Автомат для эл.плиты , Автомат вместо розетеи

Panok
сообщение 26.9.2015, 12:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 26.9.2015
Пользователь №: 46779



Здравствуйте.многоэтажный дом ,газа нет,стоят электролиты.у меня плита простенькая,наша,русская.подключена через трёх контактную розетку.кабель от плиты до щитка отдельный,от застройщика.плита работает 4 года без проблем.последние пару дней пошёл запах плавленной пластмассы из розетки.нагревается она так,что долго руку не удержать.мне посоветовали вместо этой розетки с вилкой поставить трехполюсной автомат на 25А.но электрички говорят что землю нельзя пускать через автомат,только на прямую.так ли это?верное ли решение установка автомата вместо розетки?в щитке под плиту есть отдельный автомат,однополюсной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.9.2015, 12:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Как правило, вместо розетки с вилкой ставят распред.коробку, а не автомат... типа КЛК-5
А запах мог пойти из-за ослабленного контакта в розетке или вилки.
И тут требуется протяжка контактов, а не колхоз с автоматами.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.9.2015, 12:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18071
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Того автомата, что уже есть, достаточно. Вместо розетки - поставьте клеммную коробку (с необходимым ном.током) на 3 полюса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Panok
сообщение 26.9.2015, 13:34
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 26.9.2015
Пользователь №: 46779



Розетка уже поплавилась немного и просто так ничего не подтяниш.желательно чтобы была розетка/автомат около плиты,просто при мойке плиты не очень удобно выходить в подъезд к щитку(щиток с автоматами и счётчиком в подъезде) чтобы отключить её.по поводу колхоза-я планировал ставить автомат в низу,его и видно то не будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.9.2015, 14:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18071
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Panok @ 26.9.2015, 13:34) *
Розетка уже поплавилась немного и просто так ничего не подтяниш.желательно чтобы была розетка/автомат около плиты,просто при мойке плиты не очень удобно выходить в подъезд к щитку(щиток с автоматами и счётчиком в подъезде) чтобы отключить её.по поводу колхоза-я планировал ставить автомат в низу,его и видно то не будет

Вот лично мне удобнее выключить автомат за дверью, чем вытягивать плиту и щелкать липкий АВ (в боксе).
Если так сильно "желательно чтобы была розетка/автомат около".. хозяин барин. К чему были вопросы. Меняете розетку, хорошо затягиваете зажимы.
ps Для мытья плиты достаточно выключить грелки (конфорки).

Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2015, 14:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Panok
сообщение 28.9.2015, 15:27
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 26.9.2015
Пользователь №: 46779



Вопрос в том,можно ли пускать землю через автомат?или её на прямую с плитой,минуя автомат
Плиту вытягивать ненадолго чтобы вытащить вилку,она внизу,в доступном месте

Сообщение отредактировал Panok - 28.9.2015, 15:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 28.9.2015, 15:49
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



PE проводник нельзя через автомат пропускать. N тоже. Лучше поставьте бокс пластиковый, установите 1P автомат. Нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники соедините либо скруткой (с применением СИЗ) либо через зажимы (ЗНИ).

Сообщение отредактировал 51083 - 28.9.2015, 15:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.9.2015, 16:16
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(51083 @ 28.9.2015, 16:49) *
N тоже.
Вот как раз N то и можно "рубить", но совмесно с фазным проводником - 2Р автомат



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Panok
сообщение 28.9.2015, 16:28
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 26.9.2015
Пользователь №: 46779



Дело в том,что автомат трехполюсной куплен.куплен без моего ведома.можно ли одну часть отсоеденить от двух других или пусть эта часть с двумя другими висит,никому не мешая.тогда буду делать так:ноль и фазу через автомат,а землю на прямую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 28.9.2015, 16:46
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



Можно тогда и PE провод на (а не через!) автомате соединить. Соедините защитные проводники на верхней клемме автомата так чтобы при отключенном автомате PE не прерывался. Тогда и зажимы не нужны)

Сообщение отредактировал 51083 - 28.9.2015, 16:47