Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46888 ![]() |
Здравствуйте!
Поменял проводку во время ремонта, а когда дошло дело до подключения люстры обнаружил странности на одной из веток освещения. Есть выключатель к которому подведена фаза 220B, от выключателя идет провод в распределительную коробку и соединяется там с проводом к люстре (фаза). Ноль к люстре подведен отдельно. И вот обнаруживается, что при разомкнутом выключателе между проводом к лампочке и нулем есть напряжение 130 вольт!. Т.е. провод ни к чему не подключен, просто "висит в воздухе" (на самом деле идет в стене) и при этом на нем есть напряжение. Я проверял и вольтметром (между нулевым проводом и фазным в патроне лампочки) и индикаторной отверткой (горит в пол-силы). Та же история, естественно и на другом конце провода, возле выключателя - там напряжение между нулем на счетчике и проблемным проводом 130B, а между подведенной к выключателю фазой и проблемным проводом - около 60В. При этом если подключить лампочку, то всё работает как ожидается - она не горит (несмотря на 130В напряжение до тех пор, пока не включить выключатель. Вопрос в том, откуда могут взяться эти 130в и в чем может быть причина такого странного поведения. Не опасно ли это и как можно идентифицировать проблему. Надеюсь на вас, гуру электрических наук. ![]() Спасибо. Сообщение отредактировал TopaZ - 7.10.2015, 21:24 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
наводка.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46888 ![]() |
Неужели на каких-то несчастных 3 метрах провода может возникнуть наводка? Это же не высоковольтная линия.
Или я неправ и наводки могут возникать в подобных условиях? Я уже было расстроился, что где-то повредилась изоляция и провод контачит с каким-то соседним фазным проводом. Может такое быть или нет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
наводка на 220 встречается часто
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 ![]() |
или расключено не правильно, или повреждена изоляция
если вкрутите энергосберегающую лампочку то будет моргать. в стене точно не хоронили соединение? все в пластиковых распайках? наводка не может быть в одном проводе. если есть наводки то есть во всех проводах, где то больше, где то меньше несколько раз такое встречал когда знакомые переносили выключатель в низ, а старые провода не заменяли, просто делали соединение и хоронили в подрозетнике от выключателя. так же достаточно часто вгоняют именно в этом месте саморез когда делают натяжные потолки. Сообщение отредактировал LUMBO - 7.10.2015, 22:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46888 ![]() |
если вкрутите энергосберегающую лампочку то будет моргать. в стене точно не хоронили соединение? все в пластиковых распайках? Вкрутил энергосберегающие, работают как положено, и энергосберегающая, и диодная и обычная накаливания Полностью новая проводка ничего не соединено в стене, всё только в распред. коробках. Пока правда на скрутках - собирался спаять после проверки всех веток электрики и нашел вот такое неожиданное поведение. А насчет наводок - может они и везде наводятся, только я так понимаю, что на зануленных проводах ее не будет видно т.к. всё "стечет" в ноль. А на фазных - не знаю. Сообщение отредактировал TopaZ - 7.10.2015, 22:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Неужели на каких-то несчастных 3 метрах провода может возникнуть наводка? Это же не высоковольтная линия. Входное сопротивление мультиметра очень большое, а щупы и присоединенный провод как антены (паразитные емкости), собирающие всю дрянь. Зашунтируйте вход мультиметра сопротивлением 5-10кOm и посмотрите пропали Ваши 130 В. Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.10.2015, 7:49 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46888 ![]() |
Зашунтируйте вход мультиметра сопротивлением 5-10кOm и посмотрите пропали Ваши 130 В. Эмн ![]() ![]() ![]() На всякий случай: пользуюсь электронным мультиметром (у них вроде входное сопротивление выше, чем у стрелочных) Ну и кроме мультиметра, я ж еще индикаторной отверткой проверял - она светится, хоть и не в полную силу. Сообщение отредактировал TopaZ - 7.10.2015, 22:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 ![]() |
Раз распайка еще в доступе, не пробовали разобрать соединения и в ней замерять?
дело 5 минут по крайней мере пробой изоляции можно сразу будет исключить, если при разобранной распайке 130в останется на фазном проводе приходящей на люстру |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46888 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 ![]() |
ну тогда тупой вопрос. что происходит когда при разобранной коробке разбираем механизм выключателя?
я же правильно понимаю одноклавишный выключатель? один провод приходит, один уходит? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46888 ![]() |
что происходит когда при разобранной коробке разбираем механизм выключателя? происходит всё то же - на проводе от выключателя к коробке наблюдается 130в - я это и имел в виду, когда говорил, что провод "в воздухе". Вообще-то выключатель двухклавишный - к нему приходит два фазных провода (не знаю зачем два, можно было и одним обойтись - наверное чтобы не распускать двухжильный провод) и уходит два провода - на точечные светильники и на люстру. Обе ветви ведут себя одинаково - только на второй не 130в, а 108 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Эмн ![]() ![]() ![]() На всякий случай: пользуюсь электронным мультиметром (у них вроде входное сопротивление выше, чем у стрелочных) Ну и кроме мультиметра, я ж еще индикаторной отверткой проверял - она светится, хоть и не в полную силу. за шунтировать, значит параллельно мультиметру включить сопротивление. Если нет сопротивлений, значит параллельно прибору включите лампу накаливания. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 ![]() |
Извиняюсь за дотошность. Но мне просто очень интересно.
При разобраной распаячной коробке у нас на проводах на разобраном выключателе 130В,108В, и 0В,0В или 130В,108В и 220В,220В..... Сообщение отредактировал LUMBO - 8.10.2015, 8:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46888 ![]() |
Второй вариант: 130В,108В и 220В,220В
Ну, точнее, это же сложнее измерить, т.к. указанные значения - относительно нуля. Относительно друг-друга там получается около 60B (между фазным проводом и уходящим к лампочке от выключателя) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 ![]() |
реально странная у вас проводка. Интересно зачем вам распайка если ни фазный ни нулевой проводник в ней не участвуют и рвутся в другом месте. логично тогда было тянуть от выключателя до люстры прямым проводом...и два фазных приходящих на выключатель.... Я подумал тут что может у вас выключатель с контрольной лампочкой, тогда такой эффект может быть но вы же его разобрали.... в идеале нужно бы измерить сопротивление изоляции между проводниками. Да и просто можно проверить на короткое между проводами. Я так понимаю, что ремонт закончен и менять провод затруднительно. Раз к распайкам есть доступ перепроверьте все. отключите фазный приходящий, посмотрите что получится и оба ли провода сидят на фазе, или все же сидит один, а второй где то чем то закорочен. Если все нормально, то соберите цепь и замеряйте в выключенном состоянии ток утечки, если тока нет, то можно надеяться что это все наводка виновата....... И все таки мне кажется что где то косяк по подключению....не плохо б схему поиметь и фото ваших распаек и выключателя.
Сообщение отредактировал LUMBO - 8.10.2015, 13:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46888 ![]() |
Ну, действительно, от выключателя можно было бы сразу к люстре, но не я делал и, к сожалению, не проконтролировал.
Менять провод затруднительно, да и, пожалуй, нецелесообразно (все и так работает). Но разобраться в чем дело хочется. Насчет короткого между проводами - прозванивал между фазным и проводом с 130в - не звенит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
у ТСа, скорее всего,выключатель с подсветкой...
![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_VITOS_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Такая наведенка, была абсолютна идиентичная ситуация, только с проходными выключателями. От гостя не даёт ссылку вставить. Тема: Проходные выключатели, Потенциал на цоколе лампы при положении "выкл" от 8.04.2014 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |