Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Основные определения , Прошу провести небольшой ликбез в терминологии

mikele
сообщение 4.12.2007, 11:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.11.2007
Пользователь №: 9936



Доброго времени суток!

Интересуют определения следующих терминов:

1. Установленная мощность Pуст;
2. Расчетная мощность Pр;
3. Расчетный ток Iр;
4. Коэффициент спроса Кс;
5. Коэффициент использования Ки.

Обрисую вкратце задачу. Есть несколько электроприемников: Электронасос, компрессор, освещение, вентиляторы, обогреватели (ТЭНы).
Каким образом для них посчитать указанные выше параметры?

Буду благодарен за ответы по существу, а также ссылкам на литературу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 4.12.2007, 12:01
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Воспользуйтесь поиском на форуме!
Эти определения изгрызаны здесь со всех сторон, что это такое, чем друг от друга отличаются и тд и тп. не ленитесь! Я думаю что по пути и ссылки найдете! Ну а если не получится найти, тогда обязательно поможем! Удачи!


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 4.12.2007, 12:26
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Кстате о птичках! ))) Не забывайте помимо активной составляющей там будет еще и реактивная! А еще чтоб правильно расчетать все это дело вам понадобится коэф. мощности, коэф несовпадения максимумов(почему-то они вас не заинтересовали???)!
На счет определений:
1. Установленная мощность - Наибольшая активная электрическая мощность, с которой электроустановка может длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование (ГОСТ 19431-84)
2. Коэффициент спроса - Отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности ( ГОСТ 19431-84)
3. Коэффициент технического использования - Отношение математического ожидания суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к математическому ожиданию суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии и простоев, обусловленных техническим обслуживанием и ремонтом за тот же период (ГОСТ 27.002-89)

Но не расстраивайтесь не все так заумно, как написано! А на счет расчетных думаю найдете формулы на форуме!


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikele
сообщение 4.12.2007, 15:15
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.11.2007
Пользователь №: 9936



1. Спасибо за определения из ГОСТа, они потрясают воображение. Но, увы, для практической задачи не несут никакой ценности.
2. Понятие коэффициента мощности меня также интересует. Не хотел всё валить в кучу. Думаю необходимо разобраться хотя бы с ранее обозначенными терминами.
3. Поиском пользовался, но к сожалению не нашел четкого описания данных понятий. Возможно плохо искал. Буду благодарен ссылке на тему в форуме, где всё понятно объясняется.
4. Меня по большей части интересует практический расчет Руст, Рр, cos фи и т.д. В предыдущем посте я привел то оборудование, которое нужно запитать. Опишу его более подробно:
1) Электронасос Caprari DRL45T:
Потребляемая мощность электродвигателя: 7,1 кВт;
Номинальная мощность электродвигателя: 5,5 кВт;
Напряжение питания: ~380 В;
Номинальный ток: 21-12 А. (Номинальный ток, потребляемый при соответствующем напряжении)
2) Компрессор K-82-W-1,5/7 (7,5-380)-270:
Мощность: 7,5 кВт;
Напряжение питания: ~380 В.
3) Освещение:
5 ламп мощностью 100 Вт;
Напряжение питания: ~220 В.
4) Вентиляторы RVF 100 M
2 вентилятора мощностью 44 Вт;
Напряжение питания: ~220 В.
5) Обогреватели Бархан ТВК 3 (3/5):
2 тепловентилятора мощностью 3 кВт;
Напряжение питания: ~220 В.

Хотелось бы, что бы вы конкретно по приведенным характеристикам электроприемников показали, как рассчитывать Руст, Рр, cos фи и т.д. За ранее спасибо.

--------
Ещё раз воспользовался поиском и нашел определение некоторых терминов:
Цитата(VELZEVUL @ 8.5.2007, 18:21) *
Есть такое понятие, как коэффициэнт использования, который и используется в определении расчетной мощности. Кроме этого, для расчета необходим cos Ф, для определения Qp.
Рр=Рном*Ки
Qp=Pном*Ки*tgФ
Sp=sqrt(Pp^2+Qp^2)
Ip=Sp/(sqrt(3)*Uном)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 4.12.2007, 17:04
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



[quote][[quote name='mikele' date='4.12.2007, 15:15' post='40055']
4. Меня по большей части интересует практический расчет Руст, Рр, cos фи и т.д. В предыдущем посте я привел то оборудование, которое нужно запитать. Опишу его более подробно:
Хотелось бы, что бы вы конкретно по приведенным характеристикам электроприемников показали, как рассчитывать Руст, Рр, cos фи и т.д. За ранее спасибо.


Пишите адрес куда вам выслать табличку Excel, вот вам будет и практика! Формулы там все вбиты останется только вписать исходные данные! Я думаю сразу станет все понятно что из чего вытекает!
И еще! Вам срочно нужно СП31-110-2003 без него никак! там тоже ответы на все ваши вопросы!
А на счет определени не несут практической ценности, это вы поторопились! Другое дело может они не совсем вам понятны! Но вопрос ведь стоял именно в определениях! Вы ведь не просили объяснить на пальцах! Что тоже кстате на форуме уже было!


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikele
сообщение 4.12.2007, 17:39
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.11.2007
Пользователь №: 9936



Цитата(Grej @ 4.12.2007, 17:04) *
Пишите адрес куда вам выслать табличку Excel, вот вам будет и практика! Формулы там все вбиты останется только вписать исходные данные! Я думаю сразу станет все понятно что из чего вытекает!

mikele85@mail.ru, mikele1985@rambler.ru

Цитата(Grej @ 4.12.2007, 17:04) *
А на счет определени не несут практической ценности, это вы поторопились! Другое дело может они не совсем вам понятны! Но вопрос ведь стоял именно в определениях! Вы ведь не просили объяснить на пальцах! Что тоже кстате на форуме уже было!

Согласен. Впредь постараюсь четче формулировать свои сообщения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikele
сообщение 5.12.2007, 12:52
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.11.2007
Пользователь №: 9936



Цитата(Grej @ 4.12.2007, 17:04) *
И еще! Вам срочно нужно СП31-110-2003 без него никак! там тоже ответы на все ваши вопросы!

В моём случае электроснабжение я должен спроектировать для НЕ "жилых и общественных зданий".
Мне необходимо спроектировать систему электроснабжения установки по очистке воды/воздуха. Сама установка находится в металлическом блок контейнере.
На сколько я понял СП31-110-2003 не дает никаких рекомендаций по электроснабжению такого рода объектов.

Кто-нибудь сталкивался с подобного рода задачами электроснабжения? Какими нормативными документами (кроме ПУЭ) или другой учебной литературой следует воспользоваться?
Спасибо всем кто ответит по существу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 7:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены