Здравствуйте, прошу, в случае чего, не пинать, с электричеством не на "ты"...
В общем суть в следующем- В скором времени близиться сдача 2х комнатной квартиры в новостройке! Я изначально рассчитывал , что увижу в подъездном щитке вводной автомат и счетчик, и рассчитывал, что в квартиру будет заведен один кабель трехжильный, и дальше я примерно представлял себе, как распределять нагрузку, но не тут то было... По факту расклад такой- в щитке стоит узо на 32, счетчик, и три по 16 автомата, от щитка в квартиру приходит три трехжильных провода, я их не мерил, но не более 2,5кв, и один одножильный -4-6кв, наверное земля для ванной! Провода проложены не в гофре, и судя по всему замурованы навеки... Как поступить теперь? Как мне равномерно распределить нагрузку на эти три 16 автомата? Могу ли я в квартире от каждого из них запитать несколько автоматов, как бы разбить на группы? Из потребителей - стиралка, газовый котел, остальное стандартно! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.9.2015 Из: Калуга Пользователь №: 46762 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23140 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в своей квартире можете делать что угодно, только что бы раскидать нужно знать мощности, а не названия
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.9.2015 Из: Калуга Пользователь №: 46762 ![]() |
в своей квартире можете делать что угодно, только что бы раскидать нужно знать мощности, а не названия А достаточно ли 3и по16 на двушку? Мощности приборов? По идее самое мощное элчайник и стиралка... Котел- 150вт всего! Узо есть смысл ставить на стиралку, если общее на 32 стоит? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. вполне может хватить, жизнь покажет
2. если ничего придумывать не хочется, то оставить УЗО 32/0,03 и забыть -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата А достаточно ли 3и по16 на двушку? Без мощных приемников достаточно. У меня на двушку 4, но 1 из них это электроплита. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.9.2015 Из: Калуга Пользователь №: 46762 ![]() |
Большое спасибо за ответы! Подскажите как проверить сечение жилы? Из стены торчат короткие концы без маркировки...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
микрометром... штангелем с худшей точностью
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.9.2015 Из: Калуга Пользователь №: 46762 ![]() |
Спасибо большое всем за подсказки! Постараюсь составить съемку , и выложу профессионалам на проверку, так сказать зачет-незачет!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.9.2015 Из: Калуга Пользователь №: 46762 ![]() |
Вот постарался распределить поравномернее, автомат со стиралкой нагружать не стал! Освещение в любом помещении планируется не больше 500вт, из основных потребителей- чайник, кофемашина, блендер- на кухне; фен, пылесос- в любых помещениях; утюг- в гостиной. Также в гостиной будет компьютер и тв. В спальне и кухне тв на будущее. На кухне холодильник, газовый котел, вытяжка. Плюс мелочи!
Не знаю, все ли учел... С удовольствием учту вашу критику и выслушаю комментарии! П.с. для каждой группы автоматов нужна своя нулевая планка, или можно все на одну? С уважением, Олег |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Мне кажется или кабель алюминиевый? Если алюминька, то сечение 2,5 квадрата т.к. 1,5 квадрата его не бывает.
По схеме. Зачем Вы хотите ставить автоматы еще? Они уже есть в щите и этого вполне достаточно. На месте ввода кабелей в квартиру надо сделать распаячную коробку. Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 27.9.2015, 22:41 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.9.2015 Из: Калуга Пользователь №: 46762 ![]() |
Не, кабель медный! А автоматы, что бы все можно было по отдельности выключать и включать при необходимости
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
По моему вы что-то недосмотрели ...
Рядом в щитке должны стоять счётчики на каждую квартиру. После них идут узо и автоматы, а тот кабель что вы сфоткали должен идти или на розетку или на освещение. Выясните это подцепив лампочку/тестер и пощёлкав автоматами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.9.2015 Из: Калуга Пользователь №: 46762 ![]() |
В моем первом сообщении есть фото того, что в подъезде и того, что приходит в квартиру, и счетчик в подъезде, конечно есть..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Ну да, извините, вы слово счетчик написали между узо и автоматами и я его проглядел. Просто я хочу сказать, что всё уже разведено. Единственное, что вы только можете (и то, наверное, только на свой страх и риск) это заменить имеющиеся автоматы на более именитые.
А кабель, возможно, приходит на место распаечной коробки. Значит примерно такие же кабеля (с 2-х других автоматов) должны приходить и в другие помещения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.9.2015 Из: Калуга Пользователь №: 46762 ![]() |
Все три трехжильных провода приходят вместе в прихожую.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Снова пардон - не разглядел, 3-и 3-хжильных кабеля. Так вы их хотите ещё по автоматам раскинуть?
Дело ваше, конечно, но смысл? Усложнение схемы ведёт к уменьшению её надёжности. Сообщение отредактировал просто Гоша - 28.9.2015, 10:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.9.2015 Из: Калуга Пользователь №: 46762 ![]() |
Просто хочеттся иметь возможность отключать различные потребители отдельно, не отключая остальных
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Просто ради интереса, зачем? Как часто Вы будете пользоваться этой функцией? Но если очень хочется.....
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |