rosck
сообщение 21.9.2015, 16:04
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Какой установлен автомат на подстанции? У Вас длинная линия, если произойдёт КЗ в конце линии тока может будет недостаточно для его оключения. В таком случаи, при КЗ фаза ноль, аварийный ток может протикать некоторое время бывали случаи очень долго. Это вызовет перегрев линии, так как ноль тонкий то и горит он первым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 21.9.2015, 16:10
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



один трехполюсный автомат на 250А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 22.9.2015, 16:31
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Итак..... Сечение нуля - 35 кв.мм, сечение фаз по 70 кв.мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 22.9.2015, 16:37
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Это на каком участке? На центральной ВЛ?

Сообщение отредактировал ЛЕША - 22.9.2015, 16:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 22.9.2015, 18:56
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Нуль везде одинаковый (кроме подземного), фазы, там, где написано 80 кв.мм по факту оказалось 70. По улицам 35 растянуто все.

Сообщение отредактировал _alien_ - 22.9.2015, 18:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 23.9.2015, 19:19
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Итак по всему скзанному есть 2 вопроса:
1. Есть ли смысл протягивать второй ноль?
2. Есть ли еще какие предложения по улучшению ситуации, кроме распределения нагрузок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.9.2015, 21:44
Сообщение #27


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



_alien_ , Вы как-то скрываете ключевые моменты. Например, длину линий.
А ну как не отключится автомат на самом дальнем конце? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 23.9.2015, 23:05
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Как мне кажется Вы что-то где-то пропустили..... Я на картинке нарисовал ВСЕ линии с длинами....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 23.9.2015, 23:58
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(_alien_ @ 20.9.2015, 1:13) *
Чем меньше напряжение на этой "перегруженной" фазе, тем больше на остальных. Периодически напряжение на двух других фазах поднимается выше 270В (отрубает стабилизаторы по превышению), при этом на "перегруженной" меньше 160В. Как объяснить такое явление? И что посоветуете для исправления проблемы.
Явно видно смещение нейтрали в линии (перекос фаз). Возникает при неравномерных нагрузках и величина на прямую зависит от качества нулевого провода - чем больше сопротивление нуля, тем больше перекос. Если с распределением нагрузок по фазам справиться сложно, то провести ревизию нулевого провода просто необходимо. Начните с ревизии контактных соединений, начиная от контактов на трансформаторе, заканчивая проверкой качества соединений провода в линии. В сельских сетях довольно часто встречаемая проблема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 24.9.2015, 0:49
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Ревизия будет однозначно, так же, как и попытаемся распределить нагрузку. Я специально указал, что "кроме распределения нагрузок". К сожалению в СНТ это сделать практически невозможно, т.к. в будни никого, а в выходные народа набралось дофига. Если холодно, все включили обогрев и.....ппц.. Прошли по столбам, из 120 участков примерно 60 висит на этой фазе, 40 на 2й и остальные 20 на третьей. И, что самое смешное, еще и уличное освещение висело там же.... Сейчас всех желающих перекидываю на 3ю, вместе с освещением.

Я имел ввиду другое - есть ли смысл тратить деньги на подвес еще одного нуля? Даже если найдут провод, подвес все равно стоит затрат. Даст ли это какое-то улучшение? Просто совершенно не хочется тратить деньги, если вероятность мала...

Сообщение отредактировал _alien_ - 24.9.2015, 0:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.9.2015, 7:18
Сообщение #31





Гости






Цитата(_alien_ @ 24.9.2015, 0:49) *
...
Я имел ввиду другое - есть ли смысл тратить деньги на подвес еще одного нуля? Даже если найдут провод, подвес все равно стоит затрат. ...

Лично я не стал бы подвешивать второй нулевой провод, а заменил его на то сечение, которое у Вас будет в дальнейшем. Вы же позже будете увеличивать сечение проводов на всей линии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 24.9.2015, 9:58
Сообщение #32


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(_alien_ @ 24.9.2015, 0:49) *
Я имел ввиду другое - есть ли смысл тратить деньги на подвес еще одного нуля? Даже если найдут провод, подвес все равно стоит затрат. Даст ли это какое-то улучшение? Просто совершенно не хочется тратить деньги, если вероятность мала...

Вероятность есть всегда, что деньги будут потрачены в пустую. Говорить об улучшениях от планируемых мероприятий не зная о причинах проблемы рано. А вдруг нарушено контактное соединение нулевого ввода на трансформаторе да еще и внутри бака? Чем вам поможет замена провода в таком случае? Найдите сначала причину, а потом уже планируйте мероприятия. Обычно в таких ситуациях хватает перезаделать нули в ТП или устранить пару некачественных "скруток" в линии. И по моему скромному мнению искать надо начинать с соединения КЛ с ВЛ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.9.2015, 10:54
Сообщение #33


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(_alien_ @ 23.9.2015, 22:05) *
Как мне кажется Вы что-то где-то пропустили.....


Виноват, не там смотрел.

Цитата
ЗЫ: Во вторник залезу на столб, померию ток в 2х фазах и в нуле (на третью фазу можно только с машины залезть),


Ай-яй-яй... Нарушаем? icon_wink.gif

...а напряжение на ТП замеряли (фазное, линейное, под/без нагрузки)?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 24.9.2015, 11:25
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Напряжения на ТП без нагрузки 218 +-2В по все фазам. Фазное 385 +-2В. На столбе после кабеля 215+-2В. Фазное не измерял. Под нагрузкой пока не удается измерить, т.к., всвязи с массовым отъездом дачников, последнюю неделю все более менее ровно....Ну до 200 падает. Вот выходные будут, возможно будет хуже. 100% будет хуже, когда холода придут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.9.2015, 18:10
Сообщение #35


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(_alien_ @ 24.9.2015, 10:25) *
Напряжения на ТП без нагрузки 218 +-2В по все фазам.


Пару щелчков на анцапфе (пардон, ПБВ) не повредит.

Кривое напряжение между фазой и нулём при стабильных напряжениях между фазаи означают неисправность трансформатора.

Сообщение отредактировал Roman D - 24.9.2015, 18:15


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 25.9.2015, 5:32
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
примерно 60 висит на этой фазе, 40 на 2й и остальные 20 на третьей.

40+40+40 так будет лучше.

Сделать ревизию ВСЕХ соединений нулевой жилы (в магистрали), начиная от трансформатора. Разобрать, протереть, зачистить, собрать.

Согласен с Roman D, похоже трансформатор неисправен.

ps дополнительный нуль не поможет

Знакомый доктор в таких случаях говорит:
- нам в отделение привезли упавшего с балкона гриппозного сифилитика с пупочной грыжей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 25.9.2015, 10:55
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Трансформатор ежеквартально проверяется. Приезжает фирма, все отключает, чего-то там измеряют, составляют акт. Правда я их еще ни разу не видел, но и занимаюсь всем хозяйством только месяц....Акты все есть.

Цитата(Sinus @ 25.9.2015, 5:32) *
40+40+40 так будет лучше.


Тут я стормозил. icon_biggrin.gif Писал-то в процентах, а ща посчитал выходит 120% ))

Так что нагрузка наверно так: 50%, 30%, 20%. Самое оптимальное конечно будет, наверно, 40%, 40%, 20%+освещение. Но, боюсь, такого добиться невозможно. Сию проблему будем решать постепенно.

Значит доп. ноль вешать бессмысленно. По соединению скажу примерно так: Вчера лазил на столб, кабель от транса до столба (который в земле) сечением раза в 2 больше, чем воздушка. Так вот при подключении какой-то умник просто выкусил половину сечения и оставшееся на орех прикрутил.

ЗЫ: подскажите, что за кабель может быть? Из него выходят 3 жилы аллюминия, на взгляд 120кв.мм. и одна медная (на нуль), состоящая, как я уже писал, из 4х многожильных проводков где-то по 4мм диаметром.
Кабель клали 25 лет назад, откуда брали - хз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.9.2015, 11:38
Сообщение #38





Гости






Цитата(_alien_ @ 25.9.2015, 10:55) *
...
ЗЫ: подскажите, что за кабель может быть? Из него выходят 3 жилы аллюминия, на взгляд 120кв.мм. и одна медная (на нуль), состоящая, как я уже писал, из 4х многожильных проводков где-то по 4мм диаметром.
...

Возможно кабель ААШв 3х120,0. У него в качестве "ноля" используется алюминиевая оболочка, к ней и припаиваются гибкие медные жилы (подключение "ноля").
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 25.9.2015, 13:17
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.9.2015, 11:38) *
Возможно кабель ААШв 3х120,0. У него в качестве "ноля" используется алюминиевая оболочка, к ней и припаиваются гибкие медные жилы (подключение "ноля").


А "сечения" такой оболочки хватает для нормального ноля? нигде не могу найти данные по ней. Толщина, диаметр. Возможно проблема в ней? Ведь гибкую медь к алюминию надо чем-то припаять? или просто накручивают? тогда совсем плохо в этом месте будет. Возможно за 25лет там все стало совсем плохо? Посмотреть крайне затруднительно все залито смолой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.9.2015, 13:30
Сообщение #40





Гости






Цитата(_alien_ @ 25.9.2015, 13:17) *
А "сечения" такой оболочки хватает для нормального ноля? нигде не могу найти данные по ней. Толщина, диаметр. Возможно проблема в ней? Ведь гибкую медь к алюминию надо чем-то припаять? или просто накручивают? тогда совсем плохо в этом месте будет. ...

1. Сечения оболочки хватает вполне, кабель выпускался по ГОСТ-у.
2. Гибкая медь к алюминию паяется прекрасно. Сначала эту оболочку облуживают припоем для алюминия, а потом медь припаивают обычным припоем ПОС.
3. Сечение этой меди должно соответствовать проводимости по алюминию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения