 3 При КЗ в ЭУ используется защитный проводник связанный с ИП и СУП. Чистое попугайство. Сцышь порассуждать о физике явления. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#125
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Т.е. АВ конечно "должен", но не при "утечках" Утечка - это протекание тока в защитном проводнике в нормальном режиме. Повреждение это не нормальным режим. Термины глянь в НТД. Поэтому АВ обеспечивает защиту при повреждении (токах замыкания на землю), а не при утечках. 2 Где сказано, что основная защита - стопудовое средство ? 3 Чистое попугайство. Сцышь порассуждать о физике явления. ![]() 2 Применяется 2 независимых защитных меры отлючение питания и СУП. 3 Не о чем рассуждать. Сообщение отредактировал ink_elec - 7.10.2015, 14:02 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#126
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Я уже написал, про "замыкания на землю с незначительным полным сопротивлением" Цитата(Олега @ 2.10.2015, 16:48) * 1) "Еще раз вернитесь к СУП, к основной. Где всё выравнивается? на ГЗШ, надеюсь без неё обойтись не предложите icon_confused.gif 2) Теперь вспомните какие проводники ДОЛЖНЫ быть подключены к этой шине. Что такое ГЗШ ? это элемент СУП ? Или часть ЗУ ?" 1) ГЗШ обязательно должна быть к ней подсоединяем СУП. вот вы зацепились за это слово главная ЗАЗЕМЛяющая шина. Но ведь в системе TN мы заземлеям: 1.7.3. N - открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания. * 1.7.78. все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, * Олега, ну что составители ПУЭ ошиблись чтоли когда написали: 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. [size="2"][/size] Цитата(Олега @ 7.10.2015, 14:39) * Люди не только по 8-му этажу ходят Ну признайте, что именно в многоэтажке повторка не поможет. Цитата(Олега @ 7.10.2015, 14:39) * Я уже написал, про "замыкания на землю с незначительным полным сопротивлением" Такое в моей практике реально случалось, и как раз для этого и существует пункт: 7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания, установка УЗО является обязательной. 3. И то - в этом случае помогает СУП при присоединении к заземлителю. И что если СУП не присоединен к повторному заземлителю (т.к. его просто нет) (а только присоединен к ГЗШ), то уже не поможет? 3. ГЗШ является частью заземляющего устройства здания. Как ты не поймешь, когда мы СУП объекта соединили с ГЗШ и с защитным нулем, тогда наша ГЗШ автоматически становится частью заземляющего устройства которое не более 4 Ом. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление. Внутри больших и многоэтажных зданий роль повторного заземления выполняет СУП посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине * Остальное твои хотелки. Да, я для этого пример и привел, что УЗО может применяться в качестве защиты при аварии . В TN например, при большом сопротивлении фаза-ноль, когда время отключения не может быть обеспечено АВ. В таком случае оно может быть и не 30 мА. Но с другой стороны если все равно ставим УЗО, почему бы не поставить 30 мА, если это групповая линия. Но, честно говоря, я уже запутался что обсуждается. Все правильно вы понимаете, а обсуждаем мы необходимость применения повторного заземления в ЭУ. при длинном кабеле 30мА может самопроизвольно сработать при фоновом токе утечки . Мы так далеко не заходим, имеем ввиду стандартную квартиру в многоэтажке. 4. С какого перепугу до 30мА? До 30мА это доп защита при прямом прикосновении и когда оно применяется в Госте тоже расписано в 411. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#127
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17988 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Утечка - это протекание тока в защитном проводнике в нормальном режиме. Повреждение это не нормальным режим. Термины глянь в НТД. Кавычки не заметил ? Назови этот ток током прикосновения. При нахождении человека на земле - это и ток замыкания на землю. По факту это утечка из цепи. Пропажа ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#128
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
5. Если найдешь лигитимные. Ни кто и не против. Только попробуй их найти, если в проекте изолированный фундамент и пластиковые трубы. Проще контур зарыть. Тем более для МЗ пригодится. ИМХО повторка и заземлитель для молниезащиты это разные заземлители, а объединятся они должны на ГЗШ. Разве можно повторку использовать для МЗ? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#129
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17988 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Поэтому АВ обеспечивает защиту при повреждении (токах замыкания на землю), а не при утечках. ![]() 411.3.2.1 Кроме случаев, предусмотренных 411.3.2.5 и 411.3.2.6, защитное устройство должно автоматически отключать питание электрической цепи или оборудования в случае замыкания на землю с незначительным полным сопротивлением между линейным проводником и открытой проводящей частью или защитным проводником в цепи или оборудовании в течение времени отключения, указанного в 411.3.2.2, 411.3.2.3 или 411.3.2.4. "В случае замыкания на землю" со значительным "полным сопротивлением" АВ обеспечит защиту ? Каким местом ? ![]() 2 Применяется 2 независимых защитных меры отлючение питания и СУП. 3 Не о чем рассуждать. Только потенциал на "подвешенной" СУП не уравнивается с потенциалом земли в точке расположения ЭУ. А так все зашибись. ![]() Поскольку и ты и Транс постоянно упираете на СУП невзирая на толстые обстоятельства ![]() ПУЭ7 1.1.13.. токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); ГОСТ 30331.1-2013 20.51 проводящая часть: Часть, способная проводить электрический ток. 20.66 система уравнивания потенциалов: Совокупность соединений проводящих частей, обеспечивающих уравнивание потенциалов между ними Сообщение отредактировал Олега - 7.10.2015, 18:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#130
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Только потенциал на "подвешенной" СУП не уравнивается с потенциалом земли в точке расположения ЭУ. А так все зашибись. ![]() Ну и как вы себе это представляете, чел находится в зоне действия СУП, и как он может пострадать? Да и вообще что значит подвешена? СУП должна быть присоединена к защитному нулю это раз и к ГЗШ это два. Что значит подвешена? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#131
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата разные заземлители, а объединятся они должны на ГЗШ Если они объединяются, то электрически это один заземлитель из двух кусков, соединенных проводником в середине которого ГЗШ. При стоке тока молнии с заземлителя в землю часть пойдет через один кусок, часть через другой, при этом та, что через другой пойдет через ГЗШ. Оно вам надо? Смысл в том, что если МЗ е изолирована от здания, то это именно общий заземлитель. При этом через ГЗШ все равно будет некоторый ток(который будет и в первом случае), т.к. суп связана с естественными заземлителями, но тут уж ничего не поделаешь. А в случае с изолированным фундаментом и коммуникациямитак вообще тока молнии через ГЗШ и не будет. Если система МЗ изолирована, то соединять заземлители МЗ и здания нельзя, и они должны быть расположены на расстоянии исключающем взаимное влияние. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#132
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17988 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Ну и как вы себе это представляете, чел находится в зоне действия СУП, и как он может пострадать? 2. Да и вообще что значит подвешена? СУП должна быть присоединена к защитному нулю это раз и к ГЗШ это два. Что значит подвешена? 1. Транс, я от вашего балдею читаючи ![]() 2. 411.3.1.2 Защитное уравнивание потенциалов. В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части: - заземляющий проводник; - главную заземляющую шину (зажим); - главный защитный проводник; ... и.т.д. Главный защитный проводник - РЕ или PEN питающей линии ("защитный ноль") Главная заземляющая шина - она же ГЗШ (обычно РЕ-шина ВУ,ГРЩ) Заземляющий проводник видим? По определению ГЗШ - часть заземляющего устройства электроустановки (а не источника питания). Плюс смотри рисунки в ГОСТ, что есть ЗУ электроустановки. ИМХО повторка и заземлитель для молниезащиты это разные заземлители, а объединятся они должны на ГЗШ. Разве можно повторку использовать для МЗ? Вам, как любителю ПУЭ, нельзя иметь свое ИМХО. п.1.7.55 ...Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими. Сообщение отредактировал Олега - 7.10.2015, 18:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#133
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. "В случае замыкания на землю" со значительным "полным сопротивлением" АВ обеспечит защиту ? Каким местом ? ![]() 2. Только потенциал на "подвешенной" СУП не уравнивается с потенциалом земли в точке расположения ЭУ. А так все зашибись. ![]() 3. Поскольку и ты и Транс постоянно упираете на СУП невзирая на толстые обстоятельства ![]() 1. Ты забыл, что соласно ФЗ 123 на этой линии должно быть еще и противопожарное УЗО. Иди ищи пункт про "со значительным..." и что там в это время с имеющимся УЗО, только потом поговорим. 2. Доказывай что потенциал земли является доступным одновременному прикосновению с другими ПЧ, только без очередных выдумок. 3. Ни кто и представить не мог, что ты на выдумки горазд. Усё, без пунктов, разговор с моей стороны окончен, развлекайтесь тут без меня. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#134
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17988 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Ты забыл, что соласно ФЗ 123 на этой линии должно быть еще и противопожарное УЗО. Иди ищи пункт про "со значительным..." и что там в это время с имеющимся УЗО, только потом поговорим. 2. Доказывай что потенциал земли является доступным одновременному прикосновению с другими ПЧ, только без очередных выдумок. 3. Ни кто и представить не мог, что ты на выдумки горазд. Усё, без пунктов, разговор с моей стороны окончен, развлекайтесь тут без меня. 1. Нет нужды куда-то бежать. Есть диапазон токов, который не охватывает ни АВ ни противопожарное УЗО. При этом ток опасен для человека. 2. Был бы не доступен, не относили бы ПУЭ помещения с такими полами к пом. с повышенной опасностью. Наличие либо сырости и уже особо опасное помещение. А тут еще предлагаешь стоя на земле прикасаться к ОПЧ.. Нечего тут и доказывать. Путёвая СУП - первейшее дело. 3. Обоснуй. Вот твоё: "Применяется 2 независимых защитных меры отлючение питания и СУП." При этом твой СУП и не СУП, а профанация. Всю тему ты от этого факта увиливал. Посчитать сколько раз я именно об этом спрашивал ? На продолжении и не настаиваю - результат очевиден. Всем спасибо за участие. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#135
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Нет нужды куда-то бежать. Есть диапазон токов, который не охватывает ни АВ ни противопожарное УЗО. При этом ток опасен для человека. Эта величина тока будет протекать по защитному проводнику, с R << R чела. Спасибо. Тема исчерпана. Сообщение отредактировал ink_elec - 8.10.2015, 7:08 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#136
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17988 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Тема исчерпана. Отнюдь. Оставим сомнительные варианты. Есть и другие вопросы, по-проще. 1. Почему в варианте с хозяйским кабелем от ТП говорится про время срабатывания менее 0,4 сек.? А если там 1,5 сек.? Из законных до 5 сек. Кстати какой номинал УЗО там ставить ? Расчетный ток (делаю проект интерната) около 180А на ввод, категория 2 и 1, класс Ф1.1, Мне известны УЗО до 125А (номинал контактов). Законно ли ставить УЗО ? 2. Остался не рассмотренным вариант единичного повреждения - обрыв PEN питающей линии. Тут есть о чем поговорить, относительно пользы повторного ЗУ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#137
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Олега,
1. Где говорится? 2. Еще в старом Гост Р МЭК 61140-2000 ПРИЛОЖЕНИЕ В, для понимания приводили рисунки. Пользу повторки ни кто не отрицает, поэтому обсуждать не вижу смысла. 3. Согласно Гост Р МЭК 60755 5.4.2 Предпочтительные значения номинального тока (In) Предпочтительными значениями номинального тока являются: 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 400; 630 А. Так что нужно искать устройство диф. тока. Сообщение отредактировал ink_elec - 8.10.2015, 19:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#138
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17988 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, 1. Где говорится? 2. Еще в старом Гост Р МЭК 61140-2000 ПРИЛОЖЕНИЕ В, для понимания приводили рисунки. Пользу повторки ни кто не отрицает, поэтому обсуждать не вижу смысла. 3. Согласно Гост Р МЭК 60755 5.4.2 Предпочтительные значения номинального тока (In) Предпочтительными значениями номинального тока являются: 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 400; 630 А. Так что нужно искать устройство диф. тока. 1. Да здесь, в теме, кто-то говорил о защите автоматом, а кто-то называл и время срабатывания.. что-то точно было. 2. Нет, тут я уже больше о необходимости. Поскольку нет даже неэффективного (где-то далеко) ЗУ. Причем м.б. не 110 а 220В относительно земли. 3. Нашел.. однако рука не поднимется ставить: 30 мА - и ввод вырублен. Какова фоновая утечка по всему зданию, как меняется ?. А если он (ввод) был последним ? При этом, какова законность деяния ? Напомню, функциональная опасность Ф1.1 (интернат для стариков). Сообщение отредактировал Олега - 8.10.2015, 23:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#139
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Олега,
1. 0,4с было указано как наименьшее время, указал бы 5с, то докопался бы почему не 0,4. Все времена в НТД указаны. 2. Почему нет ЗУ? Тогда TN нет. 3. Сам себе выдумал про 30мА. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#140
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17988 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, 0,4с было указано как наименьшее время, указал бы 5с, то докопался бы почему не 0,4. Все времена в НТД указаны.. Так для распред.сети не 0,4 наименьшее. Почему нет ЗУ? Тогда TN нет. Нет. В изначальном виде TN. Однако единичное повреждение - обрыв PEN. Такое случается. ![]() 3. Сам себе выдумал про 30мА. Скока порекомендуешь ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |