![]() Датчик движения переключается сам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Датчик движения переключается сам |
Гость_Двж_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
После короткого замыкания датчик движения для включения света стал сам переключаться из среднего в положение "on". Что можно сделать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если нет опыта ремонта электроники, то поменять датчик.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_самсамыч_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Двж_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_F88923_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, возник у меня вопрос по подключению датчика движения.
Была задача установить в гараже датчик движения (SEN11 (LX39)) с дежурной лампой - для освещения щитка и включения основного освещения. Датчик должен был работать тогда когда основной входной автомат был выключен. Основное освещение было реализовано пятью светильниками при этом включались три сразу автоматом (выключатель сразу после автомата всегда был включен) и 2 через свой выключатель каждая по месту. Сделано. Обнаружился приятный сюрприз - при включении основного автомата датчик отключался полностью. С одной стороны хорошо - не чего не мигает пока работаешь в гараже, а уходя выключаешь автомат и датчик движения вместе с дежурной лампой честно провожает до двери. С другой стороны когда перегорела одна из трех лампочек обнаружился пробой, так как вместе с дежурной лампой загорались 2 из 3 первой группы, но загорались очень тускло только нить, а "дежурка" с едва заметным потускнением. Схему подключения прикладываю, надеюсь на вашу помощь, коллеги. Спасибо. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Что есть "Р/Л О"?
LX39 вроде с трёхпроводной схемой включения... вижу только два провода "ДД"... Подкорректируйте картинку до удобочитаемого вида. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Что есть "Р/Л О"? LX39 вроде с трёхпроводной схемой включения... вижу только два провода "ДД"... Подкорректируйте картинку до удобочитаемого вида. верно, датчик трехпроводной схемы - 2 входа (Фаза идет от пробки и "ноль" общий) , один выход-фаза, которая идет на дежурную лампу и на нее общий "ноль" На схеме это не указано. "Р/Л" - это фазные провод идущий в коробку, на остальные Лампы / Розетки; "0" - это общий ноль. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
На схеме это не указано. намекаю... Может стоит привести полную схему подключений, чтобы не дорисовывать пальцем в воздухе?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
намекаю... Может стоит привести полную схему подключений, чтобы не дорисовывать пальцем в воздухе?... ![]() Понял, исправляюсь https://pp.vk.me/c622521/v622521907/4d5a6/0O7g9F9VW5g.jpg ![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |