Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.9.2015, 10:05
Сообщение #21





Гости






Цитата(Гость_Юрий_* @ 19.9.2015, 8:11) *
Ребят,все огромное спасибо за помощь,вчера нашел проблему.Подключил патрон к проводам от люстры-выбило узо;взял фазу от люстры,ноль от розетки,не выбило,т.е. как я понимаю проблема в нуле....

Моё предположение таково: провода на люстру были нарощены, т.е. гдето в канале потолка (у выхода из канала) есть скрутка, а на ней повредилась изоляция при шевелении проводов. Снять натяжной потолок, внимательно обследовать провода, возможно выход из канала заляпан раствором, тогда его следует аккуратно раздолбить. Натяжной потолок всё равно эти следы закроет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.9.2015, 12:35
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(ez81 @ 19.9.2015, 9:16) *
... бывает при включение лампы накаливания ,лампа перегорает ,узо вышибает(одноразово),при холодной нити накала и высоком уровне сетевого напряжения.

И с чего бы УЗО должно среагировать?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.9.2015, 13:11
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



автомат - да, но узо ни разу не срабатывало при перегорании ЛН, да и с чего бы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.9.2015, 13:38
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(savelij® @ 19.9.2015, 13:35) *
И с чего бы УЗО должно среагировать?
Лягко, если УЗО электронное, да еще и с фукцией от повышенного напряжения.... ЭДС самоиндукции может выбить..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 19.9.2015, 19:01
Сообщение #25





Гости






часто встречающимся нарушением является объединение рабочего нуля и PE-проводника за точкой их разделения (если она есть) по ходу распределения энергии.Такое нарушение может привести к появлению довольно значительных токов по PE-проводнику (который не должен быть токонесущим в нормальном состоянии), что приводит к ложным срабатываниям устройства защитного отключения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.9.2015, 20:12
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Николай_* @ 19.9.2015, 19:01) *
...что приводит к ложным срабатываниям устройства защитного отключения
Это не ложное срабатывание, а штатное и вполне прогнозируемое. При подобном подключении при наличии нагрузки на линии УЗО вообще не взводится.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 1:50
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 