![]() Автомат для эл.плиты , Автомат вместо розетеи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Автомат для эл.плиты , Автомат вместо розетеи |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.9.2015 Пользователь №: 46779 ![]() |
Здравствуйте.многоэтажный дом ,газа нет,стоят электролиты.у меня плита простенькая,наша,русская.подключена через трёх контактную розетку.кабель от плиты до щитка отдельный,от застройщика.плита работает 4 года без проблем.последние пару дней пошёл запах плавленной пластмассы из розетки.нагревается она так,что долго руку не удержать.мне посоветовали вместо этой розетки с вилкой поставить трехполюсной автомат на 25А.но электрички говорят что землю нельзя пускать через автомат,только на прямую.так ли это?верное ли решение установка автомата вместо розетки?в щитке под плиту есть отдельный автомат,однополюсной.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Как правило, вместо розетки с вилкой ставят распред.коробку, а не автомат... типа КЛК-5
А запах мог пойти из-за ослабленного контакта в розетке или вилки. И тут требуется протяжка контактов, а не колхоз с автоматами. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18071 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Того автомата, что уже есть, достаточно. Вместо розетки - поставьте клеммную коробку (с необходимым ном.током) на 3 полюса.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.9.2015 Пользователь №: 46779 ![]() |
Розетка уже поплавилась немного и просто так ничего не подтяниш.желательно чтобы была розетка/автомат около плиты,просто при мойке плиты не очень удобно выходить в подъезд к щитку(щиток с автоматами и счётчиком в подъезде) чтобы отключить её.по поводу колхоза-я планировал ставить автомат в низу,его и видно то не будет
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18071 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Розетка уже поплавилась немного и просто так ничего не подтяниш.желательно чтобы была розетка/автомат около плиты,просто при мойке плиты не очень удобно выходить в подъезд к щитку(щиток с автоматами и счётчиком в подъезде) чтобы отключить её.по поводу колхоза-я планировал ставить автомат в низу,его и видно то не будет Вот лично мне удобнее выключить автомат за дверью, чем вытягивать плиту и щелкать липкий АВ (в боксе). Если так сильно "желательно чтобы была розетка/автомат около".. хозяин барин. К чему были вопросы. Меняете розетку, хорошо затягиваете зажимы. ps Для мытья плиты достаточно выключить грелки (конфорки). Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2015, 14:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.9.2015 Пользователь №: 46779 ![]() |
Вопрос в том,можно ли пускать землю через автомат?или её на прямую с плитой,минуя автомат
Плиту вытягивать ненадолго чтобы вытащить вилку,она внизу,в доступном месте Сообщение отредактировал Panok - 28.9.2015, 15:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
PE проводник нельзя через автомат пропускать. N тоже. Лучше поставьте бокс пластиковый, установите 1P автомат. Нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники соедините либо скруткой (с применением СИЗ) либо через зажимы (ЗНИ).
Сообщение отредактировал 51083 - 28.9.2015, 15:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
N тоже. Вот как раз N то и можно "рубить", но совмесно с фазным проводником - 2Р автомат-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.9.2015 Пользователь №: 46779 ![]() |
Дело в том,что автомат трехполюсной куплен.куплен без моего ведома.можно ли одну часть отсоеденить от двух других или пусть эта часть с двумя другими висит,никому не мешая.тогда буду делать так:ноль и фазу через автомат,а землю на прямую.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
Можно тогда и PE провод на (а не через!) автомате соединить. Соедините защитные проводники на верхней клемме автомата так чтобы при отключенном автомате PE не прерывался. Тогда и зажимы не нужны)
Сообщение отредактировал 51083 - 28.9.2015, 16:47 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |