Вопрос по трансформатору , пациент жив или мертв? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вопрос по трансформатору , пациент жив или мертв? |
26.9.2015, 19:52
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Люди, подскажите. Трансформатор 3-хфазный 65кВа 380 -> 200 Работает вроде нормально.
На холостом ходу первичка жрет по 13А на фазу. Греется как сволочь. Месяц назад транс вынесли из пожара. Был залит водой. Вроде высох. http://ekb.dk.ru/news/pozhar-v-pushkine-se...valov-236967101 Его менять или пусть работает? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
|
26.9.2015, 22:02
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
А мегером его на 500 и на 2500?
|
|
|
26.9.2015, 22:17
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Много конечно 8кВт ,смотрите вторичную обмотку возможно там изоляция витковая плохая и стяните железо от этого тоже х\х большой бывает ,стяжные шпильки и пластины должны быть изолированы от железа трансформатора.
-------------------- |
|
|
26.9.2015, 22:51
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Мегера в нашем хозяйстве нет. А железо попробую стянуть. Спасибо.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
|
27.9.2015, 14:00
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Ну откуда 8кВт?? cos φ холостого хода 0,1-0,2 → Р=√3*380*13*0,2≈1,7кВт
Чтобы ток точно посчитать надо измерить его на всех трёх фазах. Потом сумму трёх токов поделить на 3. А в фазе В ток всегда меньше на 30-40% С напряжением точно также. Удивительно, что у вашего трансформатора обмотки сохранились, а магнитопровод нет. А может он и родился таким? Привозили на ремонт после пожара транс.160кВА. Лак на пластинах выгорел (вытек). Железо - на выброс. Правда и обмотки туда же. Табличка из ГОСТа, вдруг пригодится: Сообщение отредактировал ЛЕША - 27.9.2015, 14:27
Прикрепленные файлы
|
|
|
27.9.2015, 20:49
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
|
|
|
27.9.2015, 21:06
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
8кВт холостой ход считать умеете P=U*I*1.73 такая фигня может из-за железа быть .
-------------------- |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|