Dimion
сообщение 5.10.2015, 16:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 46859



Приветствую всех! Столкнулся с проблемой - иногда, раз в два-три месяца мой счетчик выдает результаты потребления более 110 кВт. Это более чем странно. Живу сам-один в однокомнатной квартире в доме "гостиничного" типа постройки конца 80-х годов. Из электрооборудования - холодильник, лучевой ТВ приемник и компьютер, правда, также с лучевым монитором. Плюс освещение. И все! Не тянет все на такую мощность, тем более что включаю не часто, а только вечерами после работы. Соседи по этажу также жаловались на резкое увеличение потребляемой мощности, причем статистика имеет случайный характер.
Вооружился фонариком и открыл этажный щиток. Схема подключения квартир вроде обычная. Силовой стояк, пакетный выключатель, счетчик дискового типа, три "автомата" на 25 А каждый от IEK, нагрузка. Из квартиры приходят три возвратных провода N и один защитный PE. Все четыре провода прикручены винтовым соединением к шасси этажного щитка. Также к шасси присоединены РЕN-проводники от двух других квартир. Таким образом, соединение стоякового РЕN-проводника с этажным производится через внутренние схемы трех электросчетчиков, расположенных в щитке. Является ли это правильным? Полагаю, что нет. Защитный РЕ-проводник должен подключаться непосредственно к домовому РЕN-проводнику.
Далее. Отключаю выходной N-проводник счетчика, включаю нагрузку - все работает. Правда, и счетчик крутит. Значит, мой возвратный ток проходит через счетчики соседей. Может. в этом кроется причина увеличения потребляемой мощи? Решил переделать схему и включиться без присоединения к каркасу щитка, но как быть с защитным проводником, куда его "цеплять"? Понимаю, что к стояковому РЕN-проводнику, но это уже влечет изменение домовой схемы подключения и, скорее всего, санкции. Как быть? Буду признателен за совет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.10.2015, 18:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



В "нулевой " цепи вашего счётчика нет измерительного трансформатора тока (шунта). Там просто перемычка (внутри).
Иными словами ток в нулевом проводе не учитывается. Для счётчика ноль нужен для питания катушки напряжения в счётчике.
По перерасходу: счётчики поверены?. Может кто-то время от времени подключается несанкционированно? Хорошо бы фото щитка.
Вот схема этажного щита жилого 10-и этажного дома 1999г. постройки.

Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
Прикрепленное изображение
721 x 789 (69.97 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.10.2015, 18:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Dimion @ 5.10.2015, 16:54) *
Столкнулся с проблемой - иногда, раз в два-три месяца мой счетчик выдает результаты потребления более 110 кВт. Это более чем странно.
Если честно, то странностей не вижу. Холодильник спокойно может скушать порядка 70 кВт*ч в месяц (зависит от класса холодильника и температуры воздуха). Остальное набежит незаметненько... icon_wink.gif
Кстати, разные показания счётчика могут быть связаны и с изменениями напряжения питания.

Цитата
Из квартиры приходят три возвратных провода N и один защитный PE.
Точнее, в квартиру уходят нулевые рабочие проводники и один защитный... вероятно в ванну или на плиту (если электрическая)

Вот только не въехал, сорри, в чём главный вопрос... в неравномерности показаний счётчика или в защитном проводнике? Если же речь о последнем, то неплохо бы знать, куда он идёт в квартире.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dimion_*
сообщение 5.10.2015, 19:06
Сообщение #4





Гости






Меня более волнует защитный проводник. Он приходит только в кухню, был подключен к розетке типа "Электроплита". В совмещенном санузле выполнена СУП только на металлические трубы подачи воды
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dimion_*
сообщение 5.10.2015, 19:12
Сообщение #5





Гости






Cхема почти такая же, -за исключением того, что защитный проводник вместе с рабочими нулевыми прикручены к металлическому скелету щитка. Туда же присоединены аналогичные проводники от других квартир.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.10.2015, 20:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Dimion у Вас Enter залипает? то две темы, то два сообщения одинаковых


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.10.2015, 21:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Dimion @ 5.10.2015, 19:06) *
Меня более волнует защитный проводник. Он приходит только в кухню, был подключен к розетке типа "Электроплита".
Так и выполнялось зануление электроплит в домах старой постройки. Будет реконструкция системы электроснабжения дома, тогда и разделят рабочие и защитные проводники. На учёт электроэнергии это не влияет.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 6.10.2015, 16:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



совет ТСу: вам скучно? не ищите приключений на свою задницу в электрощите, это очень опасно не только для вас, но и для ваших соседей. Будьте благоразумным, найдите другой способ развлечься...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dimion_*
сообщение 8.10.2015, 12:27
Сообщение #9





Гости






В "нулевой " цепи вашего счётчика нет измерительного трансформатора тока (шунта). Там просто перемычка (внутри).
Иными словами ток в нулевом проводе не учитывается. Для счётчика ноль нужен для питания катушки напряжения в счётчике.

Очень полезная для меня информация - она многое объясняет. Премного благодарен.
Персонально Ixtim-у: присмотрите за своей задницей. Не следует среди умных людей воображать себя самым умным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения