Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Посоветуйте что делать! , Скачки напряжения 228-252В вечером!

В.Кремер
сообщение 16.9.2015, 15:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.9.2015
Пользователь №: 46678



Всем привет. Суть вопроса вот в чём, последнее время стал хандрить новый холодильник, образовалась большая разница температур 0-10 градусов, причём холодильник с компрессором инвертерного типа! Вызвал мастера по гарантии, он выяснил причину недомогания, вышло из строя управление инвертером, но когда он померял напряжение в сети оно было 232-238, и в гарантии временно отказал, указав что причина поломки по его мнению явилось завышенное напряжение в сети, но сказал что мол они с начальством посовещаются и решат что дальше делать! У меня вопрос такое напряжение является нормой или у меня есть проблемма которую надо решать? Сегодня я весь день меряю напряжение мультиметром и впринципе показывает тоже самое, не опускается ниже 230 и постоянно каждые 2-3 секунды скачет до 238! 235,237, 233,231 и так по кругу. Посоветуйте пжл. что делать, надо ли обращаться к поставщику электроэнергии или обслуживающую наш район электрическую компению!? Да забыл сказать у нас недавно сделали реновацию электрики в доме, заменили кабели в коридорах, и поставили новые щитовые на каждом этаже с заменой автоматов тд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 16.9.2015, 15:15
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Качество эл.энергии в норме ГОСТ 32144-2013.
+/-10% от 198В до 242В
Цитата
указав что причина поломки по его мнению явилось завышенное напряжение в сети

Не правомерно.
Смотрите паспорт холодильника на какое напряжение он рассчитан. Если товар был сертифицирован то к нему применим данный ГОСТ 32144-2013.
Берите из эл.снабжающей компании справку что напряжение в пределах нормы, обращайтесь в суд на то что Вам неправомерно отказывают в гарантии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
В.Кремер
сообщение 16.9.2015, 15:21
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.9.2015
Пользователь №: 46678



Скажите, а такие постоянные скачки в диапазоне 230-238 это норма, смотрю по мультиметру значение постоянно меняется каждые 2-3 секунды? Про 10% я если правильно понял это не регулярные скачки, грубо говоря всплески?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 16.9.2015, 15:29
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Все нормально у Вас с напряжением.
Мастер ерунду говорит, имхо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 16.9.2015, 16:27
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
Про 10% я если правильно понял это не регулярные скачки, грубо говоря всплески?

+/-10%(198-242) это в каком диапазоне должно находится напряжение, за которое не должно выходить. Конечно значение напряжения в сети не всегда одинаково и постоянно меняется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 16.9.2015, 16:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Уважаемый открываем паспорт или что там у вас на ваш холодильник есть, вот просто именно сейчас берем и открываем. Там должно быть написано при каком диапазоне в вольтах ваш холодильник должен работать. Если в паспорте указано напряжение (ДОПУСТИМ) 190-240 вольт тыкаем этим паспортом в рыло тому мастеру. ВСЕ. Остальное от лукавого. Если написано меньше 230 то хуже, но один черт доказать можно что мастер не прав.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 16.9.2015, 17:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Ну или получите от мастера/организации документ, что причиной поломки явилось завышенное напряжение сети, дальше мозг е..ть электросетям или ук.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 16.9.2015, 19:52
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Имхо, мастер по ремонту холодильников с китайским мультиметром в руках не может судить о качестве ЭЭ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
В.Кремер
сообщение 16.9.2015, 21:44
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.9.2015
Пользователь №: 46678



Ок, всем спасибо, будем разбираться с гарантийкой icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rdnaem
сообщение 17.9.2015, 21:08
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 11507



Цитата(В.Кремер @ 16.9.2015, 15:21) *
Скажите, а такие постоянные скачки в диапазоне 230-238 это норма, смотрю по мультиметру значение постоянно меняется каждые 2-3 секунды? Про 10% я если правильно понял это не регулярные скачки, грубо говоря всплески?

Сейчас напряжение в розетке определяется ГОСТ 29322-92 - "Стандартные напряжения" - 230В, +/-5% длительно и +/-10% кратковременно.
С 01.10.2015 года вводится новая редакция ГОСТа на стандартные напряжения.
Вместо ГОСТ 29322-92 вводится новый ГОСТ 29322-2014 "Стандартные напряжения".
Принципиальные отличия; вместо допуска на колебания сетевого напряжения +/-5% длительно и +/-10% кратковременно, вводится один допуск +/-10%.
Теперь совершенно нормальным напряжением в розетке считается напряжение от 207В до 253В.

Отсюда делайте выводы.

Сообщение отредактировал Rdnaem - 17.9.2015, 21:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 18.9.2015, 5:43
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Проблема не в напряжении сети, а проблема в том, что мастер-холодильщик лох или же наоборот: хочет развести на бабки...


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 18.9.2015, 10:57
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Это из того же разряда, как отказ в гарантии стиралки, по причите отсутствия заземляющего проводника в розетке...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
В.Кремер
сообщение 19.9.2015, 0:49
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.9.2015
Пользователь №: 46678



Сегодня приходил другой мастер по гарантии по поводу проблеммы с холодильником, снова подключали прибор, прибор я специально проверил есть сертификат, паспорт и так называемый талон тех. осмотра. Прибор показал скачки напряжения 228-252, скачки постоянные практически каждую секунду, вся эта катавасия продолжалась порядка получаса с 17,45-18,15 часов причём во всех розетках(у меня три разделения на квартиру через автоматы), потом прибор успокоился и стал показывать напряжение 229-238 вольт меняя показания с периодичностью раз в секунду. То же самое было во время первого визита в понедельник именно в этот временной период, в остальное время немножко завышено но в пределах нормы 230-238, у соседей 222-225. Вопрос такой что мне делать, в чём может быть причина таких колебаний, уже грешу что может коряво сделали реновацию электры в подъезде или на лестничной площадке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.9.2015, 0:54
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



темы не надо плодить
померяйте в это же время у соседей, возможно где то на ноле плохой контакт


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
В.Кремер
сообщение 19.9.2015, 1:06
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.9.2015
Пользователь №: 46678



Цитата(с2н5он @ 19.9.2015, 0:54) *
темы не надо плодить
померяйте в это же время у соседей, возможно где то на ноле плохой контакт
Извините! Плохой контакт на ноле искать в щитке на нашем этаже?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 19.9.2015, 4:28
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Плохой контакт на нуле искать не ваша забота, потому что если он и плохой то явно не у вас. Этим должна заниматься электроснабжающая организация. А ребятам с сервиса скажите если отказывают в гарантии, то пусть дают заключение что проблема в плохом качестве электроэнергии, как вам выше и посоветовали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2024, 11:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены