Токи сечение кабеля и потери , Токи сечение кабеля и потери

_alien_
сообщение 20.9.2015, 1:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



У нас в СНТ установлен трансформатор на 160кВа. Судя по паспортным данным это примерно 250А на фазу. От трансформатора проложен кабель сечением (примерно, клали 30 лет назад) 120 кв.мм в земле до столба. А вот воздушка выполнена обычным алюминием сечением примерно 70 кв.мм. Так вот при нагрузке на фазу около 120А еще вроде нормально, но как только нагрузка начинает расти, потери напряжения на 150м составляют примерно 10В. Т.е. на расстоянии 400м от ввода на столб напряжение уже 180В. Вот вопрос это проблема именно в проводах или трансформатор уже "не тянет".

И есть еще одна проблема. Чем меньше напряжение на этой "перегруженной" фазе, тем больше на остальных. Периодически напряжение на двух других фазах поднимается выше 270В (отрубает стабилизаторы по превышению), при этом на "перегруженной" меньше 160В. Как объяснить такое явление? И что посоветуете для исправления проблемы.

Сообщение отредактировал _alien_ - 20.9.2015, 1:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 20.9.2015, 4:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Падение в проводах. Если одну фазу сильно нагрузть а две другие нет то на первой напряжение снизится на двух других будет больше. Падение напряжения происходит в обоих проводах как в фазном так и в нулевом. Падение напряжения в нулевом проводе в нагруженой фазы суммируется с напряжением двух других это вызывает увеличение напряжения. Нужна равномерная нагрузка. Посмотрите каким проводом на воздушке сделан нулевой провод возможно он тоньше фазных. 1)Увеличить сечение проводов. 2)Проложить ещё одину линию 3) Установить ещё одну подстанцию в конце или посередине линии. 4) Равномерно нагрузить линию.

Сообщение отредактировал rosck - 20.9.2015, 14:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 20.9.2015, 8:09
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Вы говорите, что падение будет и в нулевом проводе, я не очень хорошо понимаю почему, ведь нулевой провод через каждые 2 опоры заземлен. Диаметр воздушки у всех одинаков, а вот в кабеле от транса до столба действительно ноль чуть поменьше, чем фазы. Но все равно примерно в 3 раза больше, чем сама воздушка. Поможет ли протяжка еще одного нулевого провода? Или надо менять всю воздушку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.9.2015, 8:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Повторные заземления PENa не помогут в решении данной проблемы.
Этим летом в садоводстве решал похожую задачу.
Решил с помощью разбивки питания нагрузки. Грубо - в середину протяжённой ВЛ-0,4кВ проложили и подключили кабельную линию. Разбили на две части. Вопросы решился.
Больной вопрос - распределение нагрузки. Часто в СНТ линия в 20-30, а то и больше, домиков подключается по одной фазе. Нагрузки возрастают: чайники, микроволновки и тому подобное. Отсюда и проблемы.
Накидайте схемку с подключением домиков, длинами ВЛ. Короче схему прокладки ВЛ-0,4кВ.
Тогда можно будет посчитать и предложить варианты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.9.2015, 10:51
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Понятное дело, что при таком сечении ВЛ на таких нагрузках потери будут процентов 15; это примерно соответствует приведённому в примере.
Так что трансформатор уже почти и не при чём. Но неплохо бы проверить и междуфазные напряжения - нет ли перекосов?

Так всегда бывает на длинных линиях по схеме "ёлочка". Радикально было бы изменить схему электроснабжения на "снежинку" - несколько линий сходятся на ТП.

Рано или поздно схему придётся переделывать. Протянуть ещё одну линию по тем же столбам, к примеру. Лучше СИПом.
Другие решения - паллиатив; другими словами - мёртвому припарки.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 20.9.2015, 16:31
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899






Вот такая вот схема. Схему изменять не предлагайте, ибо земли лесхоза и нефтекомпаний и НИГДЕ более трансформатор не поставить, так же как и другого кабеля в другом месте не проложить. Так что надо что-то менять в этой конфигурации
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.9.2015, 17:53
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



почему не поставить транс между 2 и 3 линией?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 20.9.2015, 19:04
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Чтобы поставить транс между второй и третьей необходимо подвести к нему высокое. Чтобы подвести высокое необходимо проложить 5.5 км. воздушной линии. Там, где кабель лежит в земле проходит ЛЭП 110кв, а рядом нефтепровод. Пересекать воздушкой ЛЭП нельзя, под землей высокое не проложить поперек нефтепровода. Потому и говорю, что конфигурацию поменять практически невозможно, или это стоит огромных затрат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.9.2015, 19:37
Сообщение #9





Гости






Среди стандартных сечений проводов нет сечения 80 мм2, у Вас или 70, или 95. Как вариант не рассматривали увеличение сечения проводов ВЛ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.9.2015, 20:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А если в точке, где выныривает КЛ поставить распредщит и от него кинуть свои ВЛ на каждую ветку?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 20.9.2015, 21:12
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Цитата(Гость сочувствующий @ 20.9.2015, 19:37) *
Среди стандартных сечений проводов нет сечения 80 мм2, у Вас или 70, или 95. Как вариант не рассматривали увеличение сечения проводов ВЛ?


Я знаю, потому и говорил, что сечение приблизительно, т .к. померить смогу только в послезавтра точно. Увеличить сечение, это значит протянуть фактически всю линию. Тогда лучше сразу полная замена на СИП, но это дело 2-3 лет, т.к. собрать сразу такие деньги с пенсионеров невозможно. Есть мысль увеличить (точнее повесить параллельно) нулевой провод. Вот только не знаю это поможет или нет...

Да, вот сегодня разговаривал со старожилами, говорят, что года 2-3 назад у них нулевой провод на столбе (тот который идет от кабеля до воздушки) раскалился докрасна и оплавился. Посмотрел - действительно изоляция нулевого провода вся поплавлена. Нулевой провод от кабеля представляет собой 4 медных многожильных провода вместе, диаметром примерно 5мм каждый (то есть примерно 100 кв.мм). Более точные данные по сечениям скажу послезавтра, но не думаю, что будут сильно отличатся от указанных.

ЗЫ: кабелю в земле примерно 20-25 лет. Кабель старый с бумажной изоляцией. Есть ли вероятность, что изоляции настал трындец и на одной из фаз тупо идет утечка? И как это можно проверить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.9.2015, 22:08
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(_alien_ @ 20.9.2015, 20:12) *
года 2-3 назад у них нулевой провод на столбе (тот который идет от кабеля до воздушки) раскалился докрасна и оплавился.

Может, грелся стык "медь-алюминий"?


Цитата
Есть ли вероятность, что изоляции настал трындец и на одной из фаз тупо идет утечка? И как это можно проверить?

Обхватите клещами кабель на тп. Должно быть близко к нулю.

Сообщение отредактировал Roman D - 20.9.2015, 22:09


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.9.2015, 22:15
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сомнительно что будет близок к нулю


Цитата(_alien_ @ 20.9.2015, 22:12) *
Есть мысль увеличить (точнее повесить параллельно) нулевой провод. Вот только не знаю это поможет или нет...

если позволяют габариты лучше повесить дополнительно СИП и распределить в т.ч. по нему нагрузку, правда, если что с кабелем, то это мало поможет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 20.9.2015, 22:19
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Цитата(Roman D @ 20.9.2015, 22:08) *
Может, грелся стык "медь-алюминий"?


Не, оплавился весь кусок от кабеля от соединения. примерно 60см длиной (на глаз)

Цитата(Roman D @ 20.9.2015, 22:08) *
Обхватите клещами кабель на тп. Должно быть близко к нулю.


Так и есть, 0. И на нулевом проводнике тоже 0 показывают.....

Цитата(с2н5он @ 20.9.2015, 22:15) *
сомнительно что будет близок к нулю

если позволяют габариты лучше повесить дополнительно СИП и распределить в т.ч. по нему нагрузку, правда, если что с кабелем, то это мало поможет


Я уже писал, что СИП это проект и его будем делать по любому, но в перспективе 2-3 года. А сейчас, тобы хоть как-то люди нормально прожили эти 2-3 года надо что-то решить с минимальными затратами. На ближайшее время запланировано переключить часть абонентов на другие фазы. Есть возможность повесить на теже изоляторы параллельно еще один нулевой провод (говорят есть типа запас) на столбы между линиями. Вот вопрос есть ли в этом смысл? Поможет ли это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.9.2015, 23:29
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(_alien_ @ 20.9.2015, 21:19) *
Не, оплавился весь кусок от кабеля от соединения. примерно 60см длиной (на глаз)

Так и есть, 0. И на нулевом проводнике тоже 0 показывают.....

повесить на теже изоляторы параллельно еще один нулевой провод (говорят есть типа запас) на столбы между линиями. Вот вопрос есть ли в этом смысл? Поможет ли это?


Если сначала. Теплопроводность меди высока. Непосредственный контакт меди и алюминия крайне не приветствуется, особенно в условиях земной атмосферы.
Будете на месте, пришлите фото.

Если на нулевом проводнике клещи показали ноль, то у вас аварийная ситуация. Отгорание нуля называется. Чревато непредсказуемыми последствиями в системе с последующими судебными исками. Бегом на объект! Контакта между пятью многожильными медными проводами и алюминиевой жилой давно уже нет.

Поздно навешивать ещё один ноль, когда последний отгорел!

Надеюсь, я ошибаюсь.

Сообщение отредактировал Roman D - 20.9.2015, 23:54


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 21.9.2015, 0:15
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Контакт есть, соединение на орехе. Ток в "нуле" мерил на трансформаторе. Т.е., судя по всему ноль отгорел внутри кабеля.

В таком состоянии все это дело работает уже 2 года (ну после оплавления). Системой только начал заниматься... Но тут ТАКАЯ Ж..... Вот советуюсь пока как все это разгрести, чтоб хотя бы года 2-3 проработало как надо до замены всех проводов.

ЗЫ: Во вторник залезу на столб, померию ток в 2х фазах и в нуле (на третью фазу можно только с машины залезть), а потом на трансформаторе. Заодно сечения скажу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.9.2015, 0:42
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(_alien_ @ 20.9.2015, 23:15) *
Контакт есть, соединение на орехе. Ток в "нуле" мерил на трансформаторе. Т.е., судя по всему ноль отгорел внутри кабеля.


Не факт. Внутри кабель отгорает (без внешней помощи) редко. Не уверен, что он (орех!) рассчитан на такие токи. А вот сгоревшая изоляция чётко указывает на место перегрева: точка соединения.
Проверьте сопротивление контакта между медным и алюминиевым проводом. Сделайте ревизию соединения. Я не уверен, что там внутри не будет чёрных медных жил и кучи чёрного порошка оксида меди.

Сообщение отредактировал Roman D - 21.9.2015, 0:53


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 21.9.2015, 1:15
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Цитата(Roman D @ 21.9.2015, 0:42) *
Не факт. Внутри кабель отгорает (без внешней помощи) редко. Не уверен, что он (орех!) рассчитан на такие токи. А вот сгоревшая изоляция чётко указывает на место перегрева: точка соединения.
Проверьте сопротивление контакта между медным и алюминиевым проводом. Сделайте ревизию соединения. Я не уверен, что там внутри не будет чёрных медных жил и кучи чёрного порошка оксида меди.


Соединение 100% нормальное, т.к. сам его и делал (Предыдущий умник ессно намотал медяк прям на алюминь и на мое предложение повесить орех сказал - так тоже нормально). Но это все уже было после сгорания изоляции. Я переживаю за то, что но мог отгореть и дальше, внутри кабеля.

Собственно причина, почему занялись сейчас - когда в "нагруженной" фазе напряжение до 170-160 падает, то в остальных прыгает, бывает, выше 270. Это же все погорит нафиг. А вот причину точно не пойму. То ли просто из-за сильного перекоса (вроде как при падении напряжения из-за перегрузки одной фазы, на других оно возрастает), то ли проблемы с нулем .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.9.2015, 1:18
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(_alien_ @ 21.9.2015, 1:15) *
то ли проблемы с нулем .


Тем не менее оплавленная изоляция нуля и нулевой ток в нуле icon_wink.gif - явный признак отгорания. Ищите.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_alien_
сообщение 21.9.2015, 10:30
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 22.8.2014
Пользователь №: 40899



Итак, утром заскочил на трансформатор. Имеем следующую картину:

1. Ток в нуле - 10А
2. ток в одной фазе (две другие не померить, провода очень близко) 28А
3. На счетчике по фазам потребление - 50Вт, 60Вт, 120Вт. Установлены ТТ 300/5. Как я понимаю коэффициент трансформации у них равен 60. Т.е. по фазам нагрузка 3кВт, 3.6кВт и 7.2кВт. , что в принципе примерно совпадает с током (28А +-4Апогрешности).

Но все это утром, когда все напряжения в норме и потребления практически нет.

посчитал сумму токов (прикинул по нагрузкам), получается примерно то, что и кажут клещи. Т.о. вероятно, что при сильной перегрузке одной из фаз, ток нулевого провода будет значительным. Добавим к этому еще импульсных потребителей с гармониками, можно предположить, что ток в нуле возможно будет даже больше, чем в фазах? Тогда понятно, почему все это плавится. Или я не прав?
Вернуться в начало страницы