Основные определения , Прошу провести небольшой ликбез в терминологии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Основные определения , Прошу провести небольшой ликбез в терминологии |
4.12.2007, 11:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 9936 |
Доброго времени суток!
Интересуют определения следующих терминов: 1. Установленная мощность Pуст; 2. Расчетная мощность Pр; 3. Расчетный ток Iр; 4. Коэффициент спроса Кс; 5. Коэффициент использования Ки. Обрисую вкратце задачу. Есть несколько электроприемников: Электронасос, компрессор, освещение, вентиляторы, обогреватели (ТЭНы). Каким образом для них посчитать указанные выше параметры? Буду благодарен за ответы по существу, а также ссылкам на литературу. |
|
|
|
|
4.12.2007, 12:01
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Воспользуйтесь поиском на форуме!
Эти определения изгрызаны здесь со всех сторон, что это такое, чем друг от друга отличаются и тд и тп. не ленитесь! Я думаю что по пути и ссылки найдете! Ну а если не получится найти, тогда обязательно поможем! Удачи! -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
|
|
4.12.2007, 12:26
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Кстате о птичках! ))) Не забывайте помимо активной составляющей там будет еще и реактивная! А еще чтоб правильно расчетать все это дело вам понадобится коэф. мощности, коэф несовпадения максимумов(почему-то они вас не заинтересовали???)!
На счет определений: 1. Установленная мощность - Наибольшая активная электрическая мощность, с которой электроустановка может длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование (ГОСТ 19431-84) 2. Коэффициент спроса - Отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности ( ГОСТ 19431-84) 3. Коэффициент технического использования - Отношение математического ожидания суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к математическому ожиданию суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии и простоев, обусловленных техническим обслуживанием и ремонтом за тот же период (ГОСТ 27.002-89) Но не расстраивайтесь не все так заумно, как написано! А на счет расчетных думаю найдете формулы на форуме! -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
|
|
4.12.2007, 15:15
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 9936 |
1. Спасибо за определения из ГОСТа, они потрясают воображение. Но, увы, для практической задачи не несут никакой ценности.
2. Понятие коэффициента мощности меня также интересует. Не хотел всё валить в кучу. Думаю необходимо разобраться хотя бы с ранее обозначенными терминами. 3. Поиском пользовался, но к сожалению не нашел четкого описания данных понятий. Возможно плохо искал. Буду благодарен ссылке на тему в форуме, где всё понятно объясняется. 4. Меня по большей части интересует практический расчет Руст, Рр, cos фи и т.д. В предыдущем посте я привел то оборудование, которое нужно запитать. Опишу его более подробно: 1) Электронасос Caprari DRL45T: Потребляемая мощность электродвигателя: 7,1 кВт; Номинальная мощность электродвигателя: 5,5 кВт; Напряжение питания: ~380 В; Номинальный ток: 21-12 А. (Номинальный ток, потребляемый при соответствующем напряжении) 2) Компрессор K-82-W-1,5/7 (7,5-380)-270: Мощность: 7,5 кВт; Напряжение питания: ~380 В. 3) Освещение: 5 ламп мощностью 100 Вт; Напряжение питания: ~220 В. 4) Вентиляторы RVF 100 M 2 вентилятора мощностью 44 Вт; Напряжение питания: ~220 В. 5) Обогреватели Бархан ТВК 3 (3/5): 2 тепловентилятора мощностью 3 кВт; Напряжение питания: ~220 В. Хотелось бы, что бы вы конкретно по приведенным характеристикам электроприемников показали, как рассчитывать Руст, Рр, cos фи и т.д. За ранее спасибо. -------- Ещё раз воспользовался поиском и нашел определение некоторых терминов: Есть такое понятие, как коэффициэнт использования, который и используется в определении расчетной мощности. Кроме этого, для расчета необходим cos Ф, для определения Qp.
Рр=Рном*Ки Qp=Pном*Ки*tgФ Sp=sqrt(Pp^2+Qp^2) Ip=Sp/(sqrt(3)*Uном) |
|
|
|
|
4.12.2007, 17:04
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
[quote][[quote name='mikele' date='4.12.2007, 15:15' post='40055']
4. Меня по большей части интересует практический расчет Руст, Рр, cos фи и т.д. В предыдущем посте я привел то оборудование, которое нужно запитать. Опишу его более подробно: Хотелось бы, что бы вы конкретно по приведенным характеристикам электроприемников показали, как рассчитывать Руст, Рр, cos фи и т.д. За ранее спасибо. Пишите адрес куда вам выслать табличку Excel, вот вам будет и практика! Формулы там все вбиты останется только вписать исходные данные! Я думаю сразу станет все понятно что из чего вытекает! И еще! Вам срочно нужно СП31-110-2003 без него никак! там тоже ответы на все ваши вопросы! А на счет определени не несут практической ценности, это вы поторопились! Другое дело может они не совсем вам понятны! Но вопрос ведь стоял именно в определениях! Вы ведь не просили объяснить на пальцах! Что тоже кстате на форуме уже было! -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
|
|
4.12.2007, 17:39
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 9936 |
Пишите адрес куда вам выслать табличку Excel, вот вам будет и практика! Формулы там все вбиты останется только вписать исходные данные! Я думаю сразу станет все понятно что из чего вытекает! mikele85@mail.ru, mikele1985@rambler.ru А на счет определени не несут практической ценности, это вы поторопились! Другое дело может они не совсем вам понятны! Но вопрос ведь стоял именно в определениях! Вы ведь не просили объяснить на пальцах! Что тоже кстате на форуме уже было! Согласен. Впредь постараюсь четче формулировать свои сообщения. |
|
|
5.12.2007, 12:52
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 9936 |
И еще! Вам срочно нужно СП31-110-2003 без него никак! там тоже ответы на все ваши вопросы! В моём случае электроснабжение я должен спроектировать для НЕ "жилых и общественных зданий". Мне необходимо спроектировать систему электроснабжения установки по очистке воды/воздуха. Сама установка находится в металлическом блок контейнере. На сколько я понял СП31-110-2003 не дает никаких рекомендаций по электроснабжению такого рода объектов. Кто-нибудь сталкивался с подобного рода задачами электроснабжения? Какими нормативными документами (кроме ПУЭ) или другой учебной литературой следует воспользоваться? Спасибо всем кто ответит по существу. |
|
|
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 7:21 |
|
|
|
|