Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
ewgen13
сообщение 27.9.2015, 13:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.9.2015
Пользователь №: 46785



Здравствуйте! ситуация следующая: есть трансформатор 220В/8кВ ,используется для подачи искры зажигания в паровом котле. длительность подачи напряжения на вход 10с. при этом наблюдается такая картина: в момент подачи напряжения на первичную обмотку это самое напряжение равно 600-700 в вместо положенных 220в . в это время слышен легкий треск внутри транса и на электродах появляется искра. затем в котле происходит возгорание топлива и напряжение на первичной обмотке падает до нормальных 230В. в некоторых случаях напряжение на входе транса остается в норме - 230В , но при этом искры между электродами не возникает.
Вопрос заключается в следующем: откуда берется это повышенное напряжение на первичной обмотке? это влияние тока вторичной обмотки? или же неисправность трансформатора?

p.s. от распред щитка напряжение гарантированно подается 230В!
середина вторичной обмотки заземлена. сопротивления обмоток нормальные.

Сообщение отредактировал ewgen13 - 27.9.2015, 14:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bodryi
сообщение 27.9.2015, 21:39
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.2.2015
Из: Харьков
Пользователь №: 44019



Может идет пробой изоляции обмотки ВН на НН ?


--------------------
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ewgen13
сообщение 27.9.2015, 21:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.9.2015
Пользователь №: 46785



а как это узнать?...обычным тестером проверял обе обмотки - все в норме
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 28.9.2015, 2:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Мегаомметром.
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 57%
Прикрепленное изображение
151 x 230 (5.91 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 28.9.2015, 3:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Возможно есть какая-то схема между сетью и первичной обмоткой транса или стоит фильтр. Или транс первичной обмоткой напрямую подключен к сети?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ewgen13
сообщение 28.9.2015, 7:23
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.9.2015
Пользователь №: 46785



Цитата(rosck @ 28.9.2015, 4:30) *
Возможно есть какая-то схема между сетью и первичной обмоткой транса или стоит фильтр. Или транс первичной обмоткой напрямую подключен к сети?



транс напрямую. но параллельно ему висит два электромагнитных клапана (на схеме ТБЗК) у которых на входе двухполупериодный выпрямитель (на 2-х диодах)

Сообщение отредактировал ewgen13 - 28.9.2015, 7:55
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 86%
Прикрепленное изображение
674 x 464 (33.72 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы