Подскажите по вводу в дом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подскажите по вводу в дом |
2.10.2015, 11:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.10.2015 Пользователь №: 46828 |
Добрый день, подскажите мне пожалуйста по моей ситуации: подключил электричество, 3фазы,15кВт, на столбе электросети смонтирован счетчик матрица и видимо вводной автомат С32А , дальше со столба до старой постройки на участке протянут сип4х16, который входит в маленький ящик, в нем автомат iek c25 400v( пишу все с самих устройств) и видимо УЗО 40а 400v 100mA, заземление есть и на столбе электросети и продублировано на этом ящике на старой постройке.
Что нужно: от старой постройки протянуть до новой электричество, тянуть надо по периметру старой деревянной постройки, кабель такой же как со столба подойдет? Т.е сип 4х16? В чем его протянуть по деревянным конструкциям старой постройки, гофра пвх подойдет? Длина до нового дома по периметру где будет проходить кабель около 25-30м, по воздуху в середине провода пройдет около 3м, там я так понимаю надо ставить зажимы аналогичные тем что держат провод со столба. Заземление протащить от маленького ящика можно парралельно с сип проводом? Каким проводом лучше это сделать? Сип 5 жильный же не бывает? Новый дом из сип панелей, ввод через стену панели (17см)сделать в металлорукаве? Дальше какой ставить вводный автомат в щитке нового дома? Такой же как в маленьком ящике на старой постройке? Щиток будет браться с запасом большой, пока будет подключен местами свет и конвекторы по всему дому. Подключение по проекту написано процитирую (для ясности подключения): для электроснабжения жилого дома от точки присоединения , к существующей электросети применить схему сети по типу TN-C, а после вводного электрощита по типу TN-C-S. Подключать все буду не я, мне надо понять какой из трех электриков на самом деле соображает или искать четвертого( Еще посмотрите на фото маленького ящика на старой постройке, его собирали и подключали в монтажной организации при электросети, ноль и земля на одной шине справа, разве так должно быть? |
|
|
Alex8989 Подскажите по вводу в дом 2.10.2015, 11:23
220v-elektrik То есть Вы устроили тендер для электриков? Тогда у... 2.10.2015, 12:17
Joe Цитата(Alex8989 @ 2.10.2015, 15:23) Добры... 2.10.2015, 12:24
Alex8989 Joe, земля сделана путем ввинчивания 3+ метра в зе... 2.10.2015, 13:17
Joe Цитата(Alex8989 @ 2.10.2015, 17:17) Joe, ... 5.10.2015, 6:40
просто Гоша Кабель от старой постройки до новой пробросьте в з... 2.10.2015, 13:18
Alex8989 Joe, доступ к маленькому ящику не затруднен, может... 2.10.2015, 13:20
Pantryk А в проекте не нарисовано куда и как подключать ва... 3.10.2015, 12:06
Alex8989 В проекте линия до старой постройки только, дальше... 3.10.2015, 19:10
Alex8989 Joe, в старой постройке пару лампочек останется вс... 5.10.2015, 13:43
Joe Цитата(Alex8989 @ 5.10.2015, 17:43) Joe, ... 9.10.2015, 7:12
Pantryk Селективность для модульных выключателей это услов... 5.10.2015, 13:52
Alex8989 Pantryk, чуть попроще словами объясните пожалуйста 5.10.2015, 13:55
Pantryk Если ток короткого замыкания 400 А, то сработать м... 5.10.2015, 14:03
Alex8989 Pantryk, вообщем в новой постройке на 32А лишним н... 5.10.2015, 14:04
Pantryk Если вы 32 ставите после 25, то смысла в нем нету ... 5.10.2015, 14:11
Alex8989 Еще небольшой вопрос, соединения внутри щитка межд... 8.10.2015, 17:52
FRAER Alex8989, лучше шестеркой, можете взять гибкий ПуГ... 9.10.2015, 6:03
Alex8989 Joe, конвекторов всего на 6кВт, а не один на такую... 9.10.2015, 10:04
Joe Цитата(Alex8989 @ 9.10.2015, 14:04) Joe, ... 9.10.2015, 12:48
Pantryk Цитатато купите 4 полюсный рубильник на 63А и пост... 9.10.2015, 21:01
Alex8989 Pantryk, поясните пожалуйста 9.10.2015, 21:59
FRAER Alex8989, защитные проводники коммутировать запрещ... 10.10.2015, 5:23
Alex8989 FRAER, так если ноль отрубается одной клавишей с ф... 11.10.2015, 1:26
Pantryk Если просто ноль, то ничего страшного, но у вас эт... 11.10.2015, 22:21
Alex8989 Pantryk, проводов идет пять, земля отдельным прово... 12.10.2015, 11:53
Pantryk Тогда можете ставить 4-полюсный. 12.10.2015, 12:07![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 15:21 |
|
|
|
|