Электричество в гараже.

FRAER
сообщение 29.9.2015, 16:45
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



maks1192, у вас обогреватели теперь под дифом и автоматом, это излишне: либо автомат убрать, либо диф заменить на узо

Ну и
Цитата
Осталось определиться с номиналами аппаратов, сечениями кабелей, типом системы заземления

У вас кабель приходящий по всей видимости двухжильный и малого сечения, возможно стоит отказаться пока от заземления...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maks1192
сообщение 29.9.2015, 17:02
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 46696



Цитата(FRAER @ 29.9.2015, 14:44) *
Узо которое на освещении перенести на обогреватели
Осталось определиться с номиналами аппаратов, сечениями кабелей, типом системы заземления


Я сфотографирую сечение кабеля на вводе и скину. Аппараты я просчитаю позже, выложу в одном сообщении, а там дело за малым, расчёт номиналов и далее заказ icon_wink.gif

Цитата(FRAER @ 29.9.2015, 23:45) *
maks1192, у вас обогреватели теперь под дифом и автоматом, это излишне: либо автомат убрать, либо диф заменить на узо


Выберу второй вариант.

Вот так:

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 30.9.2015, 9:11
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076




мне нравится icon_wink.gif


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 30.9.2015, 9:56
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



А мне нет, т к приходящий кабель двухжильный, а на схеме трех
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 30.9.2015, 10:26
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Не мешай человеку ... , ну вобщем - мечтать. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maks1192
сообщение 30.9.2015, 15:44
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 46696



Цитата(FRAER @ 30.9.2015, 16:56) *
А мне нет, т к приходящий кабель двухжильный, а на схеме трех


Хм... думаю, сделать собственное заземление не проблема, по крайней мере для меня. Я как раз делаю отмостку ворот гаража, сваи по 1.5 метра забиты в грунт и сварен скелет, этого вполне достаточно для подсоединения провода собственного заземления.

Чёрт, забыл сделать фото вводного провода...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 30.9.2015, 16:15
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Вопрос в том - что и к чему присоединять...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maks1192
сообщение 30.9.2015, 18:51
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 46696



Вот такая ещё схема получилась. Кажется что беспорядок в проводах, но думаю в реале получится аккуратно. icon_biggrin.gif

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал maks1192 - 30.9.2015, 18:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maks1192
сообщение 1.10.2015, 16:58
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 46696



Не знаю, хорошо ли видно какое сечение у вводного кабеля. Судя то что на улице: 6мм2

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.10.2015, 7:38
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Алюминий и явно меньше 16 мм2,так что от заземления пока отказаться лучше, ну или организовывать ТТ со всеми вытекающими
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maks1192
сообщение 2.10.2015, 15:42
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 46696



Цитата(FRAER @ 2.10.2015, 14:38) *
Алюминий и явно меньше 16 мм2,так что от заземления пока отказаться лучше, ну или организовывать ТТ со всеми вытекающими


Тот провод что от главной проводки до гаража, да, алюминий, но тот, который главный я не знаю какой. Нужно подковырнуться там и узнать что, медь или люминька. Ну это не суть важно.
По поводу трансформатора тока пока мне вообще не знакома эта терминология, пойду курить мануал.

Сообщение отредактировал maks1192 - 2.10.2015, 19:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maks1192
сообщение 3.10.2015, 8:32
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 46696



Курю по тихоньку мануалы. Тут разговорился с магазином по поводу счётчика Нева 303, т.к. хочу купить под замену старого, большого. Консультант говорит, что счётчик работать у меня не будет, я в недоумении, как так ?

Вот переписка:

Цитата
Здравствуйте. Что значит "закончилась поверка"? Почему счётчик такой недорогой? Ведь на всех остальных интернет магазинах такой счётчик стоит от 2 тыс.руб. *ttp://www.***/catalog/item/28130
------------
Добрый день!

У этих счетчиков истек срок хранения, перед установкой их необходимо поверять в ЦСМ.
Или можно использовать для внутреннего учета без поверки.
------------

Спасибо за ответ. Скажите ещё пожалуйста, сколько секторов DIN занимает данный счётчик в пластиковом щитке. У меня в корзине DIN элементов на 12 мест в щитке. Вот и думаю, либо есть щиток расширенный, либо покупать отдельно под счётчик. Посоветуйте.

------------

ширина данного счетчика 122мм
дополнительно прошу обратить внимание: данный счетчик не предназначен для прямого подключения в сеть, а подключается только через трансформаторы тока необходимого Вам номинала
------------

Ширина в моём понимании ни о чём не говорит =( мне нужно знать сколько DIN места занимает счётчик (четыре? пять? шесть?)
В моём случае подключение счётчика возможно, т.к. по кооперативу проходит сеть 220В двужильная 0 и Ф.

------------
смотрим, ну хотя бы в том же яндексе: "ширина ДИН-модуля" ))))
находим: 17.5мм
122мм делим на 17.5мм равно 6.97 , округляем и получаем: 7 модулей

по поводу подключения
во первых данный счетчик 3-х фазный (должно быть 4 провода) а судя по описанию у Вас однофазное
во вторых - без трансфоматоров тока, например вот таких: *ttp://***/catalog/item/872599 данный счетчик не подключить, совсем никак
-------------


Сообщение отредактировал maks1192 - 3.10.2015, 8:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.10.2015, 8:52
Сообщение #33


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



При однофазном подключении есть счетчики размером в 1 модуль.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.10.2015, 9:27
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(maks1192 @ 3.10.2015, 8:32) *
Консультант говорит, что счётчик работать у меня не будет, я в недоумении, как так ?
Что значит, в недоумении? Консультант чётко сказал, что счётчик трёхфазный с трансформаторным подключением... у Вас же нет ни одного, ни второго.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 3.10.2015, 11:10
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



а чем не устраивает НЕВА 103 например? у вас же одна фаза, почему вы трехфазный счетчик выбираете?!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maks1192
сообщение 3.10.2015, 16:35
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 46696



Вот я затупок! про трёхфазный обсуждал... pain27.gif Естественно тогда я буду покупать однофазный. Всё, вопросов нет. Да и консультант хоть бы подсказал, видит же что новичок в теме =)) Тогда мне трансформаторы никакие не понадобятся. Только заземление провести.

Сообщение отредактировал maks1192 - 3.10.2015, 16:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maks1192
сообщение 29.10.2015, 17:26
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 46696



Наконец пришли элементы, собрал в таком порядке:

Прикрепленное изображение


Не правильно рассчитал кол-во мест в боксе icon_sad.gif пришлось докупить ещё один. Получится ли у меня соединить красиво меж боксами без кучи проводов пока не знаю.

Из нововведений добавил, реле контроля напряжения и ограничитель импульсных перенапряжений.

Годно ли такое расположение элементов? Чтобы я смог начать соединительные работы...

Сообщение отредактировал maks1192 - 29.10.2015, 17:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maks1192
сообщение 31.10.2015, 6:45
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 46696



Не дождавшись ответа, решил потихоньку подключать модули:

Прикрепленное изображение


Мне, как человеку ни разу не практикующий электрикой, как в плане сборки, всё ли я правильно делаю? Есть ли лишние детали или замечания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 31.10.2015, 12:03
Сообщение #39


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Индикатор у вас горит всегда и до счетчика? Эти шинки как я понимаю используются в качестве нулевых, а не фазных, так как голые.
Разве вводной кабель не должен приходить сразу на вводной автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 31.10.2015, 13:54
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Для красоты
Цитата
... меж боксами без кучи проводов
эти самые провода выводите на обратную сторону того основания на чём у вас эти боксы будут висеть.
Вернуться в начало страницы