Сообщение
#61
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ваша позиция в том что нормируется или в том, что не нормируется? Если здание без МЗ и кабельный ввод, то что регламентирует сопротивление ЗУ? ![]() Однако по основе темы - "делать-не делать": 1. есть рекомендация выполнять (ПУЭ) - лучшее решение. 2. есть здравый смысл (на случай КЗ и обрыва PEN) основанный на ГОСТ (безопасности) 3. есть необходимость ГЗШ , а к ней заземляющий проводник (ГОСТ). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1) повторное ЗУ за редким исключением физически необходимо. 2)Хотите поспорить ? 1) Приведите хотя бы один пример из этого вашего редкого исключения. 2) Да уже все тему этим и занимаемся. ** Олега, я особо с вами и не спорю считаю не сложно забить 2 штыря по 3 метра, займет полчаса работы вот и весь вопрос. *Только вы Олега слишком уж надеетесь на эту повторку, ну да она будет востребована при некторых условиях: если вы будете находится именно земле не дальше 8 м (а еще лучше рядом с ней) от этой повторки и будете косаться ОПЧ ЭП у которого пробила изоляция и по какой либо причине не сработал аппарат защиты тогда конечно повторка поможет. Далее если вы окажетесь именно на земле дальше 8м от повторки и к тому же если не сработал аппарат защиты, тогда вам эта повторка ни как не поможет т.е. будет точно такой же эффект что и от зануленого РЕ, т.к. человек окажется в зоне нулевого потенциала и получит при этом 110В не зависимо есть или нет повторка. **Ну а если вы находитесь в многоэтажном здании где выполнена СУП, то где бы вы не находились и чего бы не прикосались даже во время КЗ на "землю" и не сработки аппарата защиты, вас током не ударит, поэтому в многоэтажном здании повторка только рекомендована, и даже если вы ее сделаете, то от нее толку все равно не бутдет. *** Так что делайте Олега повторку хуже не будет, но и лучше тоже не будет. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. ТП рядом, или встроенная.
2. Не вижу аргументов против использования повторного ЗУ. *Ответьте на вопрос, на что надеетесь вы, рекомендуя ЗУ не использовать. Разница потенциалов 110 не убеждает ? Тогда почему СУП нужна ? Явление точно такое же. При работе "в соседней роще" не вредно использовать переносное ЗУ (с колышком). Могут быть и иные меры защиты. ** При изолированном фундаменте и пластиковых трубах никакая СУП не поможет. В том числе в подвале здания с земляными полами. Только искусственная повторка. Все остальное - вилами по воде. А согласование - канитель. *** Спасибо за дозволение ![]() К тому же никаких лишних вопросов от проверяющих. .. считаю не сложно забить 2 штыря по 3 метра, займет полчаса работы вот и весь вопрос. Не было в моей практике многоквартирных домов или приличных общественных зданий, где не требовалась бы МЗ, и понятно ЗУ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1. ТП рядом. 1а) встроенная. 2) Не вижу аргументов против использования повторного ЗУ. 3) Ответьте на вопрос, на что надеетесь вы, рекомендуя ЗУ не использовать. 4) Разница потенциалов 110 не убеждает ? 5) Тогда почему СУП нужна ? Явление точно такое же. 6) При работе "в соседней роще" не вредно использовать переносное ЗУ (с колышком). Могут быть и иные меры защиты. 7) При изолированном фундаменте и пластиковых трубах никакая СУП не поможет. В том числе в подвале здания с земляными полами. ![]() 9)А согласование - канитель. 10) Спасибо за дозволение ![]() К тому же никаких лишних вопросов от проверяющих. 1) На сколько рядом, 2м или 10м. 2) Ну а здесь вообще было бы абсурдом делать повторку. 3) 1)На СУП, 2) на автомат (здесь считаем что все по ПУЭ (ПФО и время срабатывания)) Заземляем защитным нулем. 4) При СУП такого не будет, да и время воздействия не забывайте. 5) СУП не просто нужна, а необходима. Явление не одинаково, при СУП где бы вы не находились в здании потенциал будет стремится к 0В. А чтобы получилась явная польза от повторки должны совпасть несколько случайностей: автомат не сработать за время 400 мс, да и к тому же чел должен находится именно рядом с повторкой (окажется дальше 8м и повторка уже не поможет). 6) Смотря какой колышек, некторые забивают колышек на полметра и думают все норм. Ну если не произойдет пробоя изоляции все действительно будет норм. 7) Не согласен тут я с вами, а как это можно так заизолировать фундамент многоэтажки что его сопротивление растеканию тока на землю будет 0 Ом, не верю, и все снабжающие трубы из пластика, это из "будущего", СУП рулит. ![]() 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов. 9) Ну здесь не поспоришь, все верно. ![]() 10) Да и я скорее всего сделаю не сложно, главное понимать что проиозоидет в аварийных ситуациях, и уж точно не буду добиваться на повторке 4 Ом. Ну а для сварочника на производстве на один день все равно повторку делать не буду, а вы? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На сколько рядом, 2м или 10м. С учетом зоны растекания около 20м думаю 10м вполне устроит - потенциал основания 10-15В, про 2м и разговора нет - более 90В (точнее - в РАН обращайтесь). Uз-Uосн/Rч=110-(>10)/1000<0.1А К тому же вряд ли босиком, можно еще пару метров добавить. 2) Ну а здесь вообще было бы абсурдом делать повторку. Так ни кто и не предлагал. 3) 1)На СУП.. Ну скока моно мусолить ? Каким образом СУП здания имеет потенциал земли при изолированном фундаменте и пластмассовых трубах..? Да и нельзя без оглядки использовать естественные любые заземлители "1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82. Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ. Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом." ..на автомат (здесь считаем что все по ПУЭ (ПФО и время срабатывания)) Считаем - это на калькуляторе, а не просто так считаем. Потому еще раз повторю: в расчет цепи розеток не входит участок цепи шнуров оборудования, удлинителей. И не всегда корректны исходники, программы, характеристики АВ.. И кирдык иногда не по ГОСТу для АВ наступает. Защиты много не бывает. 5) СУП не просто нужна, а необходима. Явление не одинаково, при СУП где бы вы не находились в здании потенциал будет стремится к 0В. А чтобы получилась явная польза от повторки должны совпасть несколько случайностей: автомат не сработать за время 400 мс, да и к тому же чел должен находится именно рядом с повторкой (окажется дальше 8м и повторка уже не поможет). Никто и не спорил про необходимость СУПа ![]() 7) Не согласен тут я с вами, а как это можно так заизолировать фундамент многоэтажки что его сопротивление растеканию тока на землю будет 0 Ом, не верю, и все снабжающие трубы из пластика, это из "будущего", СУП рулит. Не верите приведенной цитате из ГОСТ ? Имеете право ![]() Хотите - в понедельник вышлю томик КР на какой нибудь объект из свежих. СУП рулит когда доказано (имхо не приложишь), что связь с землей есть и прочие условия соблюдены. ![]() Не придумывайте, я про 8 этаж не говорил. уж точно не буду добиваться на повторке 4 Ом. Этого я тоже не предлагал. ![]() Ну а для сварочника на производстве на один день все равно повторку делать не буду, а вы? Делать не буду - не моё. Однако в ПЗ в части организации работ пропишу, рука не отвянет. Дальше - не мой вопрос. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну вот. Я-то уже задумался - не упразднить ли ЗУ и у ТП. Толку-то от него в удаленном здании ни грамма.
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Transformator) Ну а если вы находитесь в многоэтажном здании где выполнена СУП, то где бы вы не находились и чего бы не прикосались даже во время КЗ на "землю" и не сработки аппарата защиты, вас током не ударит, поэтому в многоэтажном здании повторка только рекомендована Не нужно идеализировать СУП во всех случаях без исключения! СУП должна быть идеальной, иначе от неё может быть (и бывает) больше вреда, чем пользы. А вообще-то, все способы защиты нужны. Где-то СУП выходит на первое место, а какиз-то случаях, он ну никак не может быть основной защитой. Такие вещи как СУП, ОПН, СЗ, повторки и т.п. должны быть либо у всех и в исправном состоянии, либо.... не удивляться потом возможным случайностям. В мире давно поняли, что в быту (в зданиях) повышенная изоляция и УЗО более предпочтительно, по сравнению с СУП, поскольку невозможно в полной мере быть уверенным в том, что эта система (в целом) всегда будет оставаться "правильной". И применяют, в ряде развитых стран, систему ТТ спокойнои и без истерики, не требуя в первую очередь TN. PS: Никто не запретит соседу установить пластиковые трубы. Поэтому сегодня СУП "правильная" и исправна, а вот завтра..... уже нет. Я уже не говорю о том, что скажем в нашем квартале позапрошлый год все трубы ХВС/ГВС к зданию установили пластиковые! Не говорю уже о том, что и как каждый в своих квартирах устроил. А дома у нас с эл.плитами. О СУП теперь можно говорить весьма условно. Так разве надёжнее? Или может всё же более надёжно будет иметь любую повторку в УЗО? Теорию вероятности многие проходили в учебных заведениях, вот и пусть посчитают надёжность в одном и другом варианте. Это неплохо успокоит многих ярых сторонников СУП в быту. А уж если совсем по уму, то защиты много (лишней) не бывает и защита эта, должна быть комплексной! PPS: Читая тему, надеялся, что закончиться она более интересно.... ![]() ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
А вообще-то, все способы защиты нужны. Какие ваши предложения по R зу будут? Если еще и с обоснованием из НТД, то им вообще цены не бует.PPS: Читая тему, надеялся, что закончиться она более интересно.... ![]() ![]() Согласно Гост Р 50571.4.44 Рисунок 44.A2 - Допустимое напряжение повреждения в системе низкого напряжения при замыкании на землю в системе высокого напряжения, 800В! Rзу рассчитайте пжлта для данного случая. Зы. С Олегом то все предельно ясно, он для нас потерян. Сегодня R зу самовольно в проекте прописал, завтра кабель подберет по допустимому нагреву в режимах КЗ. Так ни каких финансов заказчикам не хватит прикрывать его "5-ю точку". ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 27.9.2015, 21:48 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Зы. С Олегом то все предельно ясно, он для нас потерян. Сегодня R зу самовольно в проекте прописал, завтра кабель подберет по допустимому нагреву в режимах КЗ. Так ни каких финансов заказчикам не хватит прикрывать его "5-ю точку". ![]() это точно ![]() 1) Не нужно идеализировать СУП во всех случаях без исключения! 2) И применяют, в ряде развитых стран, систему ТТ спокойнои и без истерики, не требуя в первую очередь TN. 3) О СУП теперь можно говорить весьма условно. 4) PPS: Читая тему, надеялся, что закончиться она более интересно.... ![]() ![]() 1) Я имел ввиду что объект новый вводится в эксплуатацию, и соответственно все делаем по ПУЭ. 2) Да это все понятно, но мы должны руководствоваться НД, в в наших (российских) НД предписывают именно ТN. 3) Когда будете сдавать вновь построенный объект, в протоколе "проверка металлосвязи" тоже так напишите? 4) Да пусть эта тема никогда не закончится. ![]() *** А вообще то в этой теме мы обсуждали о необходимости повторного заземления в системе ТН. Ну вот. Я-то уже задумался - не упразднить ли ЗУ и у ТП. Толку-то от него в удаленном здании ни грамма. ![]() Олега, а вы знаете из каких соображений появилась в нормах именно 4 Ом (не 30 Ом, не 10 Ом, не 1 Ом)? И почему недостаточно только одной СУП с занулением, (а еще требуется заземление)? Да я и не сомневаюсь, что знаете, однако хотелось бы все таки от вас краткого пояснения. Сообщение отредактировал Transformator - 1.10.2015, 23:06 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
это точно На подпевке ? ![]() Я имел ввиду что объект новый вводится в эксплуатацию, и соответственно все делаем по ПУЭ. Готов выслать раздел(ы) КР с изолированным фундаментом и пластмассовыми трубами, не верите до сих пор ? пусть эта тема никогда не закончится. Ага, Пушкин А.С. её наверное закрывал: "Ладно, закроем тему". А вообще то в этой теме мы обсуждали о необходимости повторного заземления в системе ТН И аргументов за ненужность у вас не нашлось. Олега не утрируйте. В системе ТN (для электробезопасности) имеется два вида заземлителей, это 1) "заземлитель находящийся в непосредственной близости от нейтрали трансформатора" нормируется он в 1.7.101., и 2) "повторный заземлитель" нормируется он в 1.7.103. Ни грамма не урЕтрирую. ![]() из каких соображений появилась в нормах именно 4 Ом Г-н Трансформатор, вы не на экзамене вроде бы ![]() Про 4 ома ink_elec любит рассказывать, думаю для вас повторит про провод в грязи. С Олегом то все предельно ясно, он для нас потерян. Сегодня R зу самовольно в проекте прописал Ну чего же такой занудный-то ? ![]() Может у inka разрешения спрашивать надо - что проектировщику выбирать критерием ? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#72
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1)На подпевке ? ![]() 2)Готов выслать раздел(ы) КР с изолированным фундаментом и пластмассовыми трубами, не верите до сих пор ? 3)Ага, Пушкин А.С. её наверное закрывал: "Ладно, закроем тему". 4)И аргументов за ненужность у вас не нашлось. 5)Ни грамма не урЕтрирую. ![]() 1) Да нет, так и есть. 2) Если вы говорите о вновь вводимом объекте, то там наверняка все прописано что делать, в том числе и указано каким должно быть сопротивление и делать ли его вообще. Верю, можете не присылать. При кап.строительстве я писал делаем повторный заземлитель (пусть будет, хуже не будет). 3) В принципе надоедает даже мне в пустую молотить по клавишам, но подключаются новые участники, только как то не активно (смотрят со стороны). 4) Я написал все имеющиеся у меня аргументы, но они для вас не значительны. 5) В случае который вы описали можно надеятсья только на аппарат защиты (автомат, УЗО) и конечно на зануленую СУП. ** Что вас спасет ПЗ при КЗ в ЭУ тоже весьма условно и уж точно не нужно так безоглядно надеяться на ПЗ, вот вам пример: частный дом, вы сделали вокруг дома грамотно ПЗ, вы берете сварочный аппарат и идете варить забор на своем участке, ушли от дома (и от своего ПЗ, соответственно) на 10м (и оказались в зоне нулевого потенциала соответственно), ну и произошел пробой фазы на корпус, дальше автомат как вы и писали конечно не сработал и на вашем сварочном аппарате 110 В относительно земли на которой вы стоите, ну и вы соответственно получаете заряд бодрости и в этом случае не важно есть у вас ПЗ или нет. Выход для вас в этом случае есть, нужно колотить везде ПЗ и с учетом не более 30 Ом (штырь на 1 м, не прокатит). Сообщение отредактировал Transformator - 1.10.2015, 23:53 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. завтра кабель подберет по допустимому нагреву в режимах КЗ. Прежде чем гундеть не мешало бы предоставить достоверную информацию об отмене учета предельно допустимой температуры нагрева при КЗ. 1) Да нет, так и есть. Так я так и понял, что на подпевке ![]() 2) Если вы говорите о вновь вводимом объекте, то там наверняка все прописано что делать, в том числе и указано каким должно быть сопротивление и делать ли его вообще. С чего это вы взяли ? Где "там..все прописано", на стене вводимого объекта ?.. Даёте, однако.. .. подключаются новые участники, только как то не активно (смотрят со стороны). С вашей стороны (сторонников) новых не добавилось. И у inkа кроме "ля-ля" аргументов никаких, размазки тока. Сообщение отредактировал Олега - 2.10.2015, 0:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#74
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1) С чего это вы взяли ? Где "там..все прописано", на стене вводимого объекта ?.. Даёте, однако.. 2) С вашей стороны (сторонников) новых не добавилось. 1) А что, разве проекта нет? обычно в проекте все требования прописывают. 2) От этого мое мнение не поменяется. *Так вы не ответили, как быть в примере про сварочный аппарат, советуете около каждого столба забора колотить ПЗ? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
5) В случае который вы описали можно надеятсья только на аппарат защиты (автомат, УЗО) и конечно на зануленую СУП. Ну да, а заземление (в том числе повторное) - это дураки придумали ![]() УЗО для стационара не требуется. Изолированная от земли СУП стоящему на земле не помощник. При обрывах PEN чем поможет автомат ? Еще раз вернитесь к СУП, к основной. Где всё выравнивается? на ГЗШ, надеюсь без неё обойтись не предложите ![]() А что, разве проекта нет? обычно в проекте все требования прописывают. Очевидно, что не догоняете.. Проект делает проектировщик (я например) От этого мое мнение не поменяется. *Так вы не ответили,.. А я надежду и не выражал. *Вполне внятно ответил выше. Сообщение отредактировал Олега - 2.10.2015, 0:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#76
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Может у inka разрешения спрашивать надо - что проектировщику выбирать критерием ? ![]() Если я буду заказчиком, то естественно. ![]() Докажите, если сможете (уже предлагал), что " заземлитель, находящийся в непосредственной близости от нейтрали трансформатора" поможет при КЗ на ОПЧ в ЭУ. Где это вы доказали? ![]() УЗО для стационара не требуется. Все шутки шутите. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#77
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Упаси .. от такого заказчика..
![]() 1.1. Кто-то видел реального заказчика читавшего 62305 ? Выбравшего загодя А или В варианты укладки ? задавшего размеры железа с учетом эквивалентного радиуса ?.. Опять "ля-ля" .. 1.2. В 62305 определена последовательность ? Нет. Вот и не придумывайте на ходу. 2. Проснитесь, уважаемый. Это предлагалось выполнить Трансформатору. Помочь ему может любой противник повторного ЗУ. Вы в том числе. 3. 7.1.79...Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование ... как правило, не требуется. Сообщение отредактировал Олега - 2.10.2015, 9:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#78
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Упаси .. от такого заказчика.. ![]() 1.1. Кто-то видел реального заказчика читавшего 62305 ? Выбравшего загодя А или В варианты укладки ? задавшего размеры железа с учетом эквивалентного радиуса ?.. Опять "ля-ля" .. 1.2. В 62305 определена последовательность ? Нет. Вот и не придумывайте на ходу. 2. Проснитесь, уважаемый. Это предлагалось выполнить Трансформатору. Помочь ему может любой противник повторного ЗУ. Вы в том числе. 3. 7.1.79...Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование ... как правило, не требуется. 1. Напрасно. ![]() 1.1 Видел даже заказчика, который учил проектировщика! 1.2 Да ладно последовательности, размер ЗУ определен для удельного сопротивления грунта с учетом класса МЗ. 2. Гост IEC 61140-2012 и Гост Р 50571.3-2009, основополагающие НТД по защите от поражения эл.током. Какие требования к R там установлены? 3. Для зданий и сооружений это не роялит. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#79
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Общая установка
![]() 1.1 По молниезащите ? Не Базеляном зовут ? Это штучные экземпляры, не усредненный тип заказчика, не создавайте нам иллюзию массового явления. 1.2 При 10 Омах (по рекомендации) мне табл.2 (и размеры из нее) по-хрен веники. 2. Там установлена рекомендация на 10 Ом для ЗУ молниезащиты, которое в моих зданиях является общим и для целей защиты. Если опять не понятно, я еще раз повторю ![]() 3. Роялят на рояле .. ![]() Вообще-то в пункте 2 вам предлагалось доказать, "что " заземлитель, находящийся в непосредственной близости от нейтрали трансформатора" поможет при КЗ на ОПЧ в ЭУ" ![]() Сообщение отредактировал Олега - 2.10.2015, 13:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#80
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1.2 При 10 Омах (по рекомендации) мне табл.2 (и размеры из нее) по-хрен веники. 3. Роялят на рояле .. ![]() 4. Вообще-то в пункте 2 вам предлагалось доказать, "что " заземлитель, находящийся в непосредственной близости от нейтрали трансформатора" поможет при КЗ на ОПЧ в ЭУ" ![]() 1.2 Злой ты Олега, все ультиматумы какие то выдвигаешь. ![]() 3. К тому, что в зданиях и сооружениях УЗО применяют и для стационарного оборудования в обязаловке, только не по ПУЭ конечно. ![]() 4. ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 2.10.2015, 14:08 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |