Добрый вечер гуру электрики, подскажите советом.
Задачка из жизни -Имеется гараж-автосервис подключен как ижс 3-х фазный 10квт -Имеется электрооборудование 5квт 25А и магнитный пускатель на 30А. Понятное дело подключаться все будет не через розетку, а прямиком от счетчика. Подскажите выдержит ли сеть 25А? Входной автомат вроде 40А стоит. И как я понял 10квт 3-х фазный это 3.3квт на фазу? А потребитель у меня 5квт нужно объединять фазы или как? Подскажите как грамотно подключить оборудование? Заранее большое спасибо если поможете. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Danilabagrov, электрооборудование 5 кВт - это одна единица или в сумме?
Щиток уже собран? Тех условия есть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.4.2015 Пользователь №: 45093 ![]() |
Спасибо за быстрый ответ, все что знаю:
5квт 1 оборудованиее . Электроэнергия там давно, щиток собран, как я понял стоит 3-х фазная проводка 10квт (как обычно дают под ижс) входной автомат на 40А, но по ТУ должен стоять что то около 25 но поставили побольше т.к много электро оборудования (сварка, подъемник и тп) счетчик 3-х фазный 5-60А. В электрике не сильно разбираюсь но подключить надо =) если это возможно в данной ситуации. Просто как я понял на одну фазу идет всего примерно 3кв, как тогда люди дома котлы ставят по 6квт ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Danilabagrov, это оборудование, что на 5кВт - она однофазное или трех?
Если в голове 40А, что спрашивать-то, ставьте групповой автомат и подключайте к нему свое оборудование Зы. То что у вас автомат не по ту стоит - плохо, чревато штрафами Для ижс за 550р можно получить новые ту на 15кВт,что будет составлять 5кВт на фазу Ззы. 10кВт по трем фазам - это плохо, если нет трехфазного оборудования, лучше получать 10кВт по одной фазе. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А ещё хотелось бы знать сечение и тип проводов, как вводных, так и в разводке по потребителям!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.4.2015 Пользователь №: 45093 ![]() |
Danilabagrov, это оборудование, что на 5кВт - она однофазное или трех? Если в голове 40А, что спрашивать-то, ставьте групповой автомат и подключайте к нему свое оборудование Зы. То что у вас автомат не по ту стоит - плохо, чревато штрафами Для ижс за 550р можно получить новые ту на 15кВт,что будет составлять 5кВт на фазу Ззы. 10кВт по трем фазам - это плохо, если нет трехфазного оборудования, лучше получать 10кВт по одной фазе. Оборудование обычное под вилку т.е однофазное, если б было 3-х фазное не было бы проблемы, котлы как я понял все 3-фазные чтоб не было вот таких проблем с нехваткой мощности. Можно поподробнее с подключением, в голове 40 а дальше счетчик и от него как я понял уже 3 фазы расходятся, вот на каждой фазе имеем грубо говоря по 3квт как собрать обратно мои 10квт ? или это сделать не получиться т.к 3-х фазная сеть получается это 380?. Если не сложно чайниковским языком буду благодарен. Понятно что плохо но имеем что имеем ![]() ![]() А ещё хотелось бы знать сечение и тип проводов, как вводных, так и в разводке по потребителям! По сечению вводных не скажу, внутри буду тянуть новый от счетчика медный самый жирный если конечно смогу насобирать эти 5квт сумарно =\ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
40А в голове это хороший запас. На 10кВт обычно ставится 20 автомат, в лучшем случае 25.
Ну если у вас стоит 40, то спокойно монтируете 25 автомат однофазный и от него тяните линию к вашему потребителю. Теперь относительно какую линию тянуть. Вообще вполне достаточно медь на 2,5 мм2( ВВГ 3х2,5мм2). Хотите с запасом тяните 4 квадрата. Главное с розеткой разберитесь, обычные бытовые розетки рассчитаны обычно на 16 ампер, поэтому чтоб она у вас быстро не сгорела найдите на 25 ампер. Или подключите через магнитный пускатель который у вас имеется. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.4.2015 Пользователь №: 45093 ![]() |
40А в голове это хороший запас. На 10кВт обычно ставится 20 автомат, в лучшем случае 25. Ну если у вас стоит 40, то спокойно монтируете 25 автомат однофазный и от него тяните линию к вашему потребителю. Теперь относительно какую линию тянуть. Вообще вполне достаточно медь на 2,5 мм2( ВВГ 3х2,5мм2). Хотите с запасом тяните 4 квадрата. Главное с розеткой разберитесь, обычные бытовые розетки рассчитаны обычно на 16 ампер, поэтому чтоб она у вас быстро не сгорела найдите на 25 ампер. Или подключите через магнитный пускатель который у вас имеется. Еще раз спасибо всем кто помогает разобраться ) Да дома стоит как раз 25А, в автосервисе специально поставили побольше спасибо электрику. Система там такая входной 3-х фазный автомат -> счетчик и от него 3 фазы и ноль. Если я подключу: Голова -> Счетчик -> возьму одну фазу и ноль посажу на однофазный автомат -> подключу магнитый пускатель на 30А -> и к нему подключу оборудование в 5квт и 25А разве это будет нормально работать? остальные две фазы ведь будут пустые? перекос и тп? Я просто не очень хорошо разбираюсь в 3-х фазной проводке. Понятно если бы была однофазная проводка можно было не бояться подключить оборудование до 10квт и 40А, но в 3-х фазной принцип же другой т.е на одну фазу я могу повесить не больше 3.3квт и 13А так же? Или я недоганяю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Сомневаюсь, что однофазное оборудование с обычной вилкой будет иметь мощность 5 кВт, фото шильдика покажите. Обычные вилки и розетки расчитаны на 16А,а это 3 (ну 3,5 впритык) кВт
Цитата альные две фазы ведь будут пустые? перекос и тп? перекос будет, но вам на него должно быть глубоко пофигу, ибо не ваша это проблема и вас никак не коснется. А для транса 5кВт - это не перекос, а пшик, к тому же вы не знаете как распределены нагрузки у других абонентов
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.4.2015 Пользователь №: 45093 ![]() |
Сомневаюсь, что однофазное оборудование с обычной вилкой будет иметь мощность 5 кВт, фото шильдика покажите. Обычные вилки и розетки расчитаны на 16А,а это 3 (ну 3,5 впритык) кВт перекос будет, но вам на него должно быть глубоко пофигу, ибо не ваша это проблема и вас никак не коснется. А для транса 5кВт - это не перекос, а пшик, к тому же вы не знаете как распределены нагрузки у других абонентов Про вилку я образно ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Да
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.4.2015 Пользователь №: 45093 ![]() |
Благодарен за помощь
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |