Посоветуйте что делать! , Скачки напряжения 228-252В вечером! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Посоветуйте что делать! , Скачки напряжения 228-252В вечером! |
16.9.2015, 15:05
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.9.2015 Пользователь №: 46678 |
Всем привет. Суть вопроса вот в чём, последнее время стал хандрить новый холодильник, образовалась большая разница температур 0-10 градусов, причём холодильник с компрессором инвертерного типа! Вызвал мастера по гарантии, он выяснил причину недомогания, вышло из строя управление инвертером, но когда он померял напряжение в сети оно было 232-238, и в гарантии временно отказал, указав что причина поломки по его мнению явилось завышенное напряжение в сети, но сказал что мол они с начальством посовещаются и решат что дальше делать! У меня вопрос такое напряжение является нормой или у меня есть проблемма которую надо решать? Сегодня я весь день меряю напряжение мультиметром и впринципе показывает тоже самое, не опускается ниже 230 и постоянно каждые 2-3 секунды скачет до 238! 235,237, 233,231 и так по кругу. Посоветуйте пжл. что делать, надо ли обращаться к поставщику электроэнергии или обслуживающую наш район электрическую компению!? Да забыл сказать у нас недавно сделали реновацию электрики в доме, заменили кабели в коридорах, и поставили новые щитовые на каждом этаже с заменой автоматов тд.
|
|
|
|
16.9.2015, 15:15
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Качество эл.энергии в норме ГОСТ 32144-2013.
+/-10% от 198В до 242В Цитата указав что причина поломки по его мнению явилось завышенное напряжение в сети Не правомерно. Смотрите паспорт холодильника на какое напряжение он рассчитан. Если товар был сертифицирован то к нему применим данный ГОСТ 32144-2013. Берите из эл.снабжающей компании справку что напряжение в пределах нормы, обращайтесь в суд на то что Вам неправомерно отказывают в гарантии. |
|
|
16.9.2015, 15:21
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.9.2015 Пользователь №: 46678 |
Скажите, а такие постоянные скачки в диапазоне 230-238 это норма, смотрю по мультиметру значение постоянно меняется каждые 2-3 секунды? Про 10% я если правильно понял это не регулярные скачки, грубо говоря всплески?
|
|
|
16.9.2015, 15:29
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Все нормально у Вас с напряжением.
Мастер ерунду говорит, имхо. |
|
|
|
16.9.2015, 16:27
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата Про 10% я если правильно понял это не регулярные скачки, грубо говоря всплески? +/-10%(198-242) это в каком диапазоне должно находится напряжение, за которое не должно выходить. Конечно значение напряжения в сети не всегда одинаково и постоянно меняется. |
|
|
16.9.2015, 16:34
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Уважаемый открываем паспорт или что там у вас на ваш холодильник есть, вот просто именно сейчас берем и открываем. Там должно быть написано при каком диапазоне в вольтах ваш холодильник должен работать. Если в паспорте указано напряжение (ДОПУСТИМ) 190-240 вольт тыкаем этим паспортом в рыло тому мастеру. ВСЕ. Остальное от лукавого. Если написано меньше 230 то хуже, но один черт доказать можно что мастер не прав.
|
|
|
16.9.2015, 17:03
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3785 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Ну или получите от мастера/организации документ, что причиной поломки явилось завышенное напряжение сети, дальше мозг е..ть электросетям или ук.
|
|
|
|
16.9.2015, 19:52
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Имхо, мастер по ремонту холодильников с китайским мультиметром в руках не может судить о качестве ЭЭ
|
|
|
16.9.2015, 21:44
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.9.2015 Пользователь №: 46678 |
Ок, всем спасибо, будем разбираться с гарантийкой
|
|
|
17.9.2015, 21:08
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 23.6.2008 Пользователь №: 11507 |
Скажите, а такие постоянные скачки в диапазоне 230-238 это норма, смотрю по мультиметру значение постоянно меняется каждые 2-3 секунды? Про 10% я если правильно понял это не регулярные скачки, грубо говоря всплески? Сейчас напряжение в розетке определяется ГОСТ 29322-92 - "Стандартные напряжения" - 230В, +/-5% длительно и +/-10% кратковременно. С 01.10.2015 года вводится новая редакция ГОСТа на стандартные напряжения. Вместо ГОСТ 29322-92 вводится новый ГОСТ 29322-2014 "Стандартные напряжения". Принципиальные отличия; вместо допуска на колебания сетевого напряжения +/-5% длительно и +/-10% кратковременно, вводится один допуск +/-10%. Теперь совершенно нормальным напряжением в розетке считается напряжение от 207В до 253В. Отсюда делайте выводы. Сообщение отредактировал Rdnaem - 17.9.2015, 21:09 |
|
|
|
18.9.2015, 5:43
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Проблема не в напряжении сети, а проблема в том, что мастер-холодильщик лох или же наоборот: хочет развести на бабки...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
18.9.2015, 10:57
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Это из того же разряда, как отказ в гарантии стиралки, по причите отсутствия заземляющего проводника в розетке...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
19.9.2015, 0:49
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.9.2015 Пользователь №: 46678 |
Сегодня приходил другой мастер по гарантии по поводу проблеммы с холодильником, снова подключали прибор, прибор я специально проверил есть сертификат, паспорт и так называемый талон тех. осмотра. Прибор показал скачки напряжения 228-252, скачки постоянные практически каждую секунду, вся эта катавасия продолжалась порядка получаса с 17,45-18,15 часов причём во всех розетках(у меня три разделения на квартиру через автоматы), потом прибор успокоился и стал показывать напряжение 229-238 вольт меняя показания с периодичностью раз в секунду. То же самое было во время первого визита в понедельник именно в этот временной период, в остальное время немножко завышено но в пределах нормы 230-238, у соседей 222-225. Вопрос такой что мне делать, в чём может быть причина таких колебаний, уже грешу что может коряво сделали реновацию электры в подъезде или на лестничной площадке?
|
|
|
19.9.2015, 0:54
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
темы не надо плодить
померяйте в это же время у соседей, возможно где то на ноле плохой контакт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.9.2015, 1:06
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.9.2015 Пользователь №: 46678 |
|
|
|
19.9.2015, 4:28
Сообщение
#16
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Плохой контакт на нуле искать не ваша забота, потому что если он и плохой то явно не у вас. Этим должна заниматься электроснабжающая организация. А ребятам с сервиса скажите если отказывают в гарантии, то пусть дают заключение что проблема в плохом качестве электроэнергии, как вам выше и посоветовали.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 11:56 |
|