Проблемы после нажатия "ТЕСТ" на УЗО , помогите |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Проблемы после нажатия "ТЕСТ" на УЗО , помогите |
| Гость_Гость сочувствующий_* |
19.9.2015, 10:05
Сообщение
#21
|
|
Гости |
Ребят,все огромное спасибо за помощь,вчера нашел проблему.Подключил патрон к проводам от люстры-выбило узо;взял фазу от люстры,ноль от розетки,не выбило,т.е. как я понимаю проблема в нуле.... Моё предположение таково: провода на люстру были нарощены, т.е. гдето в канале потолка (у выхода из канала) есть скрутка, а на ней повредилась изоляция при шевелении проводов. Снять натяжной потолок, внимательно обследовать провода, возможно выход из канала заляпан раствором, тогда его следует аккуратно раздолбить. Натяжной потолок всё равно эти следы закроет. |
|
|
|
|
19.9.2015, 12:35
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... бывает при включение лампы накаливания ,лампа перегорает ,узо вышибает(одноразово),при холодной нити накала и высоком уровне сетевого напряжения. И с чего бы УЗО должно среагировать? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
19.9.2015, 13:11
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
автомат - да, но узо ни разу не срабатывало при перегорании ЛН, да и с чего бы...
|
|
|
19.9.2015, 13:38
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
И с чего бы УЗО должно среагировать? Лягко, если УЗО электронное, да еще и с фукцией от повышенного напряжения.... ЭДС самоиндукции может выбить..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Николай_*_* |
19.9.2015, 19:01
Сообщение
#25
|
|
Гости |
часто встречающимся нарушением является объединение рабочего нуля и PE-проводника за точкой их разделения (если она есть) по ходу распределения энергии.Такое нарушение может привести к появлению довольно значительных токов по PE-проводнику (который не должен быть токонесущим в нормальном состоянии), что приводит к ложным срабатываниям устройства защитного отключения
|
|
|
19.9.2015, 20:12
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...что приводит к ложным срабатываниям устройства защитного отключения Это не ложное срабатывание, а штатное и вполне прогнозируемое. При подобном подключении при наличии нагрузки на линии УЗО вообще не взводится.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 10:17 |
|
|
|
|