Сообщение
#81
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1.2 Где ультиматумы ? в каком месте, по-конкретнее ? Когда оппонент очевидно "включает дурика" остается только повторять.
3. Не мешало бы пунктик привести, на слово не доверяю, извини. 4. Изолированный от земли СУП не помогает. Нужно заземлять. ГОСТ Р 50571.5.54-2013: "Если фундамент здания должен быть полностью защищен от потери тепловой энергии с помощью изоляции из непроводящих материалов, или если фундамент должен иметь гидроизоляцию, например, применяют пластмассовые листы толщиной больше 0,5 мм, использование бетонного фундамента в качестве заземлителя не эффективно. В этих случаях, металлическую арматуру можно применять для защитного уравнивания потенциалов, а в целях заземления следует применять другой заземлитель.." IEC 62305-3 (повтор): "Водонепроницаемый слой под фундаментом здания для снижения влажности в подвальных перекрытиях обеспечивает устойчивую электрическую изоляцию". ПУЭ (повтор): "2.5.130. .. могут быть использованы в качестве естественных заземлителей (исключение 2.5.131 и 2.5.253) при осуществлении металлической связи между анкерными болтами и арматурой фундамента и отсутствии гидроизоляции железобетона полимерными материалами.." Те кто против повторки, пусть докажут, что и без заземления обойдутся. Или может я случайно тебя записал к Трансформатору до кучи ? Из п.75 (для Трансформатора было): "Еще раз вернитесь к СУП, к основной. Где всё выравнивается? на ГЗШ, надеюсь без неё обойтись не предложите ![]() ГОСТ IEC 61140-2012 3.17.5 заземляющее устройство (earthing arrangement, grounding arrangement (US)): Совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины. Подмнена произошла не умышленно, ты же выдвигал "не упростить ли ЗУ на ТП...", я так понял с тем уклоном что раз повторка не требуется, то... То что не понял - это понятно.. хотя там был "wink". Данное обстоятельство никак с подменой не связано. В сообщ.50 подмечено то же самое явление. Сообщение отредактировал Олега - 2.10.2015, 18:04 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
1) А что, разве проекта нет? обычно в проекте все требования прописывают. 2) От этого мое мнение не поменяется. *Так вы не ответили, как быть в примере про сварочный аппарат, советуете около каждого столба забора колотить ПЗ? Питать сварочник трехпроводкой, с защитным проводником и нет проблем. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Олега,
1.2 "по-хрен...", заказчик без проблем восстановит статус кво. О ФЗ Отех регулировании вкурсе? ![]() 3. Странная позиция к заказчику ![]() "Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом." 4. Речи об изолированной СУП и не было. Если тема о TN, то ЗУ это ответственность сетевой организации(CО), смотрим Гост Р 50571.3-2009 п.411.4.1. 5. То что не понял - это понятно.. хотя там был "wink". Данное обстоятельство никак с подменой не связано. В сообщ.50 подмечено то же самое явление. 5. Может приведете более серьезные обоснования? см. п.4 ![]() Питать сварочник трехпроводкой, с защитным проводником и нет проблем. Существуют и другие меры защиты. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1.2 "по-хрен...", заказчик без проблем восстановит статус кво. О ФЗ Отех регулировании вкурсе? На основании чего трепыхаться заказчику ? с 10 Омами для ЗУ какие претензии ? Есть такой ФЗ, и что ? Именно этот закон велит непременно и в первую очередь соблюсти размеры ? Какая-то не серьёзная аргументация, ни о чём. ![]() 3. Странная позиция к заказчику ![]() "Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом." Я всё больше в тебе разочаровываюсь ![]() Типа не рубишь фишку, какие УЗО для электробезопасности, а какие для пожаробезопасности ? Где ты вычитал, что УЗО на 100 мА и выше рекомендованы для защиты тельца человека ? Просто неуважение усматриваю. 4. Речи об изолированной СУП и не было. ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. На основании чего трепыхаться заказчику ? с 10 Омами для ЗУ какие претензии ? Есть такой ФЗ, и что ? Именно этот закон велит непременно и в первую очередь соблюсти размеры ? Какая-то не серьёзная аргументация, ни о чём. ![]() 2. Я всё больше в тебе разочаровываюсь ![]() Типа не рубишь фишку, какие УЗО для электробезопасности, а какие для пожаробезопасности ? Где ты вычитал, что УЗО на 100 мА и выше рекомендованы для защиты тельца человека ? Просто неуважение усматриваю. 3. ![]() ![]() 1. финансы. За твой счет все что угодно. 2.Это все от твоего недопонимания требований безопасности. 3. Для ЭУ при TN, ЗУ будет делать/отвечать СО! ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 3.10.2015, 20:44 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. финансы. За твой счет все что угодно. 2.Это все от твоего недопонимания требований безопасности. 3. Для ЭУ при TN, ЗУ будет делать/отвечать СО! 1. По-внятнее. Что там за мой счет и с чего ? Честно не встречался покуда похожий на тебя заказчик. ![]() 2. Какого требования конкретно ? Вброшенное впопыхах противопожарное УЗО не прокатило. 3. Может темку поднять? ![]() ![]() Простецкая ситуация. Потребитель подключен к ТП, до нее 200м, кабель на балансе Потребителя, точка подключения - РУ в ТП. Ну и прикинь к носу.. С чего СО будет отвечать за неэффективность ЗУ (у ТП) на территории Потребителя ? 5. Может приведете более серьезные обоснования? см. п.4 ![]() Смотрю п.4 и не вижу, чего там обосновывать и на сколько серьезнее. Поясни чего тебе надо ? Сообщение отредактировал Олега - 3.10.2015, 21:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Олега,
1. Начинай с ЗУ в 10 Ом. 2. По старому, речь о защите при косвенном и прямом прикосновении. 3. Защита от перенапряжений при авариях на стороне высокого напряжения. 5. Согласно ФЗ о тех регулировании должны быть тех регламенты, все остальное не обязательно, поэтому обосновывай все финансовые затраты. Сообщение отредактировал ink_elec - 3.10.2015, 21:09 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, 1. Начинай с ЗУ в 10 Ом. 2. По старому, речь о защите при косвенном и прямом прикосновении. 3. Защита от перенапряжений при авариях на стороне высокого напряжения. 1. Это как бы разрешение ? Премного благодарен. 2. Во-во, речь не о противопожаре. Назови НД обязующий применять УЗО (10, 30 мА) поголовно на всех линиях. 3. Ты толком поясни, для чего заговорил о перенапоре, вызванном кз на высокой стороне. 5. Согласно ФЗ о тех регулировании должны быть тех регламенты, все остальное не обязательно, поэтому обосновывай все финансовые затраты. Ну блин, договорился.. почему тогда укладку методом А из 62305-3 выполняешь, раз не обязательно ? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Это как бы разрешение ? Премного благодарен. 2. Во-во, речь не о противопожаре. Назови НД обязующий применять УЗО (10, 30 мА) поголовно на всех линиях. 3. Ты толком поясни, для чего заговорил о перенапоре, вызванном кз на высокой стороне. 1. Это направление к действию, раз ФЗ говорит не обязательно, то напрягай мозги. 2. Гост Р 50571.3-2009, УЗО 10-30мА это доп защита при прямом прикосновении. При косвенном все годятся. 3. Для понятия R зу ЭУ. ![]() Ну блин, договорился.. почему тогда укладку методом А из 62305-3 выполняешь, раз не обязательно ? ![]() Я и не против В, доказывай. Сообщение отредактировал ink_elec - 3.10.2015, 21:22 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Это направление к действию, раз ФЗ говорит не обязательно, то напрягай мозги. 2. Гост Р 50571.3-2009, УЗО 10-30мА это доп защита при прямом прикосновении. При косвенном все годятся. 3. Для понятия R зу ЭУ. ![]() 1. Не должны мозги инженера выключаться при появлении казусных нормативов (коих богато в нынешнее время). МЗ должна выполняться (ПП87 от 16.02.2008г). Несмотря на отсутствие ГОСТ (EN) в перечнях к некому ФЗ. Со временем или допишут или появится новый ФЗ. 2. Кто-бы сомневался про прямое и косвенное ![]() Тебя просили указать обязалово ставить УЗО во всех линиях без исключения. 3. Замучил витиеватостью своей.. чего хотел-то рассказать про Rзу? Ну есть там перенапор 800В и что ? Напор при ПУМ меньше ? Я и не против В, доказывай. Это ты должен доказывать. Хоть про А, хоть про Бе. Оба варианта с мерными длинами твои собственные. В ФЗ ведь ничего не прописано про 62305 (при этом наличие других НА тебе пофиг), а ты тут чего-то рулеткой меряешь, суетишься. Сообщение отредактировал Олега - 3.10.2015, 22:07 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Не должны мозги инженера выключаться при появлении казусных нормативов (коих богато в нынешнее время). МЗ должна выполняться (ПП87 от 16.02.2008г). Несмотря на отсутствие ГОСТ (EN) в перечнях к некому ФЗ. Со временем или допишут или появится новый ФЗ. 2. Кто-бы сомневался про прямое и косвенное ![]() Тебя просили указать обязалово ставить УЗО во всех линиях без исключения. 3. Замучил витиеватостью своей.. чего хотел-то рассказать про Rзу? Ну есть там перенапор 800В и что ? Напор при ПУМ меньше ? 4.Это ты должен доказывать. Хоть про А, хоть про Бе. Оба варианта с мерными длинами твои собственные. В ФЗ ведь ничего не прописано про 62305 (при этом наличие других НА тебе пофиг), а ты тут чего-то рулеткой меряешь, суетишься. 1. Применение МЗ еще требуется обосновать, дерзай. 2. Могу повторить: ФЗ 123 статья 82 пункт 4. "Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом." 3. R зу нормируется для ИП и сети. 4. Заказчик ни кому ни чего не должен. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Применение МЗ еще требуется обосновать, дерзай. 2. Могу повторить: ФЗ 123 статья 82 пункт 4. "Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом." 3. R зу нормируется для ИП и сети. 4. Заказчик ни кому ни чего не должен. ![]() 1. Объем мероприятий может быть различным, но если говорим не о сортире среди небоскребов, то см.п.63: Не было в моей практике многоквартирных домов или приличных общественных зданий, где не требовалась бы МЗ, и понятно ЗУ. И вряд ли найдется удалец, сдающий проект в ГЭ без МЗ. Разве что ты. 2. Да хоть заповторяйся. ГОСТ IEC 61140-2012 Для низковольтных электроустановок и электрооборудования применение устройств дифференциального тока с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающем 30 мА, признают в качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током, когда основная защита и (или) защита при повреждении являются неэффективными или при неосторожном использовании электрооборудования Или может ты предлагаешь 30-миллиамперные УЗО в "линии электроснабжения" впендюривать ? В отличии от пожарников (совсем не электрических) тебе-то известен п.7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. 3. Чудак-человек ![]() Потребитель подключен к ТП, до нее 200м, кабель на балансе Потребителя, точка подключения - РУ в ТП. С чего СО будет отвечать за неэффективность ЗУ (у ТП) для ЭУ на территории Потребителя ?" 4. Заказчик(владелец) не должен поддерживать своим ЗУ величину "не менее 4 Ом" в сетях ЭСО. Однако он должен получить безопасный проект и потом объект. Кстати, что там с ГЗШ на вводе ? выкидываем? ставим шину уравнивания потенциалов ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2015, 12:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Олега,
2. признают в качестве дополнительной защиты, почему уже указывал. 3. Заземление берется с сети, а для объекта требуется СУП. 4. Гост Р 50571.5.54-2013 542.4.1 В каждой установке, в которой применяют защитное уравнивание потенциалов... ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
2. признают в качестве дополнительной защиты, почему уже указывал. 3. Заземление берется с сети, а для объекта требуется СУП. 4. Гост Р 50571.5.54-2013 542.4.1 В каждой установке, в которой применяют защитное уравнивание потенциалов... 2. Признают "устройства дифференциального тока с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающем 30 мА" Не пихай сюда противопожарные УЗО из ФЗ123, защиты тела они не обеспечивают. 3. Не упрямься, рассмотри предложенный пример. В нем Потребителю наличие ЗУ только у ИП лишь создает условие для поражения. СУП разумеется требуется, только выполненная по Гост Р 50571.5.54-2013 - с ГЗШ. 4. Молодец! Сделай еще шаг. Что такое ГЗШ ? Элементом чего является ? Подсказки: ГОСТ 30331.1-2013. 20.5 главная заземляющая шина: Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки и предназначенная для электрического присоединения проводников к заземляющему устройству.[МЭС 826-13-15, изм.] ГОСТ IEC 61140-2012. 3.17.5 заземляющее устройство (earthing arrangement, grounding arrangement (US)): Совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины. ГОСТ Р 50571.5.54-2013. 541.3.9 главный заземляющий зажим (шина) (main earthing terminal): Зажим (шина), являющийся(аяся) частью заземляющего устройства установки и обеспечивающий(ая) присоединение нескольких проводников с целью заземления. Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2015, 13:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
2. Ни кто и не пихает, по времени отключения 0.15c они удовлетворяют.
3. Вспоминай Гост Р 50571.3 411.4.1 В системах TN целостность заземления электроустановки зависит от надежного и эффективного соединения PEN или РЕ проводников с землей. Если заземление предусмотрено от распределительной электрической сети (коммунальной), то соответствие необходимым условиям, внешним по отношению к электроустановке, является ответственностью оператора распределительной электрической сети. 4. Где требование к Rзу? ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 4.10.2015, 15:27 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
2. Раз не ты, значит А.Пушкин
![]() 3. Никак не въезжаешь ![]() ![]() 4. Рекомендация в 62305. (можно подумать ты еще не спрашивал ни разу ![]() А в этом месте (см. внимательно, о чем у меня п.4) речь про необходимость повторного заземления в здании И так, ГЗШ, частью чего она является ? Сообщение отредактировал с2н5он - 4.10.2015, 17:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#97
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
2. Заблуждаешься, так как не признают для доп защиты при прямом прикосновении. При косвенном все признают, вернее уже как защиту при повреждении.
3. Читай пункт далее, ни о каком близком расположении и речи нет. 4. Речь о защите от поражения эл.током. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#98
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
2. Заблуждаешься, так как не признают для доп защиты при прямом прикосновении. При косвенном все признают, вернее уже как защиту при повреждении. 3. Читай пункт далее, ни о каком близком расположении и речи нет. 4. Речь о защите от поражения эл.током. 2. Чушь. С чего это ты порешил ? Опасный для тела уровень тока отличается при прямом и косвенном прикосновении ? От косвенного ставим 0,1-0,5А ? Где черпнул ? 3. Про близкое это я тебе пояснял. Ты расскажи, что именно в предложенном варианте должна предпринять ЭСО ?? ![]() 4. Не е..би мозги. Речь в п. 4 (пост94) именно про необходимость ЗУ в электроустановке. 4.1 ---- 542.4.1 ГЗШ обязательна. 4.2 --- все "подсказки" в 12:51 ГЗШ часть ЗУ электроустановки а не "где-то тама у ТП" 4.3 --- то от чего увиливаешь ---вывод из 4.1 и 4.2 --- ЗУ электроустановки (повторное в системе) обязательное. Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2015, 21:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
2. Смотри требуемое время и время срабатывания ВДТ. Ты так скоро договоришься, что и АВ не обеспечивают защиту.
3. Открой стандарт, там дальше условие. 4. Раз заземление предусмотрено от сети, то и к ГЗШ будут подключены защитный проводник от сети и все СПЧ. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#100
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
2. Смотри требуемое время и время срабатывания ВДТ. Ты так скоро договоришься, что и АВ не обеспечивают защиту. 4. Раз заземление предусмотрено от сети, то и к ГЗШ будут подключены защитный проводник от сети и все СПЧ. ![]() 2. Не интересует нас время срабатывания УЗО если он имеет номинал более 30 мА. При единичном повреждении "обрыв PEN" УЗО вовсе не работает. И снова увильнул.Где НД о применении УЗО номиналом 0,1-0,5А для защ.при косвенном ? 4. Плохо со зрением ? ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |