Контур заземления под брусчаткой , Контур заземления под брусчаткой

Nail
сообщение 7.10.2015, 12:54
Сообщение #121


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 26.9.2015, 21:18) *
Цитата(Transformator @ 22.9.2015, 11:37) *
icon_cool.gif Приведите пример как на 8 этаже в ванной комнате где грамотно выполнена СУП вам поможет повторка.
Не придумывайте, я про 8 этаж не говорил.

И что значит ваш ответ? типа на 8 этаже при правильной СУП в повторке нет необходимости?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.10.2015, 13:06
Сообщение #122


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17988
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 7.10.2015, 11:30) *
1 Так можно дойти до того, что до ПУЭ 7 (или Гост Р 50571.3-94), когда появились УЗО в НТД, защиты вообще не было. АВ применяются для защиты не только кабеля, но и от поражения током при повреждении.

АВ всегда срабатывали при превышении током замыкания порога срабатывания расцепителя. До этого момента потенциальное время срабатывания аппарата никому не интересно.
411.3.2.1 Кроме случаев, предусмотренных 411.3.2.5 и 411.3.2.6, защитное устройство должно автоматически отключать питание электрической цепи или оборудования в случае замыкания на землю с незначительным полным сопротивлением между линейным проводником и открытой проводящей частью или защитным проводником в цепи или оборудовании в течение времени отключения, указанного в 411.3.2.2, 411.3.2.3 или 411.3.2.4.
Т.е. АВ конечно "должен", но не при "утечках"

Цитата(Transformator @ 7.10.2015, 12:54) *
И что значит ваш ответ? типа на 8 этаже при правильной СУП в повторке нет необходимости?

Ответ означает именно сказанное - я такого не говорил (не писАл ). Интересовала лишь разница потенциалов меж проводящими частями и землей, при отсутствующем ЗУ.
Почему возник вопрос ? Когда стоите на 8 эт. у вас что-то касается земли ? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 7.10.2015, 13:15
Сообщение #123


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 2.10.2015, 14:44) *
Вообще-то в пункте 2 вам предлагалось доказать, "что " заземлитель, находящийся в непосредственной близости от нейтрали трансформатора" поможет при КЗ на ОПЧ в ЭУ"

Да не как не поможет, да и не надо, т.к. При зануленой СУП автомат отключится за 20 мс (а по факту и того бысрее) при этом человеку достанется 110В. Хотя ПУЭ допускает 400 мс при напряжении 220В. Посудите сами если учесть что время отключения в 20 раз быстрее допустимого да и напряжение при этом в 2 раза меньше, да еще чел находится в зоне действия СУП, в этом случае не только от повторки смысла нет, но и от "заземлителя находящегося в непосредственной близости от нейтрали транса". Давайте Олега напишите еще, что этот автомат заклинит и не сработает.

Цитата(Олега @ 7.10.2015, 14:06) *
Интересовала лишь разница потенциалов меж проводящими частями и землей, при отсутствующем ЗУ.

А при чем здесь эта разница если земли нет возможности прикоснуться к "земле".

Сообщение отредактировал Transformator - 7.10.2015, 13:17


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.10.2015, 13:39
Сообщение #124


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17988
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 7.10.2015, 11:30) *
2 Я в курсе когда используется доп защита, но речь про основную защиту при повреждении.

Где сказано, что основная защита - стопудовое средство ?
415.1.1 Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в системах переменного тока считают дополнительной защитой в случае отказа одной из мер для основной защиты и (или) защиты при повреждении или неосторожности пользователей.

Цитата(Transformator @ 7.10.2015, 13:15) *
А при чем здесь эта разница если земли нет возможности прикоснуться к "земле".

Люди не только по 8-му этажу ходят

Цитата(Transformator @ 7.10.2015, 13:15) *
Давайте Олега напишите еще, что этот автомат заклинит и не сработает.

Я уже написал, правда inkу, в первом абзаце. А в предыдущем посте про "замыкания на землю с незначительным полным сопротивлением"

Цитата(Transformator @ 7.10.2015, 13:15) *
Да не как не поможет, да и не надо,

Мне абсолютно без разницы чего лично вам не надо.

Цитата(ink_elec @ 7.10.2015, 11:30) *
3 При КЗ в ЭУ используется защитный проводник связанный с ИП и СУП.

Чистое попугайство. Сцышь порассуждать о физике явления. icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.10.2015, 13:59
Сообщение #125


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 7.10.2015, 16:06) *
Т.е. АВ конечно "должен", но не при "утечках"

Утечка - это протекание тока в защитном проводнике в нормальном режиме.
Повреждение это не нормальным режим.
Термины глянь в НТД.
Поэтому АВ обеспечивает защиту при повреждении (токах замыкания на землю), а не при утечках.

Цитата(Олега @ 7.10.2015, 16:39) *
2 Где сказано, что основная защита - стопудовое средство ?
3 Чистое попугайство. Сцышь порассуждать о физике явления. icon_mrgreen.gif

2 Применяется 2 независимых защитных меры отлючение питания и СУП.
3 Не о чем рассуждать.

Сообщение отредактировал ink_elec - 7.10.2015, 14:02


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 7.10.2015, 15:23
Сообщение #126


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 7.10.2015, 14:39) *
Я уже написал, про "замыкания на землю с незначительным полным сопротивлением"

Цитата(Олега @ 2.10.2015, 16:48) *
1) "Еще раз вернитесь к СУП, к основной. Где всё выравнивается? на ГЗШ, надеюсь без неё обойтись не предложите icon_confused.gif
2) Теперь вспомните какие проводники ДОЛЖНЫ быть подключены к этой шине. Что такое ГЗШ ? это элемент СУП ? Или часть ЗУ ?"
1) ГЗШ обязательно должна быть к ней подсоединяем СУП.
вот вы зацепились за это слово главная ЗАЗЕМЛяющая шина. Но ведь в системе TN мы заземлеям:
1.7.3. N - открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.
*
1.7.78. все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN,
*
Олега, ну что составители ПУЭ ошиблись чтоли когда написали:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
[size="2"][/size]

Цитата(Олега @ 7.10.2015, 14:39) *
Люди не только по 8-му этажу ходят
Ну признайте, что именно в многоэтажке повторка не поможет.

Цитата(Олега @ 7.10.2015, 14:39) *
Я уже написал, про "замыкания на землю с незначительным полным сопротивлением"
Такое в моей практике реально случалось, и как раз для этого и существует пункт:
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания, установка УЗО является обязательной.

Цитата(Олега @ 4.10.2015, 23:17) *
3. И то - в этом случае помогает СУП при присоединении к заземлителю.

И что если СУП не присоединен к повторному заземлителю (т.к. его просто нет) (а только присоединен к ГЗШ), то уже не поможет?

Цитата(Олега @ 5.10.2015, 0:16) *
3. ГЗШ является частью заземляющего устройства здания.

Как ты не поймешь, когда мы СУП объекта соединили с ГЗШ и с защитным нулем, тогда наша ГЗШ автоматически становится частью заземляющего устройства которое не более 4 Ом.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление.
Внутри больших и многоэтажных зданий роль повторного заземления выполняет СУП посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине
*
Остальное твои хотелки.

Цитата(Pantryk @ 5.10.2015, 14:45) *
Да, я для этого пример и привел, что УЗО может применяться в качестве защиты при аварии . В TN например, при большом сопротивлении фаза-ноль, когда время отключения не может быть обеспечено АВ. В таком случае оно может быть и не 30 мА. Но с другой стороны если все равно ставим УЗО, почему бы не поставить 30 мА, если это групповая линия.
Но, честно говоря, я уже запутался что обсуждается.

Все правильно вы понимаете, а обсуждаем мы необходимость применения повторного заземления в ЭУ.

Цитата(ez81 @ 5.10.2015, 16:29) *
при длинном кабеле 30мА может самопроизвольно сработать при фоновом токе утечки .

Мы так далеко не заходим, имеем ввиду стандартную квартиру в многоэтажке.

Цитата(ink_elec @ 5.10.2015, 6:57) *
4. С какого перепугу до 30мА? До 30мА это доп защита при прямом прикосновении и когда оно применяется в Госте тоже расписано в 411.

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.10.2015, 15:38
Сообщение #127


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17988
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 7.10.2015, 13:59) *
Утечка - это протекание тока в защитном проводнике в нормальном режиме.
Повреждение это не нормальным режим.
Термины глянь в НТД.

Кавычки не заметил ?
Назови этот ток током прикосновения. При нахождении человека на земле - это и ток замыкания на землю. По факту это утечка из цепи. Пропажа icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 7.10.2015, 15:40
Сообщение #128


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 6.10.2015, 8:14) *
5. Если найдешь лигитимные. Ни кто и не против. Только попробуй их найти, если в проекте изолированный фундамент и пластиковые трубы. Проще контур зарыть. Тем более для МЗ пригодится.

ИМХО повторка и заземлитель для молниезащиты это разные заземлители, а объединятся они должны на ГЗШ. Разве можно повторку использовать для МЗ?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.10.2015, 15:57
Сообщение #129


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17988
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 7.10.2015, 13:59) *
Поэтому АВ обеспечивает защиту при повреждении (токах замыкания на землю), а не при утечках.

icon_biggrin.gif Ты чего, не заметил ?
411.3.2.1 Кроме случаев, предусмотренных 411.3.2.5 и 411.3.2.6, защитное устройство должно автоматически отключать питание электрической цепи или оборудования в случае замыкания на землю с незначительным полным сопротивлением между линейным проводником и открытой проводящей частью или защитным проводником в цепи или оборудовании в течение времени отключения, указанного в 411.3.2.2, 411.3.2.3 или 411.3.2.4.
"В случае замыкания на землю" со значительным "полным сопротивлением" АВ обеспечит защиту ? Каким местом ? icon_lol.gif

Цитата(ink_elec @ 7.10.2015, 13:59) *
2 Применяется 2 независимых защитных меры отлючение питания и СУП.
3 Не о чем рассуждать.

Только потенциал на "подвешенной" СУП не уравнивается с потенциалом земли в точке расположения ЭУ. А так все зашибись. icon_biggrin.gif

Поскольку и ты и Транс постоянно упираете на СУП невзирая на толстые обстоятельства icon_rolleyes.gif :
ПУЭ7 1.1.13.. токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
ГОСТ 30331.1-2013
20.51 проводящая часть: Часть, способная проводить электрический ток.
20.66 система уравнивания потенциалов: Совокупность соединений проводящих частей, обеспечивающих уравнивание потенциалов между ними

Сообщение отредактировал Олега - 7.10.2015, 18:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 7.10.2015, 16:21
Сообщение #130


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 7.10.2015, 16:57) *
Только потенциал на "подвешенной" СУП не уравнивается с потенциалом земли в точке расположения ЭУ. А так все зашибись. icon_biggrin.gif

Ну и как вы себе это представляете, чел находится в зоне действия СУП, и как он может пострадать?
Да и вообще что значит подвешена? СУП должна быть присоединена к защитному нулю это раз и к ГЗШ это два.
Что значит подвешена?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 7.10.2015, 16:39
Сообщение #131


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
разные заземлители, а объединятся они должны на ГЗШ

Если они объединяются, то электрически это один заземлитель из двух кусков, соединенных проводником в середине которого ГЗШ. При стоке тока молнии с заземлителя в землю часть пойдет через один кусок, часть через другой, при этом та, что через другой пойдет через ГЗШ. Оно вам надо? Смысл в том, что если МЗ е изолирована от здания, то это именно общий заземлитель. При этом через ГЗШ все равно будет некоторый ток(который будет и в первом случае), т.к. суп связана с естественными заземлителями, но тут уж ничего не поделаешь. А в случае с изолированным фундаментом и коммуникациямитак вообще тока молнии через ГЗШ и не будет.

Если система МЗ изолирована, то соединять заземлители МЗ и здания нельзя, и они должны быть расположены на расстоянии исключающем взаимное влияние.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.10.2015, 17:05
Сообщение #132


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17988
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 7.10.2015, 16:21) *
1. Ну и как вы себе это представляете, чел находится в зоне действия СУП, и как он может пострадать?
2. Да и вообще что значит подвешена? СУП должна быть присоединена к защитному нулю это раз и к ГЗШ это два.
Что значит подвешена?

1. Транс, я от вашего балдею читаючи icon_biggrin.gif Вообще пространственного представления нет ? Ладно ink, тот крутится, но хоть представляет картинку обсуждения. См. п.129 про СУП
2. 411.3.1.2 Защитное уравнивание потенциалов. В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:
- заземляющий проводник;
- главную заземляющую шину (зажим);
- главный защитный проводник; ... и.т.д.
Главный защитный проводник - РЕ или PEN питающей линии ("защитный ноль")
Главная заземляющая шина - она же ГЗШ (обычно РЕ-шина ВУ,ГРЩ)
Заземляющий проводник видим?
По определению ГЗШ - часть заземляющего устройства электроустановки (а не источника питания). Плюс смотри рисунки в ГОСТ, что есть ЗУ электроустановки.

Цитата(Transformator @ 7.10.2015, 15:40) *
ИМХО повторка и заземлитель для молниезащиты это разные заземлители, а объединятся они должны на ГЗШ. Разве можно повторку использовать для МЗ?

Вам, как любителю ПУЭ, нельзя иметь свое ИМХО. п.1.7.55 ...Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.

Сообщение отредактировал Олега - 7.10.2015, 18:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.10.2015, 19:28
Сообщение #133


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 7.10.2015, 18:57) *
1. "В случае замыкания на землю" со значительным "полным сопротивлением" АВ обеспечит защиту ? Каким местом ? icon_lol.gif
2. Только потенциал на "подвешенной" СУП не уравнивается с потенциалом земли в точке расположения ЭУ. А так все зашибись. icon_biggrin.gif
3. Поскольку и ты и Транс постоянно упираете на СУП невзирая на толстые обстоятельства icon_rolleyes.gif :

1. Ты забыл, что соласно ФЗ 123 на этой линии должно быть еще и противопожарное УЗО. Иди ищи пункт про "со значительным..." и что там в это время с имеющимся УЗО, только потом поговорим.
2. Доказывай что потенциал земли является доступным одновременному прикосновению с другими ПЧ, только без очередных выдумок.
3. Ни кто и представить не мог, что ты на выдумки горазд.

Усё, без пунктов, разговор с моей стороны окончен, развлекайтесь тут без меня.
icon_lol.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.10.2015, 22:22
Сообщение #134


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17988
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 7.10.2015, 19:28) *
1. Ты забыл, что соласно ФЗ 123 на этой линии должно быть еще и противопожарное УЗО. Иди ищи пункт про "со значительным..." и что там в это время с имеющимся УЗО, только потом поговорим.
2. Доказывай что потенциал земли является доступным одновременному прикосновению с другими ПЧ, только без очередных выдумок.
3. Ни кто и представить не мог, что ты на выдумки горазд.

Усё, без пунктов, разговор с моей стороны окончен, развлекайтесь тут без меня.


1. Нет нужды куда-то бежать. Есть диапазон токов, который не охватывает ни АВ ни противопожарное УЗО. При этом ток опасен для человека.
2. Был бы не доступен, не относили бы ПУЭ помещения с такими полами к пом. с повышенной опасностью. Наличие либо сырости и уже особо опасное помещение. А тут еще предлагаешь стоя на земле прикасаться к ОПЧ.. Нечего тут и доказывать. Путёвая СУП - первейшее дело.
3. Обоснуй. Вот твоё: "Применяется 2 независимых защитных меры отлючение питания и СУП."
При этом твой СУП и не СУП, а профанация. Всю тему ты от этого факта увиливал. Посчитать сколько раз я именно об этом спрашивал ?

На продолжении и не настаиваю - результат очевиден. Всем спасибо за участие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 8.10.2015, 7:07
Сообщение #135


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 8.10.2015, 1:22) *
Нет нужды куда-то бежать. Есть диапазон токов, который не охватывает ни АВ ни противопожарное УЗО. При этом ток опасен для человека.

Эта величина тока будет протекать по защитному проводнику, с R << R чела.
Спасибо. Тема исчерпана.

Сообщение отредактировал ink_elec - 8.10.2015, 7:08


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.10.2015, 18:04
Сообщение #136


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17988
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 8.10.2015, 7:07) *
Тема исчерпана.

Отнюдь. Оставим сомнительные варианты. Есть и другие вопросы, по-проще.

1. Почему в варианте с хозяйским кабелем от ТП говорится про время срабатывания менее 0,4 сек.? А если там 1,5 сек.? Из законных до 5 сек.
Кстати какой номинал УЗО там ставить ? Расчетный ток (делаю проект интерната) около 180А на ввод, категория 2 и 1, класс Ф1.1,
Мне известны УЗО до 125А (номинал контактов). Законно ли ставить УЗО ?


2. Остался не рассмотренным вариант единичного повреждения - обрыв PEN питающей линии. Тут есть о чем поговорить, относительно пользы повторного ЗУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 8.10.2015, 19:41
Сообщение #137


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Олега,
1. Где говорится?
2. Еще в старом Гост Р МЭК 61140-2000 ПРИЛОЖЕНИЕ В, для понимания приводили рисунки. Пользу повторки ни кто не отрицает, поэтому обсуждать не вижу смысла.
3. Согласно Гост Р МЭК 60755
5.4.2 Предпочтительные значения номинального тока (In)
Предпочтительными значениями номинального тока являются:
6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 400; 630 А.
Так что нужно искать устройство диф. тока.

Сообщение отредактировал ink_elec - 8.10.2015, 19:45


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.10.2015, 23:07
Сообщение #138


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17988
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 8.10.2015, 19:41) *
Олега,
1. Где говорится?
2. Еще в старом Гост Р МЭК 61140-2000 ПРИЛОЖЕНИЕ В, для понимания приводили рисунки. Пользу повторки ни кто не отрицает, поэтому обсуждать не вижу смысла.
3. Согласно Гост Р МЭК 60755
5.4.2 Предпочтительные значения номинального тока (In)
Предпочтительными значениями номинального тока являются:
6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 400; 630 А.
Так что нужно искать устройство диф. тока.

1. Да здесь, в теме, кто-то говорил о защите автоматом, а кто-то называл и время срабатывания.. что-то точно было.
2. Нет, тут я уже больше о необходимости. Поскольку нет даже неэффективного (где-то далеко) ЗУ. Причем м.б. не 110 а 220В относительно земли.
3. Нашел.. однако рука не поднимется ставить: 30 мА - и ввод вырублен. Какова фоновая утечка по всему зданию, как меняется ?. А если он (ввод) был последним ? При этом, какова законность деяния ? Напомню, функциональная опасность Ф1.1 (интернат для стариков).

Сообщение отредактировал Олега - 8.10.2015, 23:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 9.10.2015, 6:41
Сообщение #139


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Олега,
1. 0,4с было указано как наименьшее время, указал бы 5с, то докопался бы почему не 0,4. Все времена в НТД указаны.
2. Почему нет ЗУ? Тогда TN нет.
3. Сам себе выдумал про 30мА.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.10.2015, 9:29
Сообщение #140


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17988
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 6:41) *
Олега,
0,4с было указано как наименьшее время, указал бы 5с, то докопался бы почему не 0,4. Все времена в НТД указаны..

Так для распред.сети не 0,4 наименьшее.

Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 6:41) *
Почему нет ЗУ? Тогда TN нет.

Нет. В изначальном виде TN. Однако единичное повреждение - обрыв PEN. Такое случается.
icon_biggrin.gif если в IT оборвался заземляющий проводник, то в документах на ЭУ сразу пропишется "ай-яй" ?

Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 6:41) *
3. Сам себе выдумал про 30мА.

Скока порекомендуешь ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения